Baxi luna 3 1.24 fi
Подскажите. Нормально, что в системе отопления (во время обогрева) давление по манометру всегда поднимается до красной зоны 3 бара?
Правильно я понимаю, что на манометре большая зона с белой цифрой "1" это и есть зона от "0,7 до 1,5"? Когда система холодная, давление опущена в самом начале этой зоны.
ivldenis писал(а): 14 ноя 2021, 17:13... давление по манометру всегда поднимается до красной зоны 3 бара?
Совершенно не нормально! Это говорит о том, что в расширительном баке нет воздуха (как минимум). В шапке форума есть "Аптечка", скачай оттуда семинарскую тетрадь, там вся необходимая информация имеется.
Luna 3 Comfort 1.24 + combi 80.
Примерно две недели назад посмотрел на штатный манометр котла и заметил давление в системе 0.8 бар. До ошибки по давлению не опустилось. Добавил через кран подпитки до 1.2. На следующий день давление опять упало до 0.8. Долил и все опять повторилось. Расширительный бак и кран подпитки исключил. Система работает сеичас только в режиме подогрева бойлера. Запустил для теста обогрев дома, давление поднимается не более 1.6-1.7 бар. Течи ни где не нашел. Все везде...
Последнее сообщение
Я другой бак ставил. Не оригинальный, через переходник. А там давление 2 бара оказалось накачано. Извиняюсь.
Всем, доброго времени суток!
Baxi Luna3 240 Fi включен по схеме с трёхходовым клапаном для нагрева бойлера. Система работает третью зиму, летом работает только на нагрев воды. В качестве элементов отопления используются радиаторы и тёплые полы. В этом году заметил такую особенность работы котла. Когда в системе отопления работают полы и радиаторы, а насос тёплых полов включен на первую скорость, то в какие-то моменты странно начинает прыгать давление в системе. При этом котёл начинает греть...
Последнее сообщение
Выражаю глубокую признательность всем за конструктивные замечания. Как выяснилось, причиной неполадки стал вторичный теплообменник. После его замены ситуация нормализовалась.
Добрый день! Котел Baxi Luna 3, после зимы отключил отопление, котел работает только на горячую воду. Заметил, что давление упало ниже зеленой зоны в красную. При включении отопления, стрелка снова поднялась в середину зеленой зоны. В системе установлен отдельный мембранный бак.
У меня вопрос это нормально или давление в системе должно всегда быть в зеленой зоне?
Добрый день! Планирую заменить часть батарей в доме вместе с трубами, перекрыв при этом подачу и обратку контура отопления на кранах у котла Baxi Eco LIfe 24F. Подскажите, сможет ли при этом котел работать на нагрев ГВС? Или же наличие минимального подключенного контура отопления ему необходимо и перекрывать систему нельзя?
Последнее сообщение
Или же наличие минимального подключенного контура отопления ему необходимо и перекрывать систему нельзя? Это требование/рекомендация применима для котлов с битермическим теплообменником, для котлов с трехходом этого не требуется (трехход на лето закрыт).