NUVOLA-3 Comfort, после утечки

Добавлено: 14 мар 2017, 06:49
yurgin_777
Здравствуйте, котел NUVOLA-3 Comfort 240 fi, возраст 3 года. За все время нареканий, кроме f03, не было, но вот два дня назад потекла ночью батарея, давление упало F12, СО двух трубное, батарея была исключена, СО подпитана и вот тут начались непонятки.
Котел начал жить своей жизнью. горелка в режиме СО включается только после вкл\выкл котла от розетки, причем ГВС работает норм.
После вкл, котел выходит на температуру носителя, горелка выключается, переходит на циркуляцию и на этом все, горелка больше в режиме СО не загорается, помогает только вкл\выкл.
Да забыл указать что котел работает, работал с выносным пультом, по суточному графику в зависимости от уличной температуры (уличный датчик). На данный момент,ВСЕ БЛАГА ЦИВИЛИЗАЦИИ ОТКЛЮЧИЛ, выставив: AMBON=0, MODUL=0, F06 01, F12 03. Но и даже в таком режиме (регулировка по температуре теплоносителя), котел работает с причудами, при установке CH SL= 65, так же один раз выходит на уставку, а потом включает постциркуляцию, но при установке CH SL=71 и выше, работает нормально!
что планирую:
промыть первичный теплообменник (посоветуйте как это лучше сделать самому именно на NUVOLA-3 Comfort)
поменять местами датчик СО и ГВС, есть подозрение что товарищ подвирает (если подтвердится, замена)
чистка, продувка соответственно.

Что бы посоветовали вы, куда смотреть что бы выявить этот глюк???

Отправлено спустя 28 минут 34 секунды:
Сейчас попробовал вернуть AMBON, MODUL в 1 вроде работает корректно.
Настройки в приложении, что скажите??? МОЖЕТ ВСЕ ДЕЛО В УЛИЧНОМ ДАТЧИКЕ?

NUVOLA-3 Comfort, после утечки

Добавлено: 14 мар 2017, 09:23
bullet0823
напряжение измерить

NUVOLA-3 Comfort, после утечки

Добавлено: 14 мар 2017, 10:53
yurgin_777
bullet0823 писал(а): напряжение измерить
Замерить, где, в каких точках?
Сетевое 218 вольт.

NUVOLA-3 Comfort, после утечки

Добавлено: 14 мар 2017, 11:32
bullet0823
да сетевое, тогда не знаю)

NUVOLA-3 Comfort, после утечки

Добавлено: 14 мар 2017, 12:07
yurgin_777
А как лучше промыть первичный теплообменник, не снимая с котла.
В выключенном котле трех ходовик закрытый, а на включенном открыт но и насос работает (у меня на промывочной станции свой насос).
Как то можно не включая котла открыть трех ходовик и еще по схеме там какой то авто бойпас, как он работает?

NUVOLA-3 Comfort, после утечки

Добавлено: 14 мар 2017, 17:31
yurgin_777
Выход промывочной станции на обратку котла, выход с ПТО через фильтр, в емкость, газ выключен, ГВС отключена, холодная вода отключена, выход горячей воды отключен.
Начав промывку ПТО, произошло следующее, подав питание на котел, трех ходовик открывает СО, циркуляционник начинает гонять кислоту, но через 15 мин происходило закрытие трех ходовика и выключение циркуляционного насоса, на пульте ошибка f01.
Проблему решило установка F17=180, ошибка f01 (нет газа) осталась, клапан и насос 3 часа не отключались.
Спустя 3 часа, восстановил схему, подпитал СО, стравил воздух, включил котел, 2 часа полет нормальный.
небольшое видео процесса:
https://vk.com/video342222590_456239125

NUVOLA-3 Comfort, после утечки

Добавлено: 15 мар 2017, 18:33
yurgin_777
Всем спасибо!
Котел работает нормально, единственное что изменил после промывки: параметр modul=0, AMBON=1, F17=10, все остальное как выше.
Предполагаю что, раз датчик СО приверал, а может и не приверал просто был теплообменник забит, тем самым вводя мозги в заблуждение.
Тема закрыта.