NUVOLA-3 Comfort, после утечки
Добавлено: 14 мар 2017, 06:49
Здравствуйте, котел NUVOLA-3 Comfort 240 fi, возраст 3 года. За все время нареканий, кроме f03, не было, но вот два дня назад потекла ночью батарея, давление упало F12, СО двух трубное, батарея была исключена, СО подпитана и вот тут начались непонятки.
Котел начал жить своей жизнью. горелка в режиме СО включается только после вкл\выкл котла от розетки, причем ГВС работает норм.
После вкл, котел выходит на температуру носителя, горелка выключается, переходит на циркуляцию и на этом все, горелка больше в режиме СО не загорается, помогает только вкл\выкл.
Да забыл указать что котел работает, работал с выносным пультом, по суточному графику в зависимости от уличной температуры (уличный датчик). На данный момент,ВСЕ БЛАГА ЦИВИЛИЗАЦИИ ОТКЛЮЧИЛ, выставив: AMBON=0, MODUL=0, F06 01, F12 03. Но и даже в таком режиме (регулировка по температуре теплоносителя), котел работает с причудами, при установке CH SL= 65, так же один раз выходит на уставку, а потом включает постциркуляцию, но при установке CH SL=71 и выше, работает нормально!
что планирую:
промыть первичный теплообменник (посоветуйте как это лучше сделать самому именно на NUVOLA-3 Comfort)
поменять местами датчик СО и ГВС, есть подозрение что товарищ подвирает (если подтвердится, замена)
чистка, продувка соответственно.
Что бы посоветовали вы, куда смотреть что бы выявить этот глюк???
Отправлено спустя 28 минут 34 секунды:
Сейчас попробовал вернуть AMBON, MODUL в 1 вроде работает корректно.
Настройки в приложении, что скажите??? МОЖЕТ ВСЕ ДЕЛО В УЛИЧНОМ ДАТЧИКЕ?
Котел начал жить своей жизнью. горелка в режиме СО включается только после вкл\выкл котла от розетки, причем ГВС работает норм.
После вкл, котел выходит на температуру носителя, горелка выключается, переходит на циркуляцию и на этом все, горелка больше в режиме СО не загорается, помогает только вкл\выкл.
Да забыл указать что котел работает, работал с выносным пультом, по суточному графику в зависимости от уличной температуры (уличный датчик). На данный момент,ВСЕ БЛАГА ЦИВИЛИЗАЦИИ ОТКЛЮЧИЛ, выставив: AMBON=0, MODUL=0, F06 01, F12 03. Но и даже в таком режиме (регулировка по температуре теплоносителя), котел работает с причудами, при установке CH SL= 65, так же один раз выходит на уставку, а потом включает постциркуляцию, но при установке CH SL=71 и выше, работает нормально!
что планирую:
промыть первичный теплообменник (посоветуйте как это лучше сделать самому именно на NUVOLA-3 Comfort)
поменять местами датчик СО и ГВС, есть подозрение что товарищ подвирает (если подтвердится, замена)
чистка, продувка соответственно.
Что бы посоветовали вы, куда смотреть что бы выявить этот глюк???
Отправлено спустя 28 минут 34 секунды:
Сейчас попробовал вернуть AMBON, MODUL в 1 вроде работает корректно.
Настройки в приложении, что скажите??? МОЖЕТ ВСЕ ДЕЛО В УЛИЧНОМ ДАТЧИКЕ?