Страница 1 из 1
Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
Добавлено: 06 авг 2023, 09:23
FilimonArz
Здравствуйте, такая проблема. На нагрев воды котел работает исправно. Когда ставлю на воду+отопление начинается розжиг, пламя держится буквально пару секунд и сразу гаснет, так происходит еще 2 раза и котел показывает Е01. Подскажите в какое направление копать.
Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
Добавлено: 06 авг 2023, 11:46
Starik
FilimonArz писал(а): 06 авг 2023, 09:23котел показывает Е01
А что это за ошибка?
Зазор между электродом и горелкой выставь 3мм, зачисть площадку под электродом на горелке, кончик электрода. Электрод должен быть в пламени (инстр. раздел 23).
Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
Добавлено: 06 авг 2023, 16:26
FilimonArz
Starik писал(а): 06 авг 2023, 11:46
А что это за ошибка?
Зазор между электродом и горелкой выставь 3мм, зачисть площадку под электродом на горелке, кончик электрода. Электрод должен быть в пламени (инстр. раздел 23).
А если зазор не выставлен почему на воду идеально работает
Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
Добавлено: 06 авг 2023, 17:52
Starik
Если лень делать - не делай, никто ж не заставляет.

Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
Добавлено: 06 авг 2023, 19:23
FilimonArz
Starik писал(а): 06 авг 2023, 17:52
Если лень делать - не делай, никто ж не заставляет.
Хорошо попробую просто интересно, из-за чего зазор влияет на отопление и не влияет на воду
Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
Добавлено: 06 авг 2023, 20:10
RADAR
FilimonArz писал(а): 06 авг 2023, 19:23
Хорошо попробую просто интересно, из-за чего зазор влияет на отопление и не влияет на воду
там кроме зазора - еще пара советов в предложении была...

Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
Добавлено: 06 авг 2023, 21:27
Sergey1977
Нагрев воды макс.-мин.пламя,нагрев отопления мин.-макс,можно давление газа проверить
Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
Добавлено: 07 авг 2023, 09:52
Bahus
При работе на ГВС мощность маленько другая. Соответственно газа больше подаётся. Соответственно пламя сильно выше.
Я бы начал с регулировки газового клапана и ревизии электрода. Впрочем всё это уже написали ))
Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
Добавлено: 13 авг 2023, 13:03
FilimonArz
Спасибо всем за ответы, нужно было прибавить газа через регулировку минимального давления