Коллеги, прошу подсказать, допускается ли подобный монтаж группы безопасности?
Подача налево, а ГБ на правом "аппендиксе", то есть поток теплоносителя идет мимо ГБ.
Монтаж группы безопасности Slim 1400 iN
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Монтаж группы безопасности Slim 1400 iN
- можно, перед ГБ не должно быть отсекающих кранов !Juicy писал(а): то есть поток теплоносителя идет мимо ГБ.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Бывалый
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:05
- Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Монтаж группы безопасности Slim 1400 iN
А то, что воздух не будет в рабочем режиме выходить из воздухоотводчика - ничего? Получается, что ГБ только исключительно для безопасности, и сопутствующих функций не несет?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Монтаж группы безопасности Slim 1400 iN
- они должны быть там где есть необходимость . У ГБ свой и это не значит, что больше не надо !Juicy писал(а): А то, что воздух не будет в рабочем режиме выходить из воздухоотводчика - ничего?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Бывалый
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:05
- Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Монтаж группы безопасности Slim 1400 iN
я бы сказал - между котлом и ГБ.plehan писал(а): можно, перед ГБ не должно быть отсекающих кранов
-