Страница 1 из 1

Течет из котла при увелечении давления

Добавлено: 27 фев 2018, 00:24
Dastes
MAIN5 24F

Когда ухожу из дому страшно оставлять котел включеным + экономия газу. По приходу домой давление падает до 0. Снизу котла откручиваю штуковину, давление поднимается до нужного уровня и закручиваю обратно. В этот момент начинает капать вода из трубы снизу котла (показано ручкой на фото). Только когда включаю отопление вода перестает капать.

В чем может быть причина и как устранить? Планирую пригласить специалистов, но хотелось бы перед этим услышать независимое мнение, что бы не попасть на ненужные работы.

IMG_20180226_214607.jpg

Течет из котла при увелечении давления

Добавлено: 27 фев 2018, 06:57
bullet0823
гуглите расширбак

Течет из котла при увелечении давления

Добавлено: 27 фев 2018, 07:38
BAXI-Ural
Dastes писал(а): В этот момент начинает капать вода из трубы снизу котла
Это предохранительный клапан, должен срабатывать около 3 атм...
Вот и смотрите клапан, манометр и ... расширительный бак, его состояние и достаточность для объема вашей системы отопления...
Кстати... постоянные подпитки "убивают" котел...

Течет из котла при увелечении давления

Добавлено: 27 фев 2018, 08:14
Komyshov
ИМХО американка ослабла. Здоровую гайку попробуйте "подтянуть". Без фанатизма.
Да и остальную систему на утечки проверить надо.

Течет из котла при увелечении давления

Добавлено: 27 фев 2018, 09:40
Bahus
Дайте угадать.
Dastes писал(а): Снизу котла откручиваю штуковину, давление поднимается до нужного уровня и закручиваю обратно.
Моментально до рабочего давления поднимается?
Бак у вас пустой.

Течет из котла при увелечении давления

Добавлено: 27 фев 2018, 11:10
BAXI-Ural
Komyshov писал(а): ИМХО американка ослабла.
Ой... а мне показалось, что товарисч тычет в предохранительный клапан...

Течет из котла при увелечении давления

Добавлено: 27 фев 2018, 14:04
Dastes
Bahus писал(а): Дайте угадать.
Dastes писал(а): Снизу котла откручиваю штуковину, давление поднимается до нужного уровня и закручиваю обратно.
Моментально до рабочего давления поднимается?
Бак у вас пустой.
По тихоньку поднимается. Течь начинает на рабочем, там вроде 1.3 атм

Течет из котла при увелечении давления

Добавлено: 27 фев 2018, 17:14
RADAR
Komyshov писал(а): ИМХО американка ослабла. Здоровую гайку попробуйте "подтянуть". Без фанатизма.
Да и остальную систему на утечки проверить надо.
тоже так увидел..

Течет из котла при увелечении давления

Добавлено: 03 мар 2018, 15:55
Riyahi
Здравствуйте. Столкнулся с аналогичной проблемой. Котёл Fourtech 24F (6 лет), работает на ГВС и отопление.
На днях вышел из строя насос, заменил ротор, всё заработало. Но стала подтекать вода из котла. С правой стороны, где находится обратка отопления. Уверен, что подтекает именно из котла, и дело не в соединениях до него. Из под насоса тоже не бежит, всё проверил. Прикладываю фото. Знаю, что котёл в плохом состоянии, и видно много следов от водяных разводов, но до этого вода не бежала, и давление в системе было стабильным. Визуально течь не могу определить, буду благодарен, если кто-нибудь укажет на наиболее вероятную причину утечки и как её проверить/устранить.
Изображение
Изображение
Изображение

Течет из котла при увелечении давления

Добавлено: 03 мар 2018, 17:06
BAXI-Ural
Ну для начала все отчистить, оттереть, а потом наблюдать...

Течет из котла при увелечении давления

Добавлено: 04 мар 2018, 14:12
Komyshov
Начало в подножии насоса. Воздухоотводчик сфотографируйте со всех сторон, а потом закрутите его о часовой стрелке.

Течет из котла при увелечении давления

Добавлено: 04 мар 2018, 22:53
Riyahi
Спасибо за ответы. Воздухоотводчик я тщательно осмотрел со всех сторон - всё сухо. К тому же, вчера закрывал его на ночь - течь не перестало. Может ещё есть "обычные подозреваемые" ? Буду, скорее всего, завтра-послезавтра разбирать всё и смотреть, хотелось бы знать, на кого первого думать =)

Течет из котла при увелечении давления

Добавлено: 04 мар 2018, 23:08
Komyshov
Riyahi писал(а): Может ещё есть "обычные подозреваемые"
Riyahi писал(а): вышел из строя насос, заменил ротор, ... Но стала подтекать вода из котла.
Есть :)

Течет из котла при увелечении давления

Добавлено: 05 мар 2018, 11:08
Riyahi
Не, на насос я, конечно, тоже сразу подумал. Но я его очень тщательно осмотрел - всё сухо. Разве что, визуально не видно и где-то сзади. Но я, всё-таки, думаю, что когда насос вышел из строя, и вода в трубах остыла за несколько часов, после запуска из-за процессов расширения/сжатия/расширения что-то не выдержало внутри котла, скорее всего. Ну ладно, так гадать, наверное, бессмысленно - "вскрытие покажет" :D Потом отпишу.

Течет из котла при увелечении давления

Добавлено: 05 мар 2018, 21:06
Starik
Можно тряпками всё обложить, не на долго. :)

Течет из котла при увелечении давления

Добавлено: 09 мар 2018, 12:06
Riyahi
Короче оказалось, что давление в системе падает, потому что один из радиаторов потёк, а не из-за котла :facepalm: А из котла текло из-за того, что где-то в контуре ГВС есть утечка. Так что совет тем, кто столкнётся с похожей проблемой - сначала отключите ГВС и посмотрите продолжит ли подтекать из котла, если нет - протечка в радиаторах.