Страница 1 из 1

Хлопки в BAXI HT-1.650

Добавлено: 20 фев 2018, 09:56
sprint33
Много всего написано на форуме, но толком и непонятно из-за чего возникают иногда хлопки?
Хлопает так что лопаются трубы и разсоединяется дымоход.....

Хлопки в BAXI HT-1.650

Добавлено: 20 фев 2018, 11:04
Bahus
Не очень понятна конфигурация дымохода. Фотки не информативны. Коаксиал выходит под потолок и там заканчивается что ли? Опишите подробнее.

Хлопки в BAXI HT-1.650

Добавлено: 20 фев 2018, 20:23
sprint33
Bahus писал(а): Не очень понятна конфигурация дымохода. Фотки не информативны. Коаксиал выходит под потолок и там заканчивается что ли? Опишите подробнее.
Отводом 90 (который на фото и который лопнул от хлопка и вылетел) уходит в право в стену с дымоходом 25х25 см.

Хлопки в BAXI HT-1.650

Добавлено: 20 фев 2018, 21:43
RADAR
:D какие то трубы непонятные..не удивительно, что хлопает..такие фото только в битву экстрасенсов отправлять..

Хлопки в BAXI HT-1.650

Добавлено: 21 фев 2018, 00:23
Bahus
Вы можете внятно описать конфигурацию дымохода?

Блжад, как будто мы вас сюда притащили и пытаем.

Хлопки в BAXI HT-1.650

Добавлено: 21 фев 2018, 08:52
sprint33
RADAR писал(а): :D какие то трубы непонятные..не удивительно, что хлопает..такие фото только в битву экстрасенсов отправлять..
Что не понятного?
Штатные полипропиленовые трубы для конденсационного котла.

Отправлено спустя 15 минут 1 секунду:
Bahus писал(а): Вы можете внятно описать конфигурацию дымохода?

Два метра от котла вертикально , отвод 90 градусов, метр трубы , тройник , 6 метров на крышу.
Типа как на этой схеме только трубы полипропиленовые без теплоизоляции.

Хлопки в BAXI HT-1.650

Добавлено: 21 фев 2018, 18:51
plehan
Судя по рисунку у них все нормально .

Хлопки в BAXI HT-1.650

Добавлено: 21 фев 2018, 19:39
Starik
sprint33 писал(а): Хлопает так что лопаются трубы и разсоединяется дымоход.....
Нет тяги, однако. ;) Основной признак - как влупило, значит тяги не было. Приточка хилая в помещение с котлом или закрываемая. :)

Хлопки в BAXI HT-1.650

Добавлено: 21 фев 2018, 21:28
sprint33
Starik писал(а):
sprint33 писал(а): Хлопает так что лопаются трубы и разсоединяется дымоход.....
Нет тяги, однако. ;) Основной признак - как влупило, значит тяги не было. Приточка хилая в помещение с котлом или закрываемая. :)

Что значит нет тяги? Это-же не атмосверник.... а с турбиной.....
Приточки завались.....

Хлопки в BAXI HT-1.650

Добавлено: 21 фев 2018, 21:38
bullet0823
турбина то уже не свистит, отсвистела)?

Хлопки в BAXI HT-1.650

Добавлено: 21 фев 2018, 21:50
Bahus
Сколько-нибудь метров? :shock: Это сотый коаксиальный 8 метров? А что инструкция по поводу предельной длины говорит?

Хлопки в BAXI HT-1.650

Добавлено: 22 фев 2018, 12:25
sprint33
Bahus писал(а): Сколько-нибудь метров? :shock: Это сотый коаксиальный 8 метров? А что инструкция по поводу предельной длины говорит?

Не сотый, восьмидесятка.
Инструкция на котёл говорит что, если длинна дымохода больше 10 метров, время продувки больше поставить надо.

Внимание: в случае, когда длина вытяжных труб превышает 10м, необходимо изменить некоторые параметры электроннойплаты (см. главы 13 и 14).
Макс. длина вытяжных труб 20 метров.

Хлопки в BAXI HT-1.650

Добавлено: 22 фев 2018, 12:30
Bahus
Аааа. Восьмидесятка.
Каким образом тогда приток воздуха в камеру осуществляется?
Всё клещами вытягивать.

Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
дайте фото верха котла, где всё это безобразие подсоединено.

Хлопки в BAXI HT-1.650

Добавлено: 22 фев 2018, 12:49
sprint33
bullet0823 писал(а): турбина то уже не свистит, отсвистела)?
Заменили по гарантии.

Хлопки в BAXI HT-1.650

Добавлено: 23 фев 2018, 01:12
Bahus
Вы удажения или закрытия темы дождетесь.

Хлопки в BAXI HT-1.650

Добавлено: 23 фев 2018, 20:29
BAXI-Ural
Как раньше работал котел? После чего начались хлопки?