Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
-
FilimonArz
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 авг 2023, 09:19
- Откуда: Арзамас
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
Здравствуйте, такая проблема. На нагрев воды котел работает исправно. Когда ставлю на воду+отопление начинается розжиг, пламя держится буквально пару секунд и сразу гаснет, так происходит еще 2 раза и котел показывает Е01. Подскажите в какое направление копать.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7432
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 819 раз
- Возраст: 59
Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
А что это за ошибка?
Зазор между электродом и горелкой выставь 3мм, зачисть площадку под электродом на горелке, кончик электрода. Электрод должен быть в пламени (инстр. раздел 23).
-
FilimonArz
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 авг 2023, 09:19
- Откуда: Арзамас
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
А если зазор не выставлен почему на воду идеально работаетStarik писал(а): 06 авг 2023, 11:46 А что это за ошибка?
Зазор между электродом и горелкой выставь 3мм, зачисть площадку под электродом на горелке, кончик электрода. Электрод должен быть в пламени (инстр. раздел 23).
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7432
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 819 раз
- Возраст: 59
Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
Если лень делать - не делай, никто ж не заставляет. 
-
FilimonArz
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 авг 2023, 09:19
- Откуда: Арзамас
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
Хорошо попробую просто интересно, из-за чего зазор влияет на отопление и не влияет на воду
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6703
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 112 раз
- Поблагодарили: 415 раз
- Возраст: 51
Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
там кроме зазора - еще пара советов в предложении была...FilimonArz писал(а): 06 авг 2023, 19:23 Хорошо попробую просто интересно, из-за чего зазор влияет на отопление и не влияет на воду
-
Sergey1977
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 15 апр 2021, 05:43
- Откуда: Краснодарский край,калиниская
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 48
Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
Нагрев воды макс.-мин.пламя,нагрев отопления мин.-макс,можно давление газа проверить
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12969
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1683 раза
- Возраст: 45
Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
При работе на ГВС мощность маленько другая. Соответственно газа больше подаётся. Соответственно пламя сильно выше.
Я бы начