Страница 1 из 1
					
				Слабое давление в системе ГВС
				Добавлено: 11 апр 2016, 07:27
				 Антон К
				День добрый. Имеется девайс LUNA 310. Недавно возникла проблема: Упало давление в системе ГВС (еле бежит, спустя некоторое время давление возростает, но не дотягивает до первоначальных объемов). Котел показывает потребление воды до 45 л/м! а поделу гулькин нос. Недавно была течь в ГВС пока дома никого небыло, после возникла эта проблема. Датчик протока?! 

 
			 
			
					
				Слабое давление в системе ГВС
				Добавлено: 11 апр 2016, 08:34
				 RADAR
				
есть сомнения - меняем пробно датчик..
 
			 
			
					
				Слабое давление в системе ГВС
				Добавлено: 11 апр 2016, 08:36
				 Антон К
				RADAR писал(а): 
есть сомнения - меняем пробно датчик..
 
  а если отключить? и как он может влиять на расход воды в ГВС?
 
			 
			
					
				Слабое давление в системе ГВС
				Добавлено: 11 апр 2016, 08:42
				 RADAR
				Антон К писал(а): а если отключить?
 
останемся без воды горячей конечно
Антон К писал(а): и как он может влиять на расход воды в ГВС?
 
вот это уже ближе к здравому рассуждению..
Отправлено спустя  3 минуты 50 секунд:
Антон К писал(а): Упало давление в системе ГВС
 
значит упало и в системе ХВС...ищем причину там..
 
			 
			
					
				Слабое давление в системе ГВС
				Добавлено: 11 апр 2016, 08:48
				 Антон К
				RADAR писал(а): значит упало и в системе ХВС...ищем причину там..
 
RADAR в том то и дело, что ХВС в кране хлещет, а ГВС чуть бежит! Почему давление ГВС немного повышается со ввременем (20-30 сек после открытия крана)?
 
			 
			
					
				Слабое давление в системе ГВС
				Добавлено: 11 апр 2016, 08:52
				 RADAR
				Антон К писал(а): в том то и дело, что ХВС в кране хлещет, а ГВС чуть бежит!
 
ну так мы то откуда это можем узнать? первое сообщение не блещет подробностями..значит где-то по ходу движения воды есть препятствие..вот и нужно его найти..может это фильтр, может забитый теплообменник..
 
			 
			
					
				Слабое давление в системе ГВС
				Добавлено: 11 апр 2016, 08:59
				 Антон К
				RADAR писал(а): значит где-то по ходу движения воды есть препятствие..вот и нужно его найти..может это фильтр, может забитый теплообменник..
 
Это просматривалось, скажите а почему котел показывает разбор в ГВС 45л/мин (по факту-8-10л/м). Когда все работало исправно значения были верными 18-27 л/м.
 
			 
			
					
				Слабое давление в системе ГВС
				Добавлено: 11 апр 2016, 09:12
				 Bahus
				Вы про A06? На 10 значение с табло разделить не забыли?
			 
			
					
				Слабое давление в системе ГВС
				Добавлено: 11 апр 2016, 09:20
				 Антон К
				Bahus писал(а): Вы про A06? На 10 значение с табло разделить не забыли?
 
Да забыл! значит датчик исправлен. Тогда я заблудился совсем, забит теплообменник?, но почему повышается давление ГВС спустя время? котел ведь новый совсем. Думал это из-за долгой утечки у него что-то в мозгах! Может оставить пробегать ГВС подольше (чтоб не ел газ отключить режим ГВС?)
 
			 
			
					
				Слабое давление в системе ГВС
				Добавлено: 11 апр 2016, 10:04
				 Bahus
				Ну а насколько сильнее-то?
Ну вот включили вы смеситель на раковине, допустим. На полную. Чего изначально A06 покажет? С течением времени как изменится значение? Чтобы не путаться - приводите факт с дисплея, делить сами будем 

А с температурным-то режимом выяснили? История про подмес которая. Систему отревизировали? А то может это с одной стороны ниточка тянется...
Отправлено спустя  1 минуту 23 секунды:
Нет никакого насосного оборудования на ГВС? Которое через 20-30 сек может включаться? Уж на всякий случай.
 
			 
			
					
				Слабое давление в системе ГВС
				Добавлено: 11 апр 2016, 10:37
				 Антон К
				Bahus писал(а): Ну а насколько сильнее-то?
Ну вот включили вы смеситель на раковине, допустим. На полную. Чего изначально A06 покажет? С течением времени как изменится значение? Чтобы не путаться - приводите факт с дисплея, делить сами будем 

А с температурным-то режимом выяснили? История про подмес которая. Систему отревизировали? А то может это с одной стороны ниточка тянется...
Отправлено спустя  1 минуту 23 секунды:
Нет никакого насосного оборудования на ГВС? Которое через 20-30 сек может включаться? Уж на всякий случай.
 
ок. сделаю снимки. С подмесом разобрался и устранил (по глупости поставил тройник до смесителя) сейчас не влияет. Из оборудования это гидроаккумулятор и котел, ни бойлеров ни другого оборудования нет. Смущает то, что давление ГВС на кране было в норме (как с ХВС) до течи.
 
