Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи
Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи
Добрый день, коллеги. Baxi Eco3 compact, проблема. При работе только на ГВС (режим лето) все работает отлично. При переходе на режим "зима" (подключено отопление) котел начинает работать нормально, но в процессе работы по неизвестной причине из котла в трубку слива воды вода из контура отопления "порционно" сливается в канализацию через кран слива воды(?) из котла (на схеме https://baxi.com.ua/files/uploads/eco-3-compact.pdf страница 29, позиция 23) к которому прикреплена трубка, идущая прямо в канализацию, причем может как " в час по чайной ложке, так и порцией граммов в 150-200. Выяснено это было путем помещения трубки слива в отдельную емкость. Сняв головку крана я вынул оттуда резиновый элемент , который весьма "задубел". Возможно он и является причиной неисправности. Естественно, как только падает уровень воды котел падает в ошибку Е10. После добавления воды в систему ошибка уходит, и котел снова работает нормально. Судя по всему проблема гидравлическая, а не электронная. Прошу подсказать, прав ли я в своих предположениях (необходимо менять резинку), и если да-артикул этого элемента и где его можно купить.
Заранее спасибо за помощь.
Заранее спасибо за помощь.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6539
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 400 раз
- Возраст: 50
Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи
Коллега, вы не заметили случайно при каком давлении клапан сбрасывает теплоноситель?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12106
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи
Предохранительный клапан под замену. Арт 9951170, цена в районе 700-750 рублей.
Перед заменой ревизия расширительного бака котла. Пусто - накачать. Не держит золотник - заменить золотник. Худая мембрана - под замену бак.
Перед заменой ревизия расширительного бака котла. Пусто - накачать. Не держит золотник - заменить золотник. Худая мембрана - под замену бак.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6539
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 400 раз
- Возраст: 50
Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи
Ну ты блин выстрелил
...а поговорить с коллегой? 


-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 48
Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи
Смешно сказал. Заставило улыбнуться
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи
Благодарю за ответы! Вторая порция вопросов: клапан-корпус из латуни, вставляется в "основной блок", расположенный под насосом, правильно? Я предполагал что он с "основным корпусом" единый элемент-ошибался. Крепится он снизу винтом под шестигранник, иBahus писал(а): 23 авг 2019, 12:37 Предохранительный клапан под замену. Арт 9951170, цена в районе 700-750 рублей.
Перед заменой ревизия расширительного бака котла. Пусто - накачать. Не держит золотник - заменить золотник. Худая мембрана - под замену бак.
1) Подскажите, какой там размер этого щестигранника? из тех что есть у меня- 2 мм проворачивается, 3 не влезает.
2) внутри указанного клапана есть манжета (или как правильно назвать), фото которой чя выложил в 1 посте темы. Можно ли ее заменить отдельно?, например напечатаной на 3д принтере? какие требования к матераилу изделия?
3) По расширительному баку: какое должно быть давление в баке? - в букваре об этом ни слова.
По золотнику понятно, по ревизии тоже-снял бак, если там плещется вода-под замену. на всякий случай-артикул бака?
Жду отета не вторую порцию вопрсов. Спасибо
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи
1. 2.5 тогда
2. Не знаю
3. 1.3 bar. Можно этот оставить бак, впаять в систему обычный красный расшир бак
2. Не знаю
3. 1.3 bar. Можно этот оставить бак, впаять в систему обычный красный расшир бак
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12106
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи
В таблице с техническими характеристиками это есть (в инструкции).mitchik писал(а): 23 авг 2019, 23:20 3) По расширительному баку: какое должно быть давление в баке? - в букваре об этом ни слова.
В верхнем меню форума есть ссылка на сервисную часть сайта. Там по серийному номеру котла можете пробить и инструкцию и чертеж и всю спецификацию с артикулами и ценами.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 32 Ответы
- 2238 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 27 Ответы
- 3881 Просмотры
-
Последнее сообщение Seregaana27
-
- 4 Ответы
- 1403 Просмотры
-
Последнее сообщение alex5021
-
- 4 Ответы
- 1944 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 13 Ответы
- 2043 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Amazon [Bot]