Страница 1 из 1
Налёт на теплообменнике Baxi Luna DuoTec
Добавлено: 15 ноя 2017, 11:29
qBot
Вызывал фирму делать ТО котлу, в процессе обнаружили, что на теплообменнике есть какой-то налёт. Насколько это нормально/типично для данных котлов?
https://photos.app.goo.gl/kTZiOTZbNGsZNQ7o2

Налёт на теплообменнике Baxi Luna DuoTec
Добавлено: 15 ноя 2017, 11:41
Bahus
Любой налёт это неправильно
Налёт на теплообменнике Baxi Luna DuoTec
Добавлено: 15 ноя 2017, 11:48
qBot
Bahus писал(а): Любой налёт это неправильно
То есть это повод его гарантийного или негерантийного замена (в зависимости от того, если гарантия ещё или нет)?
Налёт на теплообменнике Baxi Luna DuoTec
Добавлено: 15 ноя 2017, 12:26
Komyshov
Это повод задуматься над качеством теплоносителя и правильности настройки газового клапана.
Налёт на теплообменнике Baxi Luna DuoTec
Добавлено: 15 ноя 2017, 12:32
qBot
А тот факт, что это конденсационный колет, не позволяет там быть как-то накипи и прочим отложениям? Теплоноситель был обычной водой, потом уже смягчитель поставили.
---
13. Газовый клапан
Этот котел не требует никакой механической регулировки газового клапана. Автоматическую регулировку обеспечивает электроника.
---
Это конечно не мешает ей неверно работать...
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Но в данной-то ситуации что делать? Дальше использовать, пока не сломается, или менять? Носитель, допустим, станет чуть лучше.
Налёт на теплообменнике Baxi Luna DuoTec
Добавлено: 15 ноя 2017, 13:24
Komyshov
qBot писал(а): Теплоноситель был обычной водой,
потом уже смягчитель поставили.
Конденсационный котёл очень, не не так,
очень требователен к качеству теплоносителя (воды).
qBot писал(а): Но в данной-то ситуации что делать?
Дальше использовать, пока не сломается,
Я бы так поступил, пока не загрохотал.
Налёт на теплообменнике Baxi Luna DuoTec
Добавлено: 15 ноя 2017, 14:01
Bahus
Хотя бы снаружи отмойте.
Налёт на теплообменнике Baxi Luna DuoTec
Добавлено: 04 июл 2019, 12:07
qBot
а чем отмывать? Пока вот полетела, скорее всего, плата. Буду менять.