Добавлено: 14 ноя 2021, 17:13
ivldenis
Baxi luna 3 1.24 fi
Подскажите. Нормально, что в системе отопления (во время обогрева) давление по манометру всегда поднимается до красной зоны 3 бара?
Правильно я понимаю, что на манометре большая зона с белой цифрой "1" это и есть зона от "0,7 до 1,5"? Когда система холодная, давление опущена в самом начале этой зоны.

давление в системе отопления

Добавлено: 14 ноя 2021, 17:26
Starik
ivldenis писал(а): 14 ноя 2021, 17:13... давление по манометру всегда поднимается до красной зоны 3 бара?
Совершенно не нормально! Это говорит о том, что в расширительном баке нет воздуха (как минимум). В шапке форума есть "Аптечка", скачай оттуда семинарскую тетрадь, там вся необходимая информация имеется.

давление в системе отопления

Добавлено: 14 ноя 2021, 18:00
ivldenis
Давления не оказалось. При нажатии на золотник, полилась вода из сливного крана. Значит бак по замену?

давление в системе отопления

Добавлено: 14 ноя 2021, 19:50
И.Борщов
качни ради интереса бачок насосом,а потом опиши что получилось

давление в системе отопления

Добавлено: 14 ноя 2021, 20:00
ivldenis
уже поздно наверно. сливал очень много. Потом закрыл кран и накачал воздуха до 0.9. В последнем отоплении давление только до двух поднималось.

давление в системе отопления

Добавлено: 16 ноя 2021, 10:14
Bahus
Накачивать нужно ПРИ ОТКРЫТОМ сливном кране.