Как настроить неприрывную работу Луны3?
Добавлено: 10 янв 2023, 16:10
AlexDm
Baxi Luna 3 comfort 310fi, возможно многовата мощность для 150 кв.м., но какой есть, СО 17 радиаторов (биметаллические+алюминиевые), после котла на прямой стоит доп насос, для устранения пауз в работе котла, неприрывная циркуляция, панель вынесена на стену, подключена через модуль open term + zont h1. Панель вроде как работает адекватно, за исключением некоторых параметров, (билд, к рег), есть датчик уличной температуры, такое ощущение что от этих параметров ничего не зависит как мне показалось, котёл 22 года. Амбон 1, модуль 0, комнатная температура выставлена 25 гр, а темпиратура теплоносителя ограниченна 50-60 гр, (меняю в ручную от температуры на улице) при такой схеме котёл работает почти всегда с небольшими паузами в 2-3 минуты, ну и естественно когда теплее, паузы больше, время работы меньше или паузы такие же а время работы меньше (наблюдаю через зонт). До газового котла жил с электро котлом, он работал постоянно ( на комнатном термостате недостижимая темпиратура, котёл ограничен регулировкой мощности, следовательно он постоянно работает на определённой мощности создавая постоянную тепловую завесу ( в доме дует изо всех щелей, купил готовый, перестраивать пока не собираюсь)
Суть вопроса в следующем, может ли газовый котёл работать без пауз (аналогично электро котла) , как настроить если возможно? Может немного сумбурно написал, не судите строго

))
И ещё несколько маленьких вопросов, панель не выводит показания уличной температуры (f06-01, f12-02) , также пытался занижать мощность, скурил всё мануалы, нет ощущения что что то менялось, по крайней мере на кривых зонта изменений не было, видимо мозги котла прошивают в зависимости от года выпуска (у меня по-моему 22 год), а мануалы аж с 2008 года.
После 22-23 минусов за бортом, обмерзает подсос воздуха (труба из раздела универсальных и даже типа антилед, но видимо не совсем антилед, надеюсь khg71413611, решит проблему, купил по дешёвке в водопаде (они перепутали цены на khg71413611 и mt71413611, и упорно уверяли меня что mt за 6к, лучше чем khg за 2к, и что mt для Луны а khg для других серий, судя по какому то бумажному каталогу baxi который был у них в магазине)
И вопрос такого плана при включении ГВС, 2 доп насос не отключается, (я так понимаю можно как то присоединить его к котлу, через плату расширения или запаралелить) чтоб во время ГВС он отключался, но есть вариант как мне кажется рабочий установить сразу после котла, байпас с обратным клапаном и меньшим диаметром трубы, от котла и в котёл идёт 32 пп, байпас 20 или 25 трубой сделать. Будет работать при включении выключении ГВС?
Отправлено спустя 3 часа 40 минут 39 секунд:
Как настроить неприрывную работу Луны3?
Добавлено: 10 янв 2023, 21:20
Starik
AlexDm писал(а): 10 янв 2023, 19:50может ли газовый котёл работать без пауз
Может, если он конденсационный.

Как настроить неприрывную работу Луны3?
Добавлено: 10 янв 2023, 22:31
AlexDm
Starik, т.е. в моём случае, только с паузами - ясно, ну как бы я думаю, я выбрал для себя наверное самый оптимальный алгоритм. А по остальным вопросам?

Как настроить неприрывную работу Луны3?
Добавлено: 10 янв 2023, 23:17
Starik
Продолжай наблюдение.
Дополнительный насос без гидрострелки - моветон, имхо.

Как настроить неприрывную работу Луны3?
Добавлено: 11 янв 2023, 00:13
AlexDm
Зачем гидро стрелка двухконтурному котлу? На обоих этажах попытка, котловой насос не очень справляется, поэтому был поставлен доп насос на прямую, сразу после котла
Как настроить неприрывную работу Луны3?
Добавлено: 11 янв 2023, 10:53
Bahus
Внешний последовательный насос, как правило, не помогает котловому, а мешает. Как минимум, выхлопа от него чуть больше чем нифига.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Зонт определённо не той модели. Так или иначе с его настройками надо разбираться. А всё-таки. Какая модель Зонта? А то в тексте H1, а скрины с H-1V, а то может вообще нарезка с разных моделей.
Как настроить неприрывную работу Луны3?
Добавлено: 11 янв 2023, 11:39
Starik
AlexDm писал(а): 11 янв 2023, 00:13Зачем гидро стрелка двухконтурному котлу?

Так ведь
AlexDm писал(а): 10 янв 2023, 19:50доп насос не отключается,
Особенно когда ГВС готовится, котлу это ну очень полезно, прям до перелома треххода в ближайшем обозримом будущем, имхо.

Как настроить неприрывную работу Луны3?
Добавлено: 11 янв 2023, 12:15
AlexDm
Bahus, zont h1+ open term, скрин какой нашёл в интернете для понимания подключения, проблем с зонтом нет никаких, вопрос был больше по настройкам котла, на максимально неприрывную работу, при темпиратуре теплоносителя в диапазоне 50-60 гр, и вопрос по настройкам f06-01 +f12-02, вот вообще никак не работает отображение внешней темпиратуры
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Starik, тогда в какое место котла подключить доп насос, чтоб отключался только при режиме ГВС? И как вариант решения байпас с обратным клапаном?
Как настроить неприрывную работу Луны3?
Добавлено: 11 янв 2023, 13:23
Starik
Нет такого места в двухконтурном котле.
Как настроить неприрывную работу Луны3?
Добавлено: 11 янв 2023, 13:44
AlexDm
Starik, а доп плату расширения? Тоже были обсуждения правда про тёплый пол, и решение работы насоса, через плату расширения. Или где то в темах видел, что до 120 ват можно запаралелить?
Как настроить неприрывную работу Луны3?
Добавлено: 11 янв 2023, 13:53
Bahus
AlexDm писал(а): 11 янв 2023, 12:17
и вопрос по настройкам f06-01 +f12-02,
Давайте для начала определимся куда подключен ДУТ. К котлу или к Зонту?
Затем всё-таки почётче опишите все хотелки, которые вы хотите получить от вашего зверинца. А то, действительно, сумбурно всё. Вроде понятно всё, но непонятно.

Как настроить неприрывную работу Луны3?
Добавлено: 11 янв 2023, 14:13
ArtWolf
AlexDm писал(а): 11 янв 2023, 12:17
в какое место котла подключить доп насос
Если
AlexDm писал(а): 11 янв 2023, 00:13
котловой насос не очень справляется
то на обратке вторичного контура ГР ему самое место

Как настроить неприрывную работу Луны3?
Добавлено: 11 янв 2023, 14:54
AlexDm
Bahus, ДУТ к котлу, как написано в мануле, панель к опентерм , опентерм к зонт h1, а хотелка была в основном 1, максимально приблизить работу Луны, к неприрывной работе, при небольшой температуре теплоносителя, постоянная тепловая завеса. Одной из причин был и установлен доп насос, чтобы циркуляция была постоянная, в паузах работы котла. Завтра попробую поставить байпас с обратным клапаном сразу после котла, чтоб при ГВС, не было давления на трёх ходовой и была циркуляция
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
ArtWolf, а если для тупых? Не очень понял где именно, у меня попутка на 2 этажах, и общий коллектор из 40 ПП трубы, прямая и обратка на обоих этажах 32пп.
И вот например, насос стоящий в электро котла протерм скат 14, справляется, а у Луны как то не очень, котлы подключенный в коллектор параллельно
Как настроить неприрывную работу Луны3?
Добавлено: 11 янв 2023, 16:12
Starik
AlexDm писал(а): 11 янв 2023, 13:44а доп плату расширения?
Она тут каким боком или с какого боку?

Для постоянной дымовой, простите, тепловой завесы можно вентиляторы под каждый радиатор замутить.
К чему вся эта каша, категорически не понимаю.

Выкинуть второй насос (ибо - нафиг... или нефиг..., точно не помню), сбалансировать СО и котлового будет более чем достаточно для всяких дымотепловых завес.

Как настроить неприрывную работу Луны3?
Добавлено: 11 янв 2023, 16:48
Bahus
AlexDm писал(а): 11 янв 2023, 14:58
ДУТ к котлу, как написано в мануле, панель к опентерм , опентерм к зонт h1,
Так, вот сейчас не понял вообще. Давайте тогда с самого начала. С подключения.
А котёл как к опентерм подключен? Топологию никак понять не могу, а вашу модель Зонта на сайте никак не отыскать, чтобы понять её возможности. Что к чему на какие входы-выходы зацеплено? Не складывается картинка. Про ДУТ понятно. Про остальное непонятно.
Как настроить неприрывную работу Луны3?
Добавлено: 11 янв 2023, 18:28
AlexDm
Bahus, итак, zont h1, zont подключён согласно инструкции на место подключения внешней панели котла, панель подключена к адаптеру опентерм, адаптер опениерм подключен к зонту
Как настроить неприрывную работу Луны3?
Добавлено: 11 янв 2023, 18:44
AlexDm
И вот ещё, так я думаю уж точно будет понятно, но повторюсь, зонт работает корректно, пользуюсь им для наблюдения, и если понадобиться, контроля, в данный момент управляю котлом с панели
Как настроить неприрывную работу Луны3?
Добавлено: 13 янв 2023, 11:04
AlexDm
Starik, копеечное рабочее решение, единственное летом перейти на диаметр 25, зимой не очень хочется сильно заморачиваться (уже был бай пас на 20 трубе).
Как настроить неприрывную работу Луны3?
Добавлено: 13 янв 2023, 11:47
ArtWolf
AlexDm писал(а): 11 янв 2023, 14:58
общий коллектор из 40 ПП трубы
Речь о том, что дополнительный насос в систему отопления ставится при наличии гидроразделителя (ГР)/гидрострелки между котлом(-ами) и коллектором, которого в вашей системе, как я понимаю, нет. При такой схеме насос котла обеспечивает циркуляцию по контуру котёл-ГР, а дополнительный насос по контуру ГР-гребёнка.
AlexDm писал(а): 11 янв 2023, 14:58
насос стоящий в электро котла протерм скат 14, справляется, а у Луны как то не очень
Характеристики у насосов одинаковые?
AlexDm писал(а): 11 янв 2023, 14:58
котлы подключенный в коллектор параллельно
А обратный клапан в контуре электрокотла есть? Без него насос LUN'ы может ещё и через электрокотёл теплоноситель гонять по малому кругу, вот и не будет протока на гребёнку хватать.
Как настроить неприрывную работу Луны3?
Добавлено: 13 янв 2023, 12:19
AlexDm
ArtWolf, характеристики насосов не смотрел, электро котёл, закрывается кранами до входа в коллектор, и открыватся бай пас, в выключенном состоянии гоняет сам себя по малому кругу, авто режим "незамерзайка"
Луна у меня двухконтурная, и теперь после установки обратного клапана на бай пас Луны, при переключении трёх хода на ГВС, второй насос, работает через обратный клапан=напряга трёх хода нет, гидроудара по СО, тоже нет, всё рады, единственное надо наверное перейти на с 20 диаметра на 25 на байпасе
Как настроить неприрывную работу Луны3?
Добавлено: 16 янв 2023, 18:26
AlexDm
Такой режим работы котла, Норм? Первый уровень модуляции, второй режим работы