			 
			
					
				Слабое давление в системе ГВС
				Добавлено: 11 апр 2016, 10:59
				 Bahus
				А течь была в каком месте? Именно по ветке ГВС? Какой материал и как устранили?
			 
			
					
				Слабое давление в системе ГВС
				Добавлено: 11 апр 2016, 11:03
				 Антон К
				Bahus писал(а): А течь была в каком месте? Именно по ветке ГВС? Какой материал и как устранили?
 
 Да тут все банально. Сработал ик датчик на кране раковины и как следствие включилось ГВС. Устранил запорным краном
 
			 
			
					
				Слабое давление в системе ГВС
				Добавлено: 12 апр 2016, 06:47
				 Антон К
				Bahus писал(а):  Чего изначально A06 покажет? С течением времени как изменится значение? Чтобы не путаться - приводите факт с дисплея, делить сами будем 
 
Добрый день. Прикладываю фото с котла А06. Первый снимок сразу после открытия крана, второй когда открыл 2 крана. Еще для проверки снял с трубы ГВС заглушку и фото котла.
 
			 
			
					
				Слабое давление в системе ГВС
				Добавлено: 12 апр 2016, 15:58
				 Антон К
				Bahus писал(а): Ну а насколько сильнее-то?
Ну вот включили вы смеситель на раковине, допустим. На полную. Чего изначально A06 покажет? С течением времени как изменится значение? Чтобы не путаться - приводите факт с дисплея, делить сами будем 
А с температурным-то режимом выяснили? История про подмес которая. Систему отревизировали? А то может это с одной стороны ниточка тянется...
 
Что-же молчите?! нет соображений по увиденному?
 
			 
			
					
				Слабое давление в системе ГВС
				Добавлено: 12 апр 2016, 18:39
				 Bahus
				Пока нет.....
Я просил один смеситель включить и посмотреть как изменится значение расхода через 20-30 ваших секунд. А вы два смесителя открыли.
И про заглушку не понял. Давление есть, но с трубы не льет?
			 
			
					
				Слабое давление в системе ГВС
				Добавлено: 12 апр 2016, 18:46
				 Антон К
				Bahus писал(а): Пока нет.....
Я просил один смеситель включить и посмотреть как изменится значение расхода через 20-30 ваших секунд. А вы два смесителя открыли.
И про заглушку не понял. Давление есть, но с трубы не льет?
 
 где 62 это один смеситель, на трубе нет давления. Есть соображение на тему когда на котле закрываешь кран ГВС подскакивает давление в системе отопления...
 
			 
			
					
				Слабое давление в системе ГВС
				Добавлено: 12 апр 2016, 20:30
				 Bahus
				Затык значит по магистрали. Искать....
			 
			
					
				Слабое давление в системе ГВС
				Добавлено: 13 апр 2016, 07:39
				 Антон К
				Bahus писал(а): Затык значит по магистрали. Искать....
 
По магистрали или в котле? как понять где искать
 
			 
			
					
				Слабое давление в системе ГВС
				Добавлено: 13 апр 2016, 09:42
				 RADAR
				всё просто - если котел является "затыком" - то до него будет хорошо, после него плохо.. 

  открутить от него трубу и посмотреть как поливает из неё..
 
			 
			
					
				Слабое давление в системе ГВС
				Добавлено: 13 апр 2016, 10:38
				 Антон К
				RADAR писал(а):  открутить от него трубу
 
Вы имеете ввиду патрубок ГВС?
Подскажите а рост давления в системе отопления после открытия запорного крана ГВС на котле нормальное явление?
 
			 
			
					
				Слабое давление в системе ГВС
				Добавлено: 13 апр 2016, 14:18
				 RADAR
				вход ХВС и выход ГВС имею ввиду..
Антон К писал(а):  а рост давления в системе отопления после открытия запорного крана ГВС на котле нормальное явление?
 
нормально, если без подробностей..
 
			 
			
					
				Слабое давление в системе ГВС
				Добавлено: 13 апр 2016, 14:32
				 Антон К
				RADAR писал(а): вход ХВС и выход ГВС имею ввиду..
 
давление ХВС на входе в котел 3 атм после гидроаакумулятора, а вот на выходе печалька..... Промывать теплообменник? но почему А06 то 62 то 100 показывает?
 
			 
			
					
				Слабое давление в системе ГВС
				Добавлено: 13 апр 2016, 18:21
				 RADAR
				Антон К писал(а): а вот на выходе печалька
 
это сколько? ну и раз такое дело - "затык" в котле походу движения воды..может теплообменник, может трубки..разбирать и смотреть..
Отправлено спустя   53 секунды:
Антон К писал(а): но почему А06 то 62 то 100 показывает?
 
от неисправности датчика, до реального положения дел..смотреть по месту..
 
			 
			
					
				Слабое давление в системе ГВС
				Добавлено: 14 апр 2016, 14:31
				 Антон К
				RADAR писал(а): от неисправности датчика, до реального положения дел..смотреть по месту..
 
говорю потому что давление воды в кране разнится при А06 62 и 100 соответственно. При "затыке" думаю оно будет  постоянно