Здравствуйте.
Получил вместе с купленной дачей котел Ecofour 24f с системой отопления. Кранов на радиаторах нет, если первые радиаторы настроить то последние греют плохо и наоборот.
Решил переделать и выделить три зоны отопления. Максимально использую старую разводку, количество радиаторов не меняется, добавляется только один полотенцесушитель. И старую и новую схемы прикладываю.

Просьба подсказать
1. Покритиковать\дать советы по новой схеме
2. Как понять хватит ли мощности встроенного насоса? площадь всех 3х помещений 100м2. вроде должно хватить исходя из параметров котла. может какой то есть способ расчета.
3. Как регулировать скорость встроенного насоса при настройке системы а) есть ли у него переключатель скоростей б)нашел описание про программные настройки (приложил). там есть частотник? как\чем регулировать? как подобрать оптимальную скорость?
4. Если я случайно закрою весь прямой коллектор - есть ли защита\байпас на насосе? может нужно предусмотреть байпас между коллекторами?
5. Сколько МКМ ставить грязевик?

ПС еще ставлю зонт для Baxi, но про это спрашивал в другом разделе.
Настройки скорости насоса.jpg
котел.pdf
(121.98 КБ) 255 скачиваний

Ecofour 24f схема обвязки на три зоны

Добавлено: 11 окт 2017, 15:42
plehan
Konstantin N писал(а): Просьба подсказать
- лучше обратиться в проектную организацию ! Я вас могу нагрузить ,но смысл !
Можете попробовать освоить программу от валтек ( на ихнем сайте найдете ее и обучение ) !

Ecofour 24f схема обвязки на три зоны

Добавлено: 11 окт 2017, 19:07
bullet0823
4. насос сгорит через некоторое время
на грязевик краны отсечные сделайте и бачок расширительный в резерв обратки

Ecofour 24f схема обвязки на три зоны

Добавлено: 11 окт 2017, 20:30
Konstantin N
Спасибо. Краны нужны да. А зачем бак если в котле есть? Сколько мкм фильтр?

Ecofour 24f схема обвязки на три зоны

Добавлено: 11 окт 2017, 20:43
plehan
Konstantin N писал(а): Краны нужны да
- балансировочная арматура !
Konstantin N писал(а): А зачем бак если в котле есть
- можно и не ставить ,если объем системы позволяет компенсировать расширение теплоносителя с использованием встроенного Р/Б!
Konstantin N писал(а): Сколько мкм фильтр
- стандартный косой фильтр при условии подготовленного теплоносителя !
Самая удачная схема это на мой взгляд двух трубная периметральная тупиковая . Почитайте о ней !

Ecofour 24f схема обвязки на три зоны

Добавлено: 12 окт 2017, 07:55
BAXI-Ural
Konstantin N писал(а): Сколько мкм фильтр?
Просто сетка 1 мм от мусора...

Ecofour 24f схема обвязки на три зоны

Добавлено: 12 окт 2017, 10:18
Konstantin N
А по управлению насосом что скажите. Я правильно понимаю есть и переключатель на насосе и встроенный частотник в мозги котла.
Обычному юзеру доступны обе регулировки?

Ecofour 24f схема обвязки на три зоны

Добавлено: 12 окт 2017, 10:25
plehan
Konstantin N писал(а): Обычному юзеру доступны обе регулировки?
- что вы хотите регулировать ? Он рассчитывается - напор ,расход !

Ecofour 24f схема обвязки на три зоны

Добавлено: 12 окт 2017, 10:52
BAXI-Ural
Konstantin N писал(а): Я правильно понимаю есть и переключатель на насосе и встроенный частотник в мозги котла.
Неправильно... Насос с постоянной скоростью...

Ecofour 24f схема обвязки на три зоны

Добавлено: 12 окт 2017, 11:26
Bahus
Konstantin N писал(а): А по управлению насосом что скажите. Я правильно понимаю есть и переключатель на насосе и встроенный частотник в мозги котла.
Обычному юзеру доступны обе регулировки?
Ни переключателя скоростей, ни тем более частотника в этих котлах нет.