Страница 1 из 1

Большая разница температур включения/выключения

Добавлено: 25 сен 2018, 21:12
ale-lokomotiv
Здравствуйте!
Котёл Baxi 240f.
Все лето проработал в режиме ГВС. Сейчас захолодало, поэтому включил отопление на теплые полы. При этом радиаторы не открывал. Установил температуру на 48 градусов.
Выключение происходит где-то на 52-53 градусах. А вот включение лишь на 26-27 градусах. Слишком большая разница.
В чем может быть дело? Прошлую зиму все работало идеально.

Большая разница температур включения/выключения

Добавлено: 25 сен 2018, 22:27
RADAR
идеально работало без радиаторов?

Большая разница температур включения/выключения

Добавлено: 26 сен 2018, 06:52
ale-lokomotiv
RADAR писал(а): 25 сен 2018, 22:27 идеально работало без радиаторов?
Так и с радиаторами, и без них ситуация вышеописанная.

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Думал, может воздух где, по радиаторам прошёл- все отлично. Ошибок на котле никаких нет

Большая разница температур включения/выключения

Добавлено: 26 сен 2018, 09:02
Starik
Давление и циркуляция в системе нормальные?

Большая разница температур включения/выключения

Добавлено: 26 сен 2018, 09:09
Komyshov
3 минуты между остыванием до 26-27 градусов проходит?

Большая разница температур включения/выключения

Добавлено: 26 сен 2018, 09:12
Starik
А заданная температура быстро набирается?

Большая разница температур включения/выключения

Добавлено: 26 сен 2018, 12:48
ale-lokomotiv
Starik писал(а): 26 сен 2018, 09:12 А заданная температура быстро набирается?
Да, секунд за 35

Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Komyshov писал(а): 26 сен 2018, 09:09 3 минуты между остыванием до 26-27 градусов проходит?
Да

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Starik писал(а): 26 сен 2018, 09:02 Давление и циркуляция в системе нормальные?
Да

Большая разница температур включения/выключения

Добавлено: 26 сен 2018, 14:44
Starik
ale-lokomotiv писал(а): 26 сен 2018, 12:51
Starik писал(а): 26 сен 2018, 09:12 А заданная температура быстро набирается?
Да, секунд за 35
Starik писал(а): 26 сен 2018, 09:02 Давление и циркуляция в системе нормальные?
Да
За 35 секунд нагрев - это не нормальная циркуляция, если ты и вправду подачу на батареи открыл. Похоже, у тебя байпас в котле включается. Проверяй все фильтры в системе (надеюсь, они есть) и все ли краны открыты (и термостаты, распределители и чего там ещё наворочено).
P.S. С таким "глюком" я только на ГВС сталкивался (и не раз), но там одна особенность есть.

Большая разница температур включения/выключения

Добавлено: 26 сен 2018, 18:11
ale-lokomotiv
Starik писал(а): 26 сен 2018, 14:44
ale-lokomotiv писал(а): 26 сен 2018, 12:51
Starik писал(а): 26 сен 2018, 09:12 А заданная температура быстро набирается?
Да, секунд за 35
Starik писал(а): 26 сен 2018, 09:02 Давление и циркуляция в системе нормальные?
Да
За 35 секунд нагрев - это не нормальная циркуляция, если ты и вправду подачу на батареи открыл. Похоже, у тебя байпас в котле включается. Проверяй все фильтры в системе (надеюсь, они есть) и все ли краны открыты (и термостаты, распределители и чего там ещё наворочено).
P.S. С таким "глюком" я только на ГВС сталкивался (и не раз), но там одна особенность есть.
Невнимательно читали меня. Сейчас радиаторы закрыты. Включены лишь тёплые полы. Но результат аналогичный для обоих случаев.фильтр один на воду стоит. Он хороший

Отправлено спустя 1 час 47 секунд:
Проблема решена. Приходил мастер - снимал фильтр на обратку, я и не знал - где он находится. Промыли- оказался почти забит мелкой ржавью

Большая разница температур включения/выключения

Добавлено: 26 сен 2018, 19:16
Starik
Вот и славно, можешь не благодарить. ;)

Большая разница температур включения/выключения

Добавлено: 26 сен 2018, 19:40
ale-lokomotiv
:D