Страница 1 из 2

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 19 дек 2019, 09:00
СCP
Добрый день!
Новый котел Baxi ECO-4S 24, работает 1 месяц. Вчера остыли батареи. Стоит режим Зима, отображается индикатор "батарея" и мигает индикатор "Кран", горелка почти постоянно работает, типа греет воду. Все смесители, краны на воду выключены. Что это может быть?

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 19 дек 2019, 09:21
RADAR
горячая вода не течет, батареи не греет -
СCP писал(а): 19 дек 2019, 09:00 Вчера остыли батареи
СCP писал(а): 19 дек 2019, 09:00 мигает индикатор "Кран", горелка почти постоянно работает
теперь вопрос - куда тепло от горелки уходит? :?

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 19 дек 2019, 09:22
СCP
Мастер по телефону посоветовал искать утечку воды в подвале и под полом :shock:

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 19 дек 2019, 09:24
RADAR
СCP писал(а): 19 дек 2019, 09:22 Мастер по телефону посоветовал искать утечку воды в подвале и под полом
со вчера - не заметить утечку будет сложно...при этом описании... :)

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 19 дек 2019, 17:02
Bahus
Тепло снимается, иначе уже теплообменник давно сгорел, ну либо котел в перегрев ушел.
А пламя реально горит? То есть мигает кран и есть значок пламени?
Потрогайте патрубки под котлом - который горячий есть? Тепло-то должно куда-то уходить?

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 16 янв 2020, 20:22
nebuchadnezzar.
Baxi 24 fi main
В зимнем режиме нагревает воду до максимума, а батареи и полы холодные.
Давление в системе держит стабильно 1,4
Воздушных пробок при спускании с батарей нет.
Вода в душе, умывальнике нагревается, летний режим работает как положено.
??? Почему теплоноситель не поступает в отопительную систему ?

Отправлено спустя 16 минут 2 секунды:
Здравствуйте Илья .
Ваша помощь всегда помогала мне справляться с проблемами моего котла Baxi 24fi main (самый древний)
А сегодня такая аказия случилась;
В зимнем режиме нагревает воду до максимума, а батареи и полы холодные. Давление в системе держит стабильно 1.4 при открытии краника "маевского" на батареях воздушных пробок нет.
При включении воды в кранах вода нагревается идёт горячая все как в летнем режиме работает
Почему теплоноситель не поступает в отопительную систему?
Буду рад любым ответам.

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 17 янв 2020, 11:03
BAXI-Ural
А зеленая лампочка где горит?
Может забилось чего...

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 17 янв 2020, 11:36
nebuchadnezzar.
Две перезагрузки не дал результат.
Стравил давление со всех батарей до 1 bar.
Потом поднял до 1,5 bar.
За это время котёл был отключён полностью от сети и остыл.
Потом довёл давление до ~ 1,35 и включил...
... Всё заработало в нормальном режиме, что это было , так и не понял :unknown:
Котёл проработал всю ночь и до сих пор работает в нормальном режиме.
Ошибок никаких не поймал :unknown:

Отправлено спустя 7 минут 37 секунд:
Меня дома не было, это жена всё разруливала по моим указаниям по телефону...
Котёл испугался, что я приду с работы и буду иметь с "ним" серьёзный разговор. :mafioso:

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 23 мар 2020, 18:54
nebuchadnezzar.
BAXI-Ural,
Друзья, зимний режим перестал работать.
(Летний работает в штатном режиме, без проблем)
А картина такая: при включении остывшего котла (baxi 240 fi) т.е. в зимнем режиме срабатывает розжиг и температура начинает подниматься, красные диоды снизу начинают загораться и лезут вверх (t° выставлена на "20минут") ничего не срабатывает, затем колонка гаснет и котел зависает.
Индикаторы почти все горят одновременно. Котел "молчит" перезагрузка, сброс ничего не даёт. Снова включаем в режиме зима, все индикаторы горят одновременно и ничего не происходит. Постепенно диоды один за другим тухнут показывая понижение температуры. По моим догадкам NTC датчик , их же там два.
Какие симптомы у неработающего датчика t° ?

Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Bahus,
Друзья, зимний режим перестал работать.
(Летний работает в штатном режиме, без проблем)
А картина такая: при включении остывшего котла (baxi 240 fi) т.е. в зимнем режиме срабатывает розжиг и температура начинает подниматься, красные диоды снизу начинают загораться и лезут вверх (t° выставлена на "20минут") ничего не срабатывает, затем колонка гаснет и котел зависает.
Индикаторы почти все горят одновременно. Котел "молчит" перезагрузка, сброс ничего не даёт. Снова включаем в режиме зима, все индикаторы горят одновременно и ничего не происходит. Постепенно диоды один за другим тухнут показывая понижение температуры. По моим догадкам NTC датчик , их же там два.
Какие симптомы у неработающего датчика t° ?

Отправлено спустя 26 минут 43 секунды:
IMG_20200323_190525_806.jpg
Отправлено спустя 8 минут 53 секунды:
В летнем режиме котел работает без нареканий, а при переключении в зимний режим горят почти все индикаторы и ничего не происходит, пока температура не упадёт.
Как только котёл остынет, после сброса включается розжиг, температура начинает подниматься и котёл отключается и входит в ступор пока t° не упадёт .

Отправлено спустя 2 часа 14 минут 39 секунд:
Bahus,
Что означает термин "котёл в перегрев ушёл" ?
Может ли он восстановиться после охлаждения и перезагрузки?

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 24 мар 2020, 10:06
Bahus
у датчика температуры обратная зависимость сопротивления от температуры. Таблица со значениями есть в конце семинарской тетради.
При 25 градусах датчик должен выдавать 10КОм. При увеличении температуры сопротивление должно падать. И никаких КЗ (1 на тестере) и обрыва (0 на тестере) быть не должно.
Датчиков действительно 2. Они одинаковые. Так что теоретически их можно местами поменять и проверить. Артикул 8434820.

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 24 мар 2020, 12:15
nebuchadnezzar.
В зимнем режиме включаю котёл (остывший)
Он начинает работать в штатном режиме и температура повышается, потом отключается и "уходит в перегрев" (горят почти все индикаторы) и котёл уже не включается, пока не остынет, даже если сбросить в положение <<R>> со временем t° падает (красные диоды потухают) .

ПОХОЖЕ, ЧТО ЭТО NTC датчик?

Так как уже в Сочи потеплело режим "ЗИМА" уже не нужен, поэтому закажу пару t° датчиков.
Компания "ГОЛЬФСТРИМ" предлагает артикул 8434840
P.S. А в режиме "ЛЕТО" всё работает, проточную воду воду греет норм.

Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
Не могу войти на форум под моим никнеймом NEBUCHADNEZZAR :unknown:
Ваша помощь всегда помогала мне справляться с неполадками моего котла.👍

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 24 мар 2020, 13:14
Bahus
Cercatrova писал(а): 24 мар 2020, 12:218434840
Не ваши!!! Красные не берите, у них кривая другая. Ваш белый. Артикул я выше указывал

Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Cercatrova писал(а): 24 мар 2020, 12:21 Не могу войти на форум под моим никнеймом NEBUCHADNEZZAR
Включил повторную активацию. На емейл письмо с ссылкой должно придти
Указан этот pro.systems@list.ru

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 24 мар 2020, 14:05
nebuchadnezzar.
Гуд! И Артикул совпадает👍
А если их поменять местами (теоретически) что произойдёт?
За что отвечает другой датчик?
В каком датчике проблема?
В этом?

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 24 мар 2020, 16:05
Bahus
Один датчик температуры контура отопления, другой датчик ГВС. Вы же 2 температуры задаете, так? Вот котел и должен 2 контролировать.
Справа отопление, слева ГВС.
Посоветую к датчикам докупить свежих прокладок. Арт. 5402830. С экспериментами можете ушатать старые. Денег невеликих стоят. Аж целых 31 руб/штука.

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 24 мар 2020, 17:22
nebuchadnezzar.
Спасибо
Если можно ссылочку на онлайн магазин, где можно заказать оригинальные запчасти для BAXI?

Отправлено спустя 15 минут 18 секунд:
Где такая цена на прокладки 31 ₽ ?
Мне проще заказать все запчасти вместе одним заказом.
Экспериментировать пока не буду, мне t°датчик важнее, отоплением пока не пользуюсь.

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Датчик температуры ГВС важнее.

Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
В онлайн магазине "ГОЛЬФСТРИМ" есть датчики, но нет прокладок, в другом магазе всё наоборот :facepalm:

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 24 мар 2020, 17:42
Bahus
Попробуйте по вашим сервисникам прошвырнуться. Позиции ходовые, наверняка есть в наличии.
Сочи
Вот у первых на сайте пишут что в наличии

Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Cercatrova писал(а): 24 мар 2020, 17:41 Где такая цена на прокладки 31 ₽
У нас :) Рекомендованная розница 0,36 евро. Её и придерживаемся.
Датчик, кстати 11,42 евро, что на сегодня 990 рублей.

Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
https://profisantehnika.ru/catalog/zapc ... axi/25186/
Прокладки, говорят, тоже есть.
Только цен на сайте нема

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 24 мар 2020, 18:03
nebuchadnezzar.
Датчик - 980₽
Прокладка - 30₽
Есть филиал в Сочи
👍

Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:
Сам смогу поменять .
Сливаем воду, заодно подкачаю давление в расширительный бачок ( 0,8 ) вроде бы.
Скидываем клеймы выкручиваем... вкручиваем новые , накидываем клеймы , заполняем систему ???
Вроде ничего сложного :unknown:

Отправлено спустя 14 минут 58 секунд:
Если датчик температуры не работает, как мозги определяют перегрев и отключают котел?
Потом мозги помнят что t° критична и при включении выводят информацию в виде всех горящих диодов .
Может быть такое, что что-то забилось и теплоноситель не циркулирует по системе, а тупо нагревается внутри теплообменника и уходит в перегрев?
Это можно проверить методом сливания и заполнения системы?
Проще взять на работе прибор и замерить сопротивление ? 10КОм?

Отправлено спустя 8 минут 24 секунды:
Пару недель назад случилась такая аказия , но котёл сразу восстановился и работал без перебоев, теперь не хочу его испытывать перегревами и так уже старичок...

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 25 мар 2020, 10:07
Bahus
nebuchadnezzar. писал(а): 24 мар 2020, 18:33 Сливаем воду, заодно подкачаю давление в расширительный бачок ( 0,8 ) вроде бы.
Будете качать - сливной кран не забудьте открытым оставить.
nebuchadnezzar. писал(а): 24 мар 2020, 18:33 вкручиваем новые
Если меняете оба - давление, само собой, с обоих контуров скинуть нужно будет.
nebuchadnezzar. писал(а): 24 мар 2020, 18:33 как мозги определяют перегрев и отключают котел
На подающей линии стоит предохранительный термостат перегрева. Маленькая таблеточка с биметаллической пластиной. У вас он примерно под насосом стоит. Нормально замкнутый. Размыкается при достижении 102°С +/- 3,5°С. Возврат при остывании до 90° +/- 4°С. В предпоследней версии семинарки по нему есть слайд на странице 22. В последней версии есть тоже, но страница другая может быть.

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 27 мар 2020, 18:24
nebuchadnezzar.
Подскажите пожалуйста Артикул датчика давления воды (пресостат) на BAXI MAIN 240 fi.
? 9951690

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 28 мар 2020, 14:17
Bahus
Да.
У Baxi на всех котлах датчики одинаковые. Хоть и выглядят по разному.
А, не. Вру. На композитных группах датчик другой. Он там шпилькой крепится.
Вам нужен резьбовой. Как на фото.

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 05 апр 2020, 09:18
nebuchadnezzar.
Заменил датчик температуры (справа как Я смотрю на котел) . Наполнил систему 1,1 бар.
Как правильно произвести пуск?
Открыл краны на отопление и тёплый пол, там что-то пожурчало, давление снизилось до 0,9.
Надо пытаться запускать через "R" ?
Подскажите пожалуйста.

Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Сейчас посмотрел , давление снова выровнялось до 1,1 бар

Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Котел включается даёт розжиг и через пару секунд отключается при включении давление снижается потом снова выравнивается

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 05 апр 2020, 09:39
Starik
nebuchadnezzar. писал(а): 05 апр 2020, 09:25там что-то пожурчало, давление снизилось до 0,9.
nebuchadnezzar. писал(а): 16 янв 2020, 20:38Воздушных пробок при спускании с батарей нет.
А журчит-то через пробку (воздушную). ;)
nebuchadnezzar. писал(а): 05 апр 2020, 09:25Сейчас посмотрел , давление снова выровнялось до 1,1 бар
Воздух в пробке расширился, вот давление следом и "подтянулось".
nebuchadnezzar. писал(а): 05 апр 2020, 09:25… при включении давление снижается потом снова выравнивается
Кроме воздушной пробки, так может быть, если дополнительный расширительный бак установлен не правильно.

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 05 апр 2020, 09:50
nebuchadnezzar.
Дополнительного бака нет , все штатное.
Как прокачать воздушную пробку?
Похоже действительно воздух.
Лето работает нормально.

Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Перезаполнить систему?
Или слить через краник маевского на батареях??

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 05 апр 2020, 10:12
Starik
nebuchadnezzar. писал(а): 05 апр 2020, 09:55Как прокачать воздушную пробку?
Зависит от того, с какой стороны и в каком месте журчало (подозреваю, что на подаче в трубах, не далеко от котла). Дистанционно сложно травить воздух в системе, особенно, если никогда её не видел. )))
Поднять давление в системе до 1,5 и начать раскручивать ближайшее к пробке соединение труб, но аккуратно, вода не должна хлестать, просто сочиться. Следить за давлением, что бы в ноль не упало, прекращать травить и подкачивать систему. Всё это на обесточенном котле. И ему бы постоять, что бы воздух опять в точку собрался. Журчит обычно там, где диаметр больше подающей трубы: коллектор, змеевик и т.п.

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 05 апр 2020, 10:42
nebuchadnezzar.
Менял этот датчик, когда его выкручивал вода ещё немного слилась.
Может в этом месте скопиться воздух?
Может попробовать его потихоньку выкручивать? (Скинуть фишку и обесточить )

Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Датчик температурный NTC

Отправлено спустя 46 минут 50 секунд:
В верхней части воздуха нет?

Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Можно продолжать стравливать через эту точку?

Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Пузырь воздуха может выйти

Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Если опорожнить систему, выкрутить этот датчик и заполнять систему пока от туда не пойдёт вода, чтобы таким образом выдавить воздух ?

Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Или система хапнет ещё больше воздуха?
Что-то совсем запутался :wall:

Отправлено спустя 8 минут 36 секунд:
А может открыть сливной кран слить воду и дунуть в отверстие для датчика температуры NTC?

Отправлено спустя 53 минуты 34 секунды:
На батареях имеется краник Маевского, (сливается нормальной струёй без воздуха, наполняется система без проблем) теплоноситель циркулирует по системе на холодную нормально, давление держит стабильно. 1,2 - 1,3 бар.
Пускаю (вкл.зима) котёл , он оживает, насос работает , срабатывает пьезо, розжиг горелки, слышно циркулирует теплоноситель и через секунд 10 отключается, пытается повторно зажечь горелку и срабатывает сигнализация блокировки газа (индикатор 30°💧) .
Ошибка сбрасывается " R " :?

Отправлено спустя 8 минут 59 секунд:
Когда отключаю котёл давление на 1 бар, потом щелчок и давление снова 1,3 бар

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 05 апр 2020, 15:34
Starik
Если хочется мучить котел, то лучше позвать специалистов. Зачем в котле искать воздушную пробку? Там есть воздухоотводчик на насосе для этого, к стати, надо его проверить.
nebuchadnezzar. писал(а): 05 апр 2020, 09:25Открыл краны на отопление и тёплый пол, там что-то пожурчало, давление снизилось до 0,9.
Ну при чем тут Маевского? Каким боком сюда ошибки розжига? :facepalm:

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 05 апр 2020, 16:20
nebuchadnezzar.
Парни всем СПАСИБО, почистил электроды рожзига от нагара и всё заработало :yahoo:

Отправлено спустя 7 минут 11 секунд:
Один электрод или ионизатор оказался обломанным, тот что справа.
Скиньте артикул кто знает.

Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
BAXI MAIN 240 fi

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 05 апр 2020, 16:39
Bahus
Справа датчик ионизации. Впрочем обе свечки одинаковые там стоят. 8422570

Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
И нате уже, не мучайтесь :)

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 05 апр 2020, 16:46
Starik
Наконец-то. :D

Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24

Добавлено: 18 фев 2021, 22:10
nebuchadnezzar.
Что то котел перестал запускаться в зимнем режиме. Ошибок никаких не показывает, только щелкает реле. в летнем режиме иногда срабатывает нагрев воды через раз