модернизация системы электропитания

Добавлено: 12 апр 2016, 12:39
sucof79
Всем привет!
Решил немного модернизировать систему электропитания котельной. Компания которая обслуживает котел (Luna HT 1.650) предложила установить стабилизатор (с этим я согласен), реле контроля напряжения (не совсем понимаю зачем он нужен) и дифавтомат. Вопрос собственно в чем: в распределительном щитке уже стоит один дифавтомат, но обслуживающая компания утверждает что дифавтомат должен быть установлен на отдельной линии электропитания котла, якобы это требования производителя котла что должна быть отдельная защищенная линия со стабилизатором напряжения.
может кто-нибудь подсказать на сколько есть необходимость ставить еще один дифавтомат? Стоит то он не 20 рублей.
заранее спасибо!

модернизация системы электропитания

Добавлено: 12 апр 2016, 13:12
RADAR
по сравнению со стоимостью котла - он стоит 20 копеек..думаю нужно сделать как того требует обслуживающая компания..и если что, спросить с них..

модернизация системы электропитания

Добавлено: 12 апр 2016, 13:30
Bahus
один уже стоит на "куда"?

модернизация системы электропитания

Добавлено: 12 апр 2016, 14:07
sucof79
Bahus писал(а): один уже стоит на "куда"?
стоит на входе в дом

модернизация системы электропитания

Добавлено: 12 апр 2016, 14:32
Игорь-2
sucof79 писал(а):
Bahus писал(а): один уже стоит на "куда"?
стоит на входе в дом
Отдельный, в обход общего, поставить стОит, чтобы отопление "не выбивало" из-за какой-нибудь розетки на кухне или в ванной... И лучше не диф, а отдельные УЗО+АВ

модернизация системы электропитания

Добавлено: 12 апр 2016, 14:48
Bahus
Ага. Игорь дело говорит.

модернизация системы электропитания

Добавлено: 12 апр 2016, 19:40
BAXI-Ural
sucof79 писал(а): реле контроля напряжения (не совсем понимаю зачем он нужен)
Вообще то это требование ПУЭ, п.7.1.21 - защита от "перкоса фаз" при обрыве нейтрали.
А еще бы п.7.1.13 - TN-C-S и п.7.1.22 - УЗИП (защита от высоковольтных импульсов, 1 и 2 класс), да и 3 не повредит...

модернизация системы электропитания

Добавлено: 13 апр 2016, 12:15
sucof79
Игорь-2 писал(а):
sucof79 писал(а):
Bahus писал(а): один уже стоит на "куда"?
стоит на входе в дом
Отдельный, в обход общего, поставить стОит, чтобы отопление "не выбивало" из-за какой-нибудь розетки на кухне или в ванной... И лучше не диф, а отдельные УЗО+АВ
отопление не выбивает, необходимость возникла из-за того что за месяц сгорело 2 вентилятора и обслуживающая компания говорит из-за того что перепад напряжения был. но для этого я так понимаю нужен стабилизатор, а вот диф не пойму зачем нужен. Вся разводка в доме сделана с большим запасом по мощности, на каждую комнату стоит свой автомат а для кухни их и вовсе 3 или 4 стоит, поэтому не представляю чтобы из-за включённого чайника могло вырубить электричество.

модернизация системы электропитания

Добавлено: 13 апр 2016, 13:34
Игорь-2
sucof79 писал(а): а вот диф не пойму зачем нужен. Вся разводка в доме сделана с большим запасом по мощности, на каждую комнату стоит свой автомат а для кухни их и вовсе 3 или 4 стоит, поэтому не представляю чтобы из-за включённого чайника могло вырубить электричество.
А случись с этого чайника утечка на корпус, общий диф вырубит весь дом, в том числе и отопление. А на улице -30... А вы в отпуск на неделю уехали... И наличие кучи автоматов и толстых проводов тут "ниочем"... Так понятно?

модернизация системы электропитания

Добавлено: 23 июл 2016, 18:16
Mozart
Немного непонятно, про то как оно влияет. Как диф может дом вырубить? Я чайник, можно мне обьяснить)

модернизация системы электропитания

Добавлено: 23 июл 2016, 18:44
Игорь-2
Дифф. автомат - это УЗО+АВ в одном корпусе. УЗО контролирует утечку тока на "землю", АВ - короткое замыкание. Если с любого электроприбора в доме случится утечка на землю, многочисленные автоматы (общий+групповые) не сработают, т.е. не отключат отдельную розетку или отдельную группу розеток. В этом случае сработает УЗО в дифф.автомате, а он один на входе в дом, т.е. вырубит весь дом, вместе с отоплением...