Добрый день, коллеги. Baxi Eco3 compact, проблема. При работе только на ГВС (режим лето) все работает отлично. При переходе на режим "зима" (подключено отопление) котел начинает работать нормально, но в процессе работы по неизвестной причине из котла в трубку слива воды вода из контура отопления "порционно" сливается в канализацию через кран слива воды(?) из котла (на схеме https://baxi.com.ua/files/uploads/eco-3-compact.pdf страница 29, позиция 23) к которому прикреплена трубка, идущая прямо в канализацию, причем может как " в час по чайной ложке, так и порцией граммов в 150-200. Выяснено это было путем помещения трубки слива в отдельную емкость. Сняв головку крана я вынул оттуда резиновый элемент , который весьма "задубел". Возможно он и является причиной неисправности. Естественно, как только падает уровень воды котел падает в ошибку Е10. После добавления воды в систему ошибка уходит, и котел снова работает нормально. Судя по всему проблема гидравлическая, а не электронная. Прошу подсказать, прав ли я в своих предположениях (необходимо менять резинку), и если да-артикул этого элемента и где его можно купить.
Заранее спасибо за помощь.
Вложения
5.jpg
4.jpg
1a.jpg

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6539
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи

Сообщение RADAR »

Коллега, вы не заметили случайно при каком давлении клапан сбрасывает теплоноситель?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12106
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи

Сообщение Bahus »

Предохранительный клапан под замену. Арт 9951170, цена в районе 700-750 рублей.
Перед заменой ревизия расширительного бака котла. Пусто - накачать. Не держит золотник - заменить золотник. Худая мембрана - под замену бак.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6539
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи

Сообщение RADAR »

Ну ты блин выстрелил :D ...а поговорить с коллегой? :drinks:

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи

Сообщение Steamboy »

RADAR писал(а): 23 авг 2019, 13:08 Ну ты блин выстрелил ...а поговорить с коллегой?
Смешно сказал. Заставило улыбнуться
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6539
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи

Сообщение RADAR »

:drinks:

Автор темы
mitchik
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 авг 2019, 11:02
Откуда: Ростов
Мой котел: Eco 3 compact

Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи

Сообщение mitchik »

Bahus писал(а): 23 авг 2019, 12:37 Предохранительный клапан под замену. Арт 9951170, цена в районе 700-750 рублей.
Перед заменой ревизия расширительного бака котла. Пусто - накачать. Не держит золотник - заменить золотник. Худая мембрана - под замену бак.
Благодарю за ответы! Вторая порция вопросов: клапан-корпус из латуни, вставляется в "основной блок", расположенный под насосом, правильно? Я предполагал что он с "основным корпусом" единый элемент-ошибался. Крепится он снизу винтом под шестигранник, и

1) Подскажите, какой там размер этого щестигранника? из тех что есть у меня- 2 мм проворачивается, 3 не влезает.
2) внутри указанного клапана есть манжета (или как правильно назвать), фото которой чя выложил в 1 посте темы. Можно ли ее заменить отдельно?, например напечатаной на 3д принтере? какие требования к матераилу изделия?
3) По расширительному баку: какое должно быть давление в баке? - в букваре об этом ни слова.
По золотнику понятно, по ревизии тоже-снял бак, если там плещется вода-под замену. на всякий случай-артикул бака?

Жду отета не вторую порцию вопрсов. Спасибо

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи

Сообщение bullet0823 »

1. 2.5 тогда
2. Не знаю
3. 1.3 bar. Можно этот оставить бак, впаять в систему обычный красный расшир бак
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12106
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи

Сообщение Bahus »

mitchik писал(а): 23 авг 2019, 23:20 3) По расширительному баку: какое должно быть давление в баке? - в букваре об этом ни слова.
В таблице с техническими характеристиками это есть (в инструкции).
mitchik писал(а): 23 авг 2019, 23:20 на всякий случай-артикул бака?
В верхнем меню форума есть ссылка на сервисную часть сайта. Там по серийному номеру котла можете пробить и инструкцию и чертеж и всю спецификацию с артикулами и ценами.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Нагревается вода контура системы отопления в режиме ГВС
    Almy » » в форуме Поломалось - чинимся
    32 Ответы
    2244 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет
    taurus_tiger » » в форуме Поломалось - чинимся
    27 Ответы
    3881 Просмотры
    Последнее сообщение Seregaana27
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    1403 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
  • При включении контура ГВС на новом котле Baxi эко 4с течёт/льёт вода и поднимает давление
    Юлия Невская » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    1945 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Eco Life 1.24f на работает в режиме отопления
    Edmon Dantes » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    2044 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
Боты: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]