Страница 1 из 1
					
				Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи
				Добавлено: 23 авг 2019, 12:08
				 mitchik
				Добрый день, коллеги. Baxi Eco3 compact, проблема. При работе только на ГВС (режим лето) все работает отлично. При переходе на режим "зима" (подключено отопление) котел начинает работать нормально, но в процессе работы по неизвестной причине из котла в трубку слива воды  вода из контура отопления "порционно" сливается в канализацию через кран слива воды(?) из котла (на схеме  
https://baxi.com.ua/files/uploads/eco-3-compact.pdf страница 29, позиция 23) к которому прикреплена трубка, идущая прямо в канализацию,  причем может как " в час по чайной ложке, так и порцией граммов в 150-200. Выяснено это было путем  помещения трубки слива в отдельную емкость. Сняв головку крана я вынул оттуда резиновый элемент , который весьма "задубел". Возможно он и является причиной неисправности. Естественно, как только падает уровень воды котел падает в ошибку   Е10. После добавления воды в систему ошибка уходит, и котел снова работает нормально. Судя по всему проблема гидравлическая, а не электронная. Прошу подсказать, прав ли я в своих предположениях (необходимо менять резинку), и если да-артикул этого элемента и где его можно купить. 
Заранее спасибо за помощь.
 
			 
			
					
				Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи
				Добавлено: 23 авг 2019, 12:30
				 RADAR
				Коллега, вы не заметили случайно при каком давлении клапан сбрасывает теплоноситель?
			 
			
					
				Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи
				Добавлено: 23 авг 2019, 12:37
				 Bahus
				Предохранительный клапан под замену. Арт 9951170, цена в районе 700-750 рублей.
Перед заменой ревизия расширительного бака котла. Пусто - накачать. Не держит золотник - заменить золотник. Худая мембрана - под замену бак.
			 
			
					
				Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи
				Добавлено: 23 авг 2019, 13:08
				 RADAR
				Ну ты блин выстрелил 

 ...а поговорить с коллегой? 

 
			 
			
					
				Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи
				Добавлено: 23 авг 2019, 16:56
				 Steamboy
				RADAR писал(а): 23 авг 2019, 13:08
Ну ты блин выстрелил  ...а поговорить с коллегой?
 
Смешно сказал. Заставило улыбнуться
 
			 
			
					
				Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи
				Добавлено: 23 авг 2019, 17:01
				 RADAR
				
			 
			
					
				Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи
				Добавлено: 23 авг 2019, 23:20
				 mitchik
				Bahus писал(а): 23 авг 2019, 12:37
Предохранительный клапан под замену. Арт 9951170, цена в районе 700-750 рублей.
Перед заменой ревизия расширительного бака котла. Пусто - накачать. Не держит золотник - заменить золотник. Худая мембрана - под замену бак.
 
Благодарю за ответы! Вторая порция вопросов: клапан-корпус из латуни, вставляется в "основной блок", расположенный под насосом, правильно? Я предполагал что он с "основным корпусом" единый элемент-ошибался. Крепится он снизу винтом под шестигранник, и 
1) Подскажите, какой там размер этого щестигранника? из тех что есть у меня- 2 мм проворачивается, 3 не влезает. 
2) внутри указанного клапана есть манжета (или как правильно назвать), фото которой чя выложил в 1 посте темы.  Можно ли ее  заменить отдельно?, например напечатаной на 3д принтере? какие требования к матераилу изделия? 
3) По расширительному баку: какое должно быть давление в баке? - в букваре об этом ни слова. 
По золотнику понятно, по ревизии тоже-снял бак, если там плещется вода-под замену. на всякий случай-артикул бака?
Жду отета не вторую порцию вопрсов. Спасибо
 
			 
			
					
				Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи
				Добавлено: 24 авг 2019, 15:41
				 bullet0823
				1. 2.5 тогда
2. Не знаю
3. 1.3 bar. Можно этот оставить бак, впаять в систему обычный красный расшир бак
			 
			
					
				Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи
				Добавлено: 25 авг 2019, 16:05
				 Bahus
				mitchik писал(а): 23 авг 2019, 23:20
3) По расширительному баку: какое должно быть давление в баке? - в букваре об этом ни слова.
 
В таблице с техническими характеристиками это есть (в инструкции).
mitchik писал(а): 23 авг 2019, 23:20
на всякий случай-артикул бака?
 
В верхнем меню форума есть ссылка на сервисную часть сайта. Там по серийному номеру котла можете пробить и инструкцию и чертеж и всю спецификацию с артикулами и ценами.