котел работает только если провода прессостата соединить на прямую (Main 24 Fi)
Добавлено: 23 сен 2016, 19:10
здравствуйте! Помогите. Возился с котлом Main 24 Fi (можно посмотреть здесь - http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php? ... 083#p31083).
Ситуация такова: выдает ошибку "Не достаточно давление" и не включается.
Когда напрямую провода прессостата соединяю (прочитал на форуме), то котел Main 24 Fi (6 лет) работает.
Поставил новый прессостат - котел всё равно не заработал.
Подозревал бай-пасс (был весь закоксован и пришлось его чистил/скребсти). Однако, установка нового бай-пасса ситуацию не изменила!
Кто сталкивался - помогите!!! Спасибо!
Может это всё из-за того, что постановил внешний 18-ти литровый расширительный бачок. Свой родной (заводской) вытащил вообще, а трубку "заканапатил" ! Ставил на "обратке", где-то за 1,3 м. до насоса.
Может бачок необходимо было ставить наоборот: вверх - ввод теплоносителя от "обратки", а вниз (в пол) - нипель подкачки давления ?! В Инете видел и вариант как у меня, и наоборот.
К стати: хоть котел "на срепке" проработал минут пять (т.е. теплоноситель по системе отопления прошел несколько кругов), расширительный бак водой так и не заполнился. Давление на штатной манометре стабильно показывает 1,5 бар.
Ситуация такова: выдает ошибку "Не достаточно давление" и не включается.
Когда напрямую провода прессостата соединяю (прочитал на форуме), то котел Main 24 Fi (6 лет) работает.
Поставил новый прессостат - котел всё равно не заработал.
Подозревал бай-пасс (был весь закоксован и пришлось его чистил/скребсти). Однако, установка нового бай-пасса ситуацию не изменила!
Кто сталкивался - помогите!!! Спасибо!
Может это всё из-за того, что постановил внешний 18-ти литровый расширительный бачок. Свой родной (заводской) вытащил вообще, а трубку "заканапатил" ! Ставил на "обратке", где-то за 1,3 м. до насоса.
Может бачок необходимо было ставить наоборот: вверх - ввод теплоносителя от "обратки", а вниз (в пол) - нипель подкачки давления ?! В Инете видел и вариант как у меня, и наоборот.
К стати: хоть котел "на срепке" проработал минут пять (т.е. теплоноситель по системе отопления прошел несколько кругов), расширительный бак водой так и не заполнился. Давление на штатной манометре стабильно показывает 1,5 бар.