Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 20 мар 2022, 23:27
Олег Крым
Здравствуйте! Одолела меня проблема, поэтому решил обратиться сюда. Котёл NUVOLA 3 240BFi. Котлу 5 лет. Ошибка проявлялась почти с начала эксплуатации. Чем дальше, тем чаще. В тёплый период ошибка практически не проявляется. При наступлении холодов, а тем более морозов очень часто начинает выдавать Ошибку Е01. Т.е. ошибка плавающая, то работает без неё месяцами, то выдаёт ежечасно. Особенно часто в холодное время по ночам. Давление в магистрали 230мбар, при работе на максимальной мощности не падает. Максимальное давление установлено по инструкции - 8,1; минимальное 1,8-2мбар. Если ставить как по паспорту 1,6 - горелка вообще не загорится.
Если описать как происходит зажигание горелки: в режиме ГВС розжиг происходит без ошибок (т.к. в этом режиме при розжиге сразу подаётся давление выше минимального). В режиме отополения, когда работает электрод, возгорание происходит далеко не сразу, проходит пару секунд и только тогда загораются последовательно форсунки и, как правило , доходя до электрода контроля пламени уже срабатывает ошибка 01. Чаще всего разжиг притормаживает как раз на последних трёх рядах, где расположен электрод контроля. Как буд-то не хватает доли секунд, не успевает. Днём более или менее успевает разгореться. Ночью вообще труба. Замерял динамическое давление в разное время, в магистрали стабильно > 200мбар. Чистил электроды, теплообменник снаружи, вытяжку. Если это имеет значение, диафрагма в воздуховоде установлена только на вдув. На выдув - нет. Длина - 1,2м. меня уже расстройство нервной системы происходит :) Помогите! Благодарю!

Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 21 мар 2022, 09:20
Starik
Что-то не так с газовым клапаном (на сетку что-то попало). Вот недавно тема была с фотографиями viewtopic.php?p=73462#p73462

Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 21 мар 2022, 11:48
Олег Крым
Starik писал(а): 21 мар 2022, 09:20 Что-то не так с газовым клапаном (на сетку что-то попало). Вот недавно тема была с фотографиями viewtopic.php?p=73462#p73462
Спасибо! Отличный совет, посмотрю, проверю.

Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 21 мар 2022, 13:07
Bahus
Неее, вряд ли. Тогда давление на горелке кривое было бы. А так вроде норма. Посмотреть не мешает, конечно. Но если с самого начала проявилось - неее.
Я бы грешил в сторону электрики. Поставить погонять гальваническую развязку или инверторный стаб.

Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 21 мар 2022, 19:39
Олег Крым
Померил сопротивления катушек EV1 - 1.6 кОм, EV2 - 6,41 кОм, МК белая - 22,6 Ом. Что скажете? Внутри горы что-то типа стружки, серого поршока, но фильтр не забит.

Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 21 мар 2022, 20:08
RADAR
Bahus писал(а): 21 мар 2022, 13:07 Я бы грешил в сторону электрики. Поставить погонять гальваническую развязку или инверторный стаб.
я бы тоже с этого начал...

Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 21 мар 2022, 20:25
Олег Крым
RADAR писал(а): 21 мар 2022, 20:08
Bahus писал(а): 21 мар 2022, 13:07 Я бы грешил в сторону электрики. Поставить погонять гальваническую развязку или инверторный стаб.
я бы тоже с этого начал...
А что на счёт сопротивлений? Спасибо.

Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 21 мар 2022, 21:02
Starik
Олег Крым писал(а): 20 мар 2022, 23:27В режиме отополения, когда работает электрод, возгорание происходит далеко не сразу, проходит пару секунд и только тогда загораются последовательно форсунки и, как правило , доходя до электрода контроля пламени уже срабатывает ошибка 01. Чаще всего разжиг притормаживает как раз на последних трёх рядах, где расположен электрод контроля.
На мой взгляд, такое поведение не вяжется с электричеством, если всё верно описано.

Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 21 мар 2022, 21:19
Олег Крым
Судя по данным из интернета сопротивление МК явно не в норме (должно быть 80 Ом?). Может тестер у меня кривой?.. Весь клапан разобрал, пыль, крошку удалил. Собрал. Всё разжигалось с первого раза. На пол дня хватило - ночью снова ошибка. Итак, куда бежать? За новым клапаном или за стабом?

Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 22 мар 2022, 09:39
Bahus
Скачайте из аптечки семинарскую тетрадь. Там есть раздел проверки катушек, с номинальными значениями сопротивлений. Как для 845 Sit, так и для 4105М от Honeywell.

Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 22 мар 2022, 23:24
Олег Крым
Bahus писал(а): 22 мар 2022, 09:39 Скачайте из аптечки семинарскую тетрадь. Там есть раздел проверки катушек, с номинальными значениями сопротивлений. Как для 845 Sit, так и для 4105М от Honeywell.
Что такое "аптечка" и "Семинарская тетрадь"? :?

Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 23 мар 2022, 09:45
Bahus
Здесь на форуме самое верхнее меню, которое к борту прикреплено. Там есть раздел "Аптечка".

Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 15 апр 2022, 17:21
Олег Крым
Bahus писал(а): 22 мар 2022, 09:39 Скачайте из аптечки семинарскую тетрадь. Там есть раздел проверки катушек, с номинальными значениями сопротивлений. Как для 845 Sit, так и для 4105М от Honeywell.
Скачал, пмерил:
1-4 - 8.2 кОм вместо 7,4 кОм
1-3 - 6,55 кОм как и должно быть
на модуляторе 23 Ом вместо 20 Ом

Что скажете?

Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 15 апр 2022, 19:21
Дмитрий079
Добрый вечер. Попробуйте посмотреть фастон который в электрод втыкается, на предмет качества обжатия провода и изолирующий колпачок. Естессно у обоих электродов.

Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 15 апр 2022, 20:45
Олег Крым
Дмитрий079 писал(а): 15 апр 2022, 19:21 Добрый вечер. Попробуйте посмотреть фастон который в электрод втыкается, на предмет качества обжатия провода и изолирующий колпачок. Естессно у обоих электродов.
Хорошо, спасибо, посмотрю. Но мне кажется, что причина всё таки в медленном, ступенчатом распространении пламени по горелке.

Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 16 апр 2022, 06:43
Starik
Олег Крым писал(а): 21 мар 2022, 19:39Внутри горы что-то типа стружки, серого поршока, но фильтр не забит.
Расшифруй что это и о чём.

Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 17 апр 2022, 14:53
Bahus
Олег Крым писал(а): 15 апр 2022, 17:21 Скачал, пмерил:
1-4 - 8.2 кОм вместо 7,4 кОм
1-3 - 6,55 кОм как и должно быть
на модуляторе 23 Ом вместо 20 Ом

Что скажете?
Нормально.

Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 26 ноя 2022, 12:17
Витя
Добрый день!
У меня котел Nuvola3 Comfort 280i, ситуация такая:
1. За окном температура +13 +15.
2. При выводе параметров на дисплей отопление на выходе из котла от +31 до +34,
- это значение остаётся практически постоянным в течение этой недели (независимо от температуры на улице;
- хотя у меня выставлена на дисплее температура в помещении от +30 до +45 (правые две кнопки).
- я уже выставлял и +30 только и +40 и +45....эта температура на выходе из котла так и стоит от +31 до +34;
- заметил, что при переключении на ГВС температура на выходе из котла повышается до +51 до +55, это ощущается и рукой, хотя датчик на дисплее показывает в этот период нагрев только на ГВС, на датчике работы отопления движения нет; через минут 10-15 подогрева ГВС температура на выходе из котла показывает уже опять от +31 до +34 и труба чувствуется тоже остыла.
Кстати, увидел, что в этом случае
параметр PWR% - уровень модуляции газа в горелки обычно прочерк -.-, а в этом случае показывает 99, 95, 91 и потом опять ничего...
Вообщем, не понял я в чем заковыка...
Кто-нибудь поможет разобраться? Спасибо.

Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 26 ноя 2022, 12:54
Starik
Витя писал(а): 26 ноя 2022, 12:17Кто-нибудь поможет разобраться?
Это не просто будет сделать, судя по информации.
Датчик уличной температуры подключен?

Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 27 ноя 2022, 22:24
Витя
Добрый вечер! Нет, датчик уличной температуры не подключен. При работе на отопление или ГВС сейчас параметр параметр PWR%, стоит стабильно на 99, также и при работе котла в режиме, не знаю как его правильно назвать (может режим простоя котла?), когда отопление и ГВС не активны, параметр PWR% тоже 99 и что особенно смущает символ газа на дисплее стоит на максимуме >75% <100%. То есть символы работы отопления и ГВС не показывают их работу.
Тогда почему символ газа на дисплее стоит на максимуме >75% <100%.??? И звук (шум) газовой горелки такой же, как при работе ГВС или отопления. И в таком "режиме простоя" или ожидания котел может находиться минут 20-30...или больше. Или он просто гоняет воду в системе отопления? Ведь трубы на подачи в систему отопления и ГВС остаются теплыми в этом режиме. Пытался также по параметру "K REG" увеличить (поднять) температуру в системе отопления, изменил этот параметр с 3 до 7...эффекта ни какого, на выходе из котла так и стоит от +31 до +34.
А может забит газовый клапан? Благодарю за ответ. На улице уже ночью падает до + 6, а не могу поднять температуру отопления...

Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 28 ноя 2022, 10:00
Starik
Вызывай специалиста.
Из объяснений ничего не понял, могу порекомендовать изучить "художественную литературу" по котлам, вдруг сам поймешь что объяснить пытаешься, вот ссылка files/tech/seminar_book_2021_3.pdf.

Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 28 ноя 2022, 11:27
Bahus
Тоже ничего не понял.
Могу предложить сделать сброс настроек панели до заводских, но не уверен, что это поможет.

Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 29 ноя 2022, 23:01
Витя
Добрый вечер!
Вызвать мастера может и придётся, но хочется и самому понять в чем дело...
Сейчас надеюсь объясню более понятно. Мониторил работу котла по параметрам в течение суток.
В результате выявил почему-то 3 режима работы котла (всего снял 14 замеров с дисплея):
1. Работа в режиме отопления:
- значок (треугольник вверху перед указателем температуры) на дисплее панели управления всегда показывает повышение температуры;
- параметр PWR% всегда равен 99 (уровень мощности/модуляции пламени);
- параметр CH O> всегда равен + 32 или +33 градуса (вода на подаче в систему отопления);
- параметр HW O> обычно показывает от +40 до +43 градусов (вода на подаче в систему ГВС);
- значок газа справа от температуры на дисплее панели всегда стоит на >75% <100% (с тремя линиями сверху значка, максимальный уровень мощности)
2. Работа в режиме ГВС:
- значок (треугольник вверху/внизу перед указателем температуры) на дисплее панели управления показывает повышение или понижение температуры;
- параметр PWR% всегда равен 0 (уровень мощности/модуляции пламени);
- параметр CH O> всегда начинает показывать от +50 до +57 градусов (вода на подаче в систему отопления);
и фактически труба из котла становится гораздо горячее, чем при режиме отопления!! Это удивляет, почему при ГВС
повышается температура в системе отопления?
- параметр HW O> обычно показывает от +50 до +57 градусов (вода на подаче в систему ГВС);
- значок газа справа от температуры на дисплее панели всегда стоит на <25% (без 3-х линий сверху значка, минимальный уровень мощности)
3. Работа в третьем режиме (не знаю, как его правильно назвать):
- значок (треугольник внизу перед указателем температуры) на дисплее панели управления почти всегда показывает понижение температуры; иногда он просто отсутствует)
- параметр PWR% всегда равен 99 (уровень мощности/модуляции пламени);
- параметр CH O> всегда равен +32 градуса (вода на подаче в систему отопления);
- параметр HW O> обычно показывает от +40 до +44 градусов (вода на подаче в систему ГВС);
- значок газа справа от температуры на дисплее панели всегда стоит на >75% <100% (с тремя линиями сверху значка, максимальный уровень мощности)

Добавлю, что кнопками регулирования температуры ГВС (слева) и регулирования температуры в помещении (справа) на дисплее панели управления у меня выставлено ГВС до +50 максимум и отопления до +45 максимум.
Параметры AMBON и MODUL выставлены на 0 (ноль).
Благодарю за ответ.

Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 30 ноя 2022, 08:40
Starik
Витя писал(а): 29 ноя 2022, 23:01- параметр CH O> всегда равен + 32 или +33 градуса (вода на подаче в систему отопления);
:facepalm: Даже когда горелка работает? :)
«CH S^» какое значение?

Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 01 дек 2022, 09:54
Витя
«CH S^» стоит +45, это максимальное значение для теплых полов по инструкции, выставил неделю назад. Раньше стояла +85 градусов, но результат был такой же. Это через настройки параметра F16.
Да дело а том, что котел большее время работает (я бы даже сказал "простаивает") в третьем режиме. Вот сегодня на улице с утра +3 было, чувствуется, что дома стало холоднее. Подошел к котлу, смотрю стоит в этом третьем режиме. Отопление параметр CH O> равен +30 градусов. Включил горячую воду на кухне, через некоторое время котел "проснулся"...

Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
2 полотенца-сушителя у меня идут через теплый пол, в цокольном этаже и на мансарде, так они чуть теплые (позавчера были гораздо теплее, когда на улице было +10)

Отправлено спустя 27 минут 59 секунд:
Моё мнение, как не специалиста - просто горелка не работает на полную мощность, хотя индикатор газа на панели управления может стоять на максимальном значении.

Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 01 дек 2022, 10:28
Bahus
Чот мне кажется с настройками у вас накручено.
А режим какой стоит? На дисплее слева рука или часы?

Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 01 дек 2022, 11:46
Starik
Да уж, информации много. :)
А что там с датчиком уличной температуры, он имеется?

Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 01 дек 2022, 12:25
Витя
Стоит режим рука (ручной) - вседа только им пользовался, не программировал котел.
Датчика уличной температуры НЕТ. Температуру в помещении, где стоит котел (прихожая в дом, отделена от улицы пластиковой стеклянной дверью, а от помещения домашнего другой дверью показывает датчик на дисплее панели управления. Да и то это температура фактически внутри котла ведь. Сейчас + 25,7
Сейчас после раздачи ГВС (мойка посуды была) смотрю параметр CH O> подпрыгрул и показывает +63 градуса (труба выхода прямо горячая), параметр HW O> показывает от +45. Жду и при мне происходит переключение режима ГВС на отопление (горелка выключается и опять включается, значок отопления заработал). Смотрю параметры воды:
параметр CH O> показывает уже +28 градуса (труба выхода почти холодная!?), параметр HW O> показывает +45.

Отправлено спустя 2 часа 3 минуты 47 секунд:
Еще отметил, что когда идет ГВС и параметр CH O> показывает +55 _+60 градусов, температуру отопления это всё равно фактически не повышает. Труба отопления, идущая из котла становится горячей до первого тройника, где идёт распределение по этажам это где-то на 1м от котла. Далее температура в трубах обычная комнатная (на ощупь).
Кстати, а могу я открыть крышку котла и снять крышку камеры горелки, чтобы понаблюдать изменяется ли режим горелки при изменении индикатора расхода мощности газовой горелки (значок газа справа от температуры на дисплее панели)? Это не опасно?

Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 01 дек 2022, 15:40
Bahus
Витя писал(а): 01 дек 2022, 14:29 температуру отопления это всё равно фактически не повышает.
Естественно. Ведь нагретый теплоноситель идёт в змеевик бойлера. А первый метр нагревается материал трубы, но не теплоноситель.
Витя писал(а): 01 дек 2022, 14:29 Кстати, а могу я открыть крышку котла и снять крышку камеры горелки,
Так-то можно, но зачем? Там же смотровое окошко есть. Через него вполне видна интенсивность пламени.

Ошибка Е01 в режиме отопления.

Добавлено: 01 дек 2022, 16:07
Starik
Витя писал(а): 01 дек 2022, 14:29Жду и при мне происходит переключение режима ГВС на отопление (горелка выключается и опять включается, значок отопления заработал). Смотрю параметры воды:
параметр CH O> показывает уже +28 градуса (труба выхода почти холодная!?), параметр HW O> показывает +45.
:facepalm: Да зачем тебе параметр HW O> смотреть в режиме отопления?! Продолжай смотреть CH O> до момента отключения горелки в режиме отопления.
Кроме того, скажи ка что там в параметре CH S^ светится?