Коллеги, прошу подсказать, допускается ли подобный монтаж группы безопасности?
Подача налево, а ГБ на правом "аппендиксе", то есть поток теплоносителя идет мимо ГБ.
image1.JPG

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Монтаж группы безопасности Slim 1400 iN

Сообщение plehan »

Juicy писал(а): то есть поток теплоносителя идет мимо ГБ.
- можно, перед ГБ не должно быть отсекающих кранов !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Juicy
Бывалый
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:05
Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

Монтаж группы безопасности Slim 1400 iN

Сообщение Juicy »

plehan писал(а):
Juicy писал(а): то есть поток теплоносителя идет мимо ГБ.
- можно, перед ГБ не должно быть отсекающих кранов !
А то, что воздух не будет в рабочем режиме выходить из воздухоотводчика - ничего? Получается, что ГБ только исключительно для безопасности, и сопутствующих функций не несет?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Монтаж группы безопасности Slim 1400 iN

Сообщение plehan »

Juicy писал(а): А то, что воздух не будет в рабочем режиме выходить из воздухоотводчика - ничего?
- они должны быть там где есть необходимость . У ГБ свой и это не значит, что больше не надо !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Juicy
Бывалый
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:05
Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

Монтаж группы безопасности Slim 1400 iN

Сообщение Juicy »

plehan писал(а):
Juicy писал(а): А то, что воздух не будет в рабочем режиме выходить из воздухоотводчика - ничего?
- они должны быть там где есть необходимость . У ГБ свой и это не значит, что больше не надо !
Все ясно, спасибо!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12242
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Монтаж группы безопасности Slim 1400 iN

Сообщение Bahus »

plehan писал(а): можно, перед ГБ не должно быть отсекающих кранов
я бы сказал - между котлом и ГБ.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Монтаж группы безопасности Slim 1400 iN

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): я бы сказал - между котлом и ГБ.
- верно !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Монтаж дымохода
    Gelo » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1 Ответы
    839 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    3913 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • baxi slim 1.300 fin и opentherm & zont
    mbl » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    2294 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI SLIM 1.300 iN: какова минимально допустимая температура на термоклапане?
    Priest » » в форуме Другие вопросы
    8 Ответы
    5832 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • BAXI SLIM 1.300 iN: настройка ГВС на 60° и СО на 30° возможна ли?
    Priest » » в форуме Другие вопросы
    1 Ответы
    4465 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей