Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 28 окт 2017, 22:40
Rass
Здравствуйте, у родственников новая квартира, там стоит Baxi MAIN5 18F, необходимо, чтобы были теплые полы, отопление и гор.вода. Возможно реализовать все это силами только одного котла? Или необходимо использовать дополнительный насос и смес.узел? Коллектор скорей всего нужен. Если смотреть по хар-кам котла, то получается можно только: или теплые полы, или отопление и гор.вода, но чтобы сразу все - нет.
Будут вызывать сантехников, а там не знаешь какой попадется.
Посоветуйте пожалуйста, как лучше реализовать?
Просто по мне, чем меньше в схеме дополнительных устройств, тем стабильней и долговечней.
Квартира 90кв.м, теплый пол(кухня, прихожая, ванна), отопление(2 комнаты, кухня).

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 28 окт 2017, 23:25
RADAR
Майн просто так на все сразу с минимумом допов не получится..

Отправлено спустя 9 минут 24 секунды:
Полноценный ТП получится только со своим насосом. Насос этот если без стрелки и не отключать во время разбора ГВС, будет просаживать ГВС..согласовать с отоплением его тоже без стрелки проблематично..где стрелка, там ещё насос на отопление..

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 29 окт 2017, 17:33
plehan
Rass писал(а): Посоветуйте пожалуйста, как лучше реализовать?
- проект , чтобы не требовать расчеты и схемы от сантехников ( руки ) .

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 29 окт 2017, 19:29
Тимур
Извините, что вмешиваюсь, а у меня с котлом Эко Хоум 24Ф напрямую пускаю подачу с котла к радиаторам(лучевая система) и плюс смесительный узел на ТП со своим насосом. Тоже без гидрострелки работать не будет? и будут проблемы с горячей водой?

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 29 окт 2017, 21:27
RADAR
Нет

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 29 окт 2017, 21:51
Тимур
RADAR писал(а): Нет
Нет - не будет работать? Или нет - нормально все будет?

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 29 окт 2017, 22:52
RADAR
Тимур писал(а): и будут проблемы с горячей водой?

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 29 окт 2017, 23:05
Тимур
А можно попросить вас более подробно расскрывать ваш ответ?

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 29 окт 2017, 23:53
RADAR
с горячей водой проблем не будет - так понятно?

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 30 окт 2017, 00:07
Тимур
RADAR писал(а): с горячей водой проблем не будет - так понятно?
Спасибо!очень обнадежили. Еще один вопросик если вы не против: обратные клапане стоит где нибудь ставить в системе? Перед смесит.узлом например? Или на обратке перед котлом?

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 30 окт 2017, 00:29
RADAR
не нужно..

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 28 июл 2019, 20:11
Killerfinger
plehan писал(а): 29 окт 2017, 17:33 Майн просто так на все сразу с минимумом допов не получится..
У меня подключены тёплые полы и батареи.
Значит выходит так что все вместе работать не будет?
Просто ещё не испытывал

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Нужно ставить доп насос?

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 13 янв 2020, 06:33
Killerfinger
Ребята, всем здравствуйте.
Дабы не создавать новую тему спрошу здесь.
Собственно котёл в теме и вот в чем вопрос :
Мне интересно,что может быть причиной того что происходит с котлом, стоит температура на горячую воду 40 градусов, и когда открываешь кран горячей воды то температура на котле очень медленно начинает подниматься, иногда доходит до 38 градусов и стоит так сек 15 и только потом доходит до 40.
Подскажите, это что то из строя скоро выйдет или что?
Могу снять видео, так более понятно что происходит.

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 13 янв 2020, 07:11
Starik
Killerfinger писал(а): 13 янв 2020, 06:33… иногда доходит до 38 градусов и стоит так сек 15 и только потом доходит до 40.
МКД или частный дом?

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 13 янв 2020, 08:55
Steamboy
Killerfinger писал(а): 13 янв 2020, 06:33 и когда открываешь кран горячей воды то температура на котле очень медленно начинает подниматься, иногда доходит до 38 градусов и стоит так сек 15 и только потом доходит до 40
мощность на ГВС какая установлена?
Давно вторичный теплообменник промывали?

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 13 янв 2020, 11:05
Bahus
Steamboy писал(а): 13 янв 2020, 08:55 Давно вторичный теплообменник промывали?
В теме про битермик речь.

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 13 янв 2020, 12:13
Steamboy
Bahus писал(а): 13 янв 2020, 11:05 В теме про битермик речь.
упс... :oops: Спасибо, что поправили.
но вопрос тот же... про промывку...
Насколько я знаю из эксплуатации своего манфора 240f битермики капризные сами по себе.

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 14 янв 2020, 21:39
Killerfinger
Steamboy писал(а): 13 янв 2020, 08:55
Killerfinger писал(а): 13 янв 2020, 06:33 и когда открываешь кран горячей воды то температура на котле очень медленно начинает подниматься, иногда доходит до 38 градусов и стоит так сек 15 и только потом доходит до 40
мощность на ГВС какая установлена?
Давно вторичный теплообменник промывали?
На отопление стоит 38

Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Starik писал(а): 13 янв 2020, 07:11
Killerfinger писал(а): 13 янв 2020, 06:33… иногда доходит до 38 градусов и стоит так сек 15 и только потом доходит до 40.
МКД или частный дом?
Новостройка

Отправлено спустя 1 минуту :
Bahus писал(а): 13 янв 2020, 11:05
Steamboy писал(а): 13 янв 2020, 08:55 Давно вторичный теплообменник промывали?
В теме про битермик речь.
да бахус

Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
У кого какие мысли?

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 14 янв 2020, 21:49
Starik
Killerfinger писал(а): 14 янв 2020, 21:40Новостройка
Тогда всё нормально, слишком большой расход воды, вот котел и "ждет" когда соседи у себя воду откроют или в туалете кто смоет. :) Кран полностью не открывай и будет нормально нагревать. Можно редуктор или регулятор на вход холодной воды в котел поставить, один раз отрегулируешь и беспокоить не будет.

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 15 янв 2020, 06:55
Steamboy
Killerfinger писал(а): 14 янв 2020, 21:44 На отопление стоит 38
я спрашивал про значение мощности а не значение температуры.

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 16 янв 2020, 08:29
Killerfinger
Starik писал(а): 14 янв 2020, 21:49
Killerfinger писал(а): 14 янв 2020, 21:40Новостройка
Тогда всё нормально, слишком большой расход воды, вот котел и "ждет" когда соседи у себя воду откроют или в туалете кто смоет. :) Кран полностью не открывай и будет нормально нагревать. Можно редуктор или регулятор на вход холодной воды в котел поставить, один раз отрегулируешь и беспокоить не будет.
А причём тут соседи?
У меня индивидуальное отопление и раньше все было нормально

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 16 янв 2020, 13:15
Steamboy
Killerfinger писал(а): 16 янв 2020, 08:29 У меня индивидуальное отопление и раньше все было нормально
числовое значение в процентах по мощности на приготовление ГВС какое стоит? И как давно обращали внимание на чистоту теплообменника?

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 16 янв 2020, 15:07
Starik
Killerfinger писал(а): 16 янв 2020, 08:29А причём тут соседи? … раньше все было нормально.
Соседи в МКД очень влияют на расход воды, но это ладно, нет понимания и не надо. "Раньше" это на сколько раньше (день, месяц, год, десятилетие)? Для пущей важности можешь электронную калибровку выполнить, в инструкции всё расписано. Либо F параметры для своего котла через этот сайт проверить, вот тебе ссылка https://service.baxi.ru/info/opt.

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 17 янв 2020, 00:05
Killerfinger
Хорошо. Попробую

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 28 фев 2020, 23:38
Killerfinger
Всем привет.
Сегодня поставил температуру отопления на 60 и с этого отверстия закопало и довольно то серьёзно.
Пока не поставил 40 градусов, капли пропали, это что такое?

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 29 фев 2020, 00:50
Bahus
Расширительный бак отревизируй. Нет компенсации расширения теплоносителя в системе.

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 01 мар 2020, 23:04
Killerfinger
Bahus писал(а): 29 фев 2020, 00:50 Расширительный бак отревизируй. Нет компенсации расширения теплоносителя в системе.
Здравствуйте уважаемый.
Может подскажите как это сделать, хотя бы вкратце, буду очень признателен вам и очень благодарен.

Отправлено спустя 21 минуту 31 секунду:
Bahus писал(а): 29 фев 2020, 00:50 Расширительный бак отревизируй. Нет компенсации расширения теплоносителя в системе.
Сколько накачать атмосфер в Расширительный бак?

Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
И сколько должно быть в норме?

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 02 мар 2020, 15:31
Bahus
Как сделать - написано здесь
Что же до значения - оно в паспорте указано так-то.
Считается что давление в расширительном баке (в воздушной камере) должно быть на 20% ниже рабочего давления системы отопления в холодном состоянии. В сферический дом с обычной системой отопления накидывают 0,8-1,1 килограмм в воздушную камеру. Соответственно в систему закидывают 1,1-1,3. Порядок цифр примерно такой.

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 02 мар 2020, 22:38
Killerfinger
Нагнал 1 атмосферу в Расширительный.
Будем посмотреть