Хлопки в BAXI HT-1.650

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
sprint33
Бывалый
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 10:20
Благодарил (а): 1 раз

Хлопки в BAXI HT-1.650

Сообщение sprint33 »

Много всего написано на форуме, но толком и непонятно из-за чего возникают иногда хлопки?
Хлопает так что лопаются трубы и разсоединяется дымоход.....
Вложения
IMG_076111.jpg
Безымянный-1.jpg
IMG_0762111.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Хлопки в BAXI HT-1.650

Сообщение Bahus »

Не очень понятна конфигурация дымохода. Фотки не информативны. Коаксиал выходит под потолок и там заканчивается что ли? Опишите подробнее.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
sprint33
Бывалый
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 10:20
Благодарил (а): 1 раз

Хлопки в BAXI HT-1.650

Сообщение sprint33 »

Bahus писал(а): Не очень понятна конфигурация дымохода. Фотки не информативны. Коаксиал выходит под потолок и там заканчивается что ли? Опишите подробнее.
Отводом 90 (который на фото и который лопнул от хлопка и вылетел) уходит в право в стену с дымоходом 25х25 см.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6574
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Хлопки в BAXI HT-1.650

Сообщение RADAR »

:D какие то трубы непонятные..не удивительно, что хлопает..такие фото только в битву экстрасенсов отправлять..
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Хлопки в BAXI HT-1.650

Сообщение Bahus »

Вы можете внятно описать конфигурацию дымохода?

Блжад, как будто мы вас сюда притащили и пытаем.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
sprint33
Бывалый
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 10:20
Благодарил (а): 1 раз

Хлопки в BAXI HT-1.650

Сообщение sprint33 »

RADAR писал(а): :D какие то трубы непонятные..не удивительно, что хлопает..такие фото только в битву экстрасенсов отправлять..
Что не понятного?
Штатные полипропиленовые трубы для конденсационного котла.

Отправлено спустя 15 минут 1 секунду:
Bahus писал(а): Вы можете внятно описать конфигурацию дымохода?

Два метра от котла вертикально , отвод 90 градусов, метр трубы , тройник , 6 метров на крышу.
Типа как на этой схеме только трубы полипропиленовые без теплоизоляции.
Вложения
Shema-gazovogo-kotla-s-kirpichnym-dymohodom1.jpg

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Хлопки в BAXI HT-1.650

Сообщение plehan »

Судя по рисунку у них все нормально .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6703
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 749 раз
Возраст: 59

Хлопки в BAXI HT-1.650

Сообщение Starik »

sprint33 писал(а): Хлопает так что лопаются трубы и разсоединяется дымоход.....
Нет тяги, однако. ;) Основной признак - как влупило, значит тяги не было. Приточка хилая в помещение с котлом или закрываемая. :)

Автор темы
sprint33
Бывалый
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 10:20
Благодарил (а): 1 раз

Хлопки в BAXI HT-1.650

Сообщение sprint33 »

Starik писал(а):
sprint33 писал(а): Хлопает так что лопаются трубы и разсоединяется дымоход.....
Нет тяги, однако. ;) Основной признак - как влупило, значит тяги не было. Приточка хилая в помещение с котлом или закрываемая. :)

Что значит нет тяги? Это-же не атмосверник.... а с турбиной.....
Приточки завались.....

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Хлопки в BAXI HT-1.650

Сообщение bullet0823 »

турбина то уже не свистит, отсвистела)?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Хлопки в BAXI HT-1.650

Сообщение Bahus »

Сколько-нибудь метров? :shock: Это сотый коаксиальный 8 метров? А что инструкция по поводу предельной длины говорит?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
sprint33
Бывалый
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 10:20
Благодарил (а): 1 раз

Хлопки в BAXI HT-1.650

Сообщение sprint33 »

Bahus писал(а): Сколько-нибудь метров? :shock: Это сотый коаксиальный 8 метров? А что инструкция по поводу предельной длины говорит?

Не сотый, восьмидесятка.
Инструкция на котёл говорит что, если длинна дымохода больше 10 метров, время продувки больше поставить надо.

Внимание: в случае, когда длина вытяжных труб превышает 10м, необходимо изменить некоторые параметры электроннойплаты (см. главы 13 и 14).
Макс. длина вытяжных труб 20 метров.
Последний раз редактировалось sprint33 22 фев 2018, 12:47, всего редактировалось 2 раза.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Хлопки в BAXI HT-1.650

Сообщение Bahus »

Аааа. Восьмидесятка.
Каким образом тогда приток воздуха в камеру осуществляется?
Всё клещами вытягивать.

Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
дайте фото верха котла, где всё это безобразие подсоединено.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
sprint33
Бывалый
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 10:20
Благодарил (а): 1 раз

Хлопки в BAXI HT-1.650

Сообщение sprint33 »

bullet0823 писал(а): турбина то уже не свистит, отсвистела)?
Заменили по гарантии.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Хлопки в BAXI HT-1.650

Сообщение Bahus »

Вы удажения или закрытия темы дождетесь.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Хлопки в BAXI HT-1.650

Сообщение BAXI-Ural »

Как раньше работал котел? После чего начались хлопки?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Хлопки MainFour 24
    Igorek2404 » » в форуме Поломалось - чинимся
    37 Ответы
    7299 Просмотры
    Последнее сообщение Igorek2404

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: amax и 3 гостя