Страница 1 из 1
					
				Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact
				Добавлено: 10 сен 2017, 07:37
				 Alex191275
				Здравствуйте! На термостате есть вход для аварийного выхода котла, но прочитав инструкцию не нашел этот выход на самом котле. Он вообще не предусмотрен конструкцией или я что то пропустил? Если нет такого выхода, что делать?
			 
			
					
				Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact
				Добавлено: 10 сен 2017, 08:27
				 BAXI-Ural
				Есть на плате выход сигнала "тревога", но чтоб его снять вам понадобится вот такая платка:
 "Интерфейсная плата сигнала о блокировке Код: KHG71410051-"
Ставится рядом с основной платой, возможно будет коротковат шлейф (придется удлинять кустарно)
			 
			
					
				Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact
				Добавлено: 11 сен 2017, 10:40
				 Alex191275
				BAXI-Ural писал(а): Ставится рядом с основной платой
 
Спасибо. Если не трудно, подскажите, к какие и к каким контактам эта плата к основной подключается? Может схема есть?
 
			 
			
					
				Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact
				Добавлено: 11 сен 2017, 11:21
				 BAXI - Volga
				
			 
			
					
				Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact
				Добавлено: 25 сен 2017, 09:33
				 Alex191275
				BAXI-Ural писал(а): сть на плате выход сигнала "тревога", но чтоб его снять вам понадобится вот такая платка:
 
Спасибо! А выходные контакты у этой платы "сухие", то есть на них нет напряжения? И поключать какие надо, нормально замкнутые или разомкнутые?
 
			 
			
					
				Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact
				Добавлено: 25 сен 2017, 09:46
				 BAXI-Ural
				Alex191275 писал(а): А выходные контакты у этой платы "сухие"
 
Да. сухие.
Alex191275 писал(а): И поключать какие надо, нормально замкнутые или разомкнутые?
 
А это мануал к Zont читайте...