Страница 1 из 1
					
				Монтаж группы безопасности Slim 1400 iN
				Добавлено: 31 авг 2017, 22:17
				 Juicy
				Коллеги, прошу подсказать, допускается ли подобный монтаж группы безопасности? 
Подача налево, а ГБ на правом "аппендиксе", то есть поток теплоносителя идет мимо ГБ.
 
			 
			
					
				Монтаж группы безопасности Slim 1400 iN
				Добавлено: 31 авг 2017, 22:20
				 plehan
				Juicy писал(а): то есть поток теплоносителя идет мимо ГБ.
 
- можно, перед ГБ не должно быть отсекающих кранов !
 
			 
			
					
				Монтаж группы безопасности Slim 1400 iN
				Добавлено: 31 авг 2017, 22:23
				 Juicy
				plehan писал(а): Juicy писал(а): то есть поток теплоносителя идет мимо ГБ.
 
- можно, перед ГБ не должно быть отсекающих кранов !
 
А то, что воздух не будет в рабочем режиме выходить из воздухоотводчика - ничего? Получается, что ГБ только исключительно для безопасности, и сопутствующих функций не несет?
 
			 
			
					
				Монтаж группы безопасности Slim 1400 iN
				Добавлено: 31 авг 2017, 22:27
				 plehan
				Juicy писал(а): А то, что воздух не будет в рабочем режиме выходить из воздухоотводчика - ничего?
 
- они должны быть там где есть необходимость . У ГБ свой и это не значит, что больше не надо !
 
			 
			
					
				Монтаж группы безопасности Slim 1400 iN
				Добавлено: 31 авг 2017, 22:33
				 Juicy
				plehan писал(а): Juicy писал(а): А то, что воздух не будет в рабочем режиме выходить из воздухоотводчика - ничего?
 
- они должны быть там где есть необходимость . У ГБ свой и это не значит, что больше не надо !
 
Все ясно, спасибо!
 
			 
			
					
				Монтаж группы безопасности Slim 1400 iN
				Добавлено: 01 сен 2017, 10:06
				 Bahus
				plehan писал(а): можно, перед ГБ не должно быть отсекающих кранов
 
я бы сказал - между котлом и ГБ.
 
			 
			
					
				Монтаж группы безопасности Slim 1400 iN
				Добавлено: 01 сен 2017, 17:10
				 plehan
				Bahus писал(а): я бы сказал - между котлом и ГБ.
 
- верно  !