Страница 1 из 1
Прессостат
Добавлено: 21 ноя 2019, 14:04
Art16
Прессостат как нибудь регулируется? а то вылезает ошибка 10 уже при давлении 1-1,2 бара. начинает работать только когда до почти 2х качнешь. соответственно при нагреве оно поднимается и стравливается через клапан. а при охлаждении иногда давения снова не хватает (если упадёт до 1). на скольки вообще прессостат исправный в ошибку отправлять котёл должен?
Прессостат
Добавлено: 21 ноя 2019, 17:48
Starik
Art16 писал(а): 21 ноя 2019, 14:04… при нагреве оно поднимается и стравливается через клапан.
А не должно стравливать-то, если расширительный бак исправный и работает.
Прессостат
Добавлено: 21 ноя 2019, 17:59
Bahus
0.5 бар
Прессостат
Добавлено: 22 ноя 2019, 00:18
Art16
Starik писал(а): 21 ноя 2019, 17:48
А не должно стравливать-то
если после нагрева спустить до 2,5 бар примерно, то всё работает нормально, пока, к примеру, не начинаешь что нибудь печь в духовке, то есть когда котёл долго не зажигается (и как следствие давление падает до 1). Таки вопрос по регулировке прессостата. есть такая возможность? или под замену его?
Прессостат
Добавлено: 22 ноя 2019, 01:55
Steamboy
Art16 писал(а): 22 ноя 2019, 00:18
если после нагрева спустить до 2,5 бар примерно, то всё работает нормально,
это не нормальное давление...
Art16 писал(а): 22 ноя 2019, 00:18
Таки вопрос по регулировке прессостата. есть такая возможность? или под замену его?
А Вы на нем видите какие-то регулировочные винтики и гаечки, которые можно крутить? Их насколько я знаю нет и не должно быть, это просто мембранное реле давления срабатывающее от 0.8 кгс/см2. Открутите, его и посмотрите на чистоту его отверстия может этотреле забилось... И на расширительный бачок отопления обратите внимания, потому как у Вас сильно высокое давление в системе отопления, что даже предохранительный срабатывает. Вот так доиграетесь с такими давлениями в отоплении и предохранительный перестанет держать даже на малых давлениях, а это постоянное его подкапывание и соответственно постоянная подпитка.
Отправлено спустя 6 минут 19 секунд:
Steamboy писал(а): 22 ноя 2019, 01:55
примеру, не начинаешь что нибудь печь в духовке, то есть когда котёл долго не зажигается (и как следствие давление падает до 1
поясните пжл, а при чем здесь духовка

?
У Вас в ней спрятан комнатный термостат, что котел долго не зажигается или около нее установлен?
Или не хватает пропускной способности газопровода?
Работа духовки не должна отражаться на работе котла, пропускной способности газопровода должно хватать...
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Steamboy писал(а): 22 ноя 2019, 02:02
на скольки вообще прессостат исправный в ошибку отправлять котёл должен?
по идее должен ниже 0.8 бара, как Вам
Bahus, написал при 0.5 уже ошибка
Прессостат
Добавлено: 22 ноя 2019, 07:26
Starik
Art16 писал(а): 22 ноя 2019, 00:18если после нагрева спустить до 2,5 бар примерно,
Ты меня не понял. Расширительный бак у тебя в котле не работает. Вызови специалистов, пусть проверят, если сам не в состоянии (или не чем проверить, подкачать давление в нём).
Прессостат
Добавлено: 22 ноя 2019, 09:58
Art16
Steamboy писал(а): 22 ноя 2019, 02:04
при чем здесь духовка
температура в помещении поднимается и котёл отключается
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Starik писал(а): 22 ноя 2019, 07:26
если сам не в состоянии
разбираюсь потихоньку (в доме месяц только живём). в баке давление 1,5 атмосферы. смущает то, что при давлении в системе 1 бар уже ошибка 10.
Прессостат
Добавлено: 22 ноя 2019, 10:01
Bahus
А что - котел у вас по комнатному термостату управляется? Ни слова об этом не вижу
И да. Вам несколько раз посоветовали отревизировать расширительный бак. Похоже он у вас пустой. Нужно сначала это сделать - потом смотреть что с давлением будет происходить.
Прессостат
Добавлено: 22 ноя 2019, 10:45
Art16
всем спасибо. прочистил отвестие входное в прессостате. всё работает.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
заодно ещё раз проверил давление в расширительном. 1,3 там.
Прессостат
Добавлено: 22 ноя 2019, 13:04
Starik
Art16 писал(а): 22 ноя 2019, 10:46заодно ещё раз проверил давление в расширительном. 1,3 там.
А как проверял, если не секрет?
Прессостат
Добавлено: 22 ноя 2019, 13:19
Bahus
Так-то в бачке должно быть 0,8. Ну килограмм накидывают иногда. Поэтому и приходится в систему вам большое давление давать. Иначе бачок просто не работает.
И да. Давление в воздушной камере нужно проверять когда водяная камера опорожнена и открыта.
Прессостат
Добавлено: 22 ноя 2019, 14:12
bullet0823
Ну если он прессостат чистил
Прессостат
Добавлено: 22 ноя 2019, 22:01
Art16
Starik писал(а): 22 ноя 2019, 13:04А как проверял
закрыл краны на вход и выход отопления, слил воду и проверил манометром.
Прессостат
Добавлено: 22 ноя 2019, 22:27
Starik
Art16 писал(а): 22 ноя 2019, 22:01закрыл краны на вход и выход отопления, слил воду и проверил манометром.
Замечательно.
Теперь послушай мудрого совета:
Bahus писал(а): 22 ноя 2019, 13:19Так-то в бачке должно быть 0,8. Ну килограмм накидывают иногда. Поэтому и приходится в систему вам большое давление давать. Иначе бачок просто не работает.
Прессостат
Добавлено: 22 ноя 2019, 23:33
Art16
Starik писал(а): 22 ноя 2019, 22:27
Поэтому и приходится в систему вам большое давление давать
сейчас всё нормально. проблема была в прессостате. он отрубал котёл при давлении 1 с небольшим. сейчас оно стабильно 1,5 примерно в системе. а мне его приходилось повышать, потому что прессостат разрешал котлу работать минимум при 1,5 бар.
Прессостат
Добавлено: 23 ноя 2019, 01:09
Steamboy
Starik писал(а): 22 ноя 2019, 07:26
сейчас всё нормально. проблема была в прессостате
Золотое правило: работает - не трожь.