Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Добавлено: 16 май 2021, 12:08
vendogs
Котел Baxi Main 24 Fi. Код изделия BSE436243652.

Заметил падения давления пару дней назад. Подпитка не помогает, за сутки давление падает на 0,3-0,4 атм. Стал искать течи в системе отопления: батареи и трубы сухие. Полез в котел, увидел капли воды снизу на круглом Расширительно баке. Полез наверх - увидел как сопливит ниппель, давит по капле воды.

Вопрос:
Что делать? Менять РБ? ... похоже порвало ту самую резиновую мембрану, поскольку сам котел визуально как новый.
Гуглил https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=5663880 они дорогие или можно где БУ взять?

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Добавлено: 16 май 2021, 13:21
Starik
vendogs писал(а): 16 май 2021, 12:08или можно где БУ взять?
Думаю, не принципиально, но в б/у мембрана может оказаться не на много лучше.

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Добавлено: 16 май 2021, 19:46
vendogs
Да. Тоже об этом думал. Б/у так себе вариант.

Обратил внимание, что РБ которые бьются по сервису Baxi с номером 5663880 и наклейкой BAXI стоит порядка 7000 руб
baxi 5663880.jpg

а с тех же котлов (Baxi Main 24 Fi) вижу фотки на авито (вот или вот) там РБ от фирмы CIMM модель CP387 litres 8
РБ2.jpg
которые, как выясняется, тоже годятся на Baxi и Westen, но с номером 5625570 (тот что вроде как на модели ЛУНА, ЭКО и т.д.) стоящие 4500-5000 руб.
672623908_w640_h640_rasshiritelnyj-bak-dlya.jpg
В итоге один и тот же бак?

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Добавлено: 16 май 2021, 21:07
bullet0823
В любое место системы отопления врежьте обычный расшир бак.
А ниппель закрутить получше

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Добавлено: 16 май 2021, 22:15
vendogs
bullet0823 писал(а): 16 май 2021, 21:07 В любое место системы отопления врежьте обычный расшир бак.
А ниппель закрутить получше
Тоже вариант. Согласен, с ним проблем будем меньше, чем если менять родной бак. Но на кухне места дефицит, без понятия куда его мастрячить.

А что если его просто заглушить?
У меня этот котел, рассчитанный на дом в 200м2, стоит в 1-комнатной квартире, отапливает кухню и комнату. Это в сумме 20 ребер чугунных батарей и маленький полотенцесушитель. С трудом верится, что тепловое расширение воды в режиме отопления даст существенное увеличение давление в таком небольшом контуре отопления. Тем более если я буду держать давление на холодную на нижней границе допустимого (в районе 0,5 - 0,7 бар).

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Добавлено: 17 май 2021, 00:38
kochegar
bullet0823 писал(а): 16 май 2021, 21:07 врежьте обычный расшир бак
Обычный расшир. бак - это емкость в верхней точке отопительной системы свободно сообщающаяся с атмосферой где в отопительной системе нет избыточного давления.
Расширительный бак в котле Baxi это скорее гидроаккумулятор, поэтому "обычный расширительный бак" - это не совсем верно.

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Добавлено: 17 май 2021, 08:13
Starik
Не стал бы так "экономить", тем более на себе и отоплении. Давление поднимается тем сильнее, чем выше температура.
Когда знаешь, что в каком-то месте очень тонко, не очень уютно себя чувствуешь, не? :)

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Добавлено: 17 май 2021, 09:39
bullet0823
vendogs писал(а): 16 май 2021, 22:15 полотенцесушитель
вот там может через тройник получиться подключить "не совсем обычный" расшир бак

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Добавлено: 17 май 2021, 11:32
Bahus
kochegar писал(а): 17 май 2021, 00:38 Обычный расшир. бак
Имелось ввиду не плоский котловой, а обычный круглый бочонок с грушей. Они соответствующего объема намного гуманнее по цене. Но вот место под него найти, да ещё в квартире.
vendogs писал(а): 16 май 2021, 19:46 РБ от фирмы CIMM модель CP387 litres 8
Да. Это баки CIMM. Раньше ставили Zilmet (и в ЗИП программе они были), сейчас ставят Cimm. На разные модели, разный объем. На Мэйнах были 7 и 8 литров (ЕМНИП)

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Добавлено: 17 май 2021, 11:42
kochegar
Кто знает присоединительные размеры расширительного бака, по картинке видно что резьба наружная но параметры резьбы метрическая/дюймовая, диаметр и шаг нужно знать точно для заказа переходника на расширительный бак.

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Добавлено: 17 май 2021, 11:44
Bahus
Помню пришли с баком от настенника Аристон. Тоже Симм, но резьба не подошла. Нюансы не помню уже. На Baxi могу сейчас померить

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Добавлено: 17 май 2021, 11:45
kochegar
Bahus писал(а): 17 май 2021, 11:32 обычный круглый бочонок с грушей
Как хоть выглядит и каковы габариты, куда спрятать мысль уже формируется (есть места потаенные, правда весьма скромных размеров). И присоединительные размеры?

Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Bahus писал(а): 17 май 2021, 11:44 На Baxi могу сейчас померить
Это ОЧЕНЬ желательно. Мне по присоединительному размеру (в магазине удаленном измеряли) какой-то бред назвали... и резьбы такой то нет. Что они там измеряли...

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Добавлено: 17 май 2021, 11:52
Bahus
3/8 велика, 1/4 мала. Так что скорее всего не трубная там резьба.
Штангенциркуль по верху витков показывает примерно 13,7-13,8 мм.

Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
kochegar писал(а): 17 май 2021, 11:48 Как хоть выглядит и каковы габариты
Да обычные экспанзоматы.
Изображение
Вот хотя бы линейка Wester

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Добавлено: 17 май 2021, 12:00
kochegar
И вопрос философский:
Рабочее положение расширительного бака типа "Baxi"?
- только как в котле вертикально вверх ниппелем
- произвольное положение в том числе и лежа горизонтально

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Добавлено: 17 май 2021, 12:05
Bahus
Так система закрытая - какая разница? 8-35 литров вообще без ножек идут - монтируй хоть так, хоть эдак. Ну это моё личное мнение.

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Добавлено: 17 май 2021, 12:11
kochegar
Bahus писал(а): 17 май 2021, 11:54 Да обычные экспанзоматы.

Там где указали - сплошные монстры.
В нашем конкретном случае гидроудары исключены (это же не центральное отопление) - это раз.
А во-вторых система отопления всего две батарейки и полотенцесушитель с суммарной длинной труб 1/2 (прямая и обратная) метров 10 не более, так что для падения давления в 1 бар ( с 2,5 до 1,5) нужно удалить всего 250 миллилитров воды из системы на температуре теплоносителя 50 градусов.
Нашем конкретном случает стандартный 8 литров расширительный бак сверхизбыточный.
Нам бы что поменьше, покомпактнее.

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Добавлено: 17 май 2021, 12:18
Bahus
Котловые плоские от 6 литров, меньше не видел. Что уж про эти говорить. Кстати восьмерка вполне компактная. Не для квартиры, конечно, но всё же.
Есть ещё двухлитровка на ГВС, которой Нуволу комплектуют. Но это на ГВС, надо смотреть температурный режим на мембрану. Да и в любом случае он тоже дорогой, собака.

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Добавлено: 17 май 2021, 13:27
Иван23178
Как здесь создать тему? Непонятно

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Добавлено: 17 май 2021, 14:56
Bahus
Заходите в нужный раздел - нажимаете кнопку "Новая тема" (под названием раздела сразу). По-моему предельно просто всё.

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Добавлено: 27 мар 2022, 02:24
Esculap
Nuvola 3 Comfort прохудилась мембрана РБ ГВС. Оригинал дорого, в местном магазине взял по 400 р. два китайских бачка на 2 л (один в запас). Попутно пришлось менять подводящую гофру, проржавела и стала мокнуть - поставил нержавейку. Два года работает нормально.
Котлу 11 лет.
IMG_20200806_170310м.jpg
IMG_20200805_113907.jpg
IMG_20211014_172512мм.jpg
Ссылка на подводку из нержавейки https://www.ozon.ru/product/gibkaya-pod ... SKv1tP1jqw.

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Добавлено: 27 мар 2022, 10:06
Starik
Хорошее и очень бюджетное решение. :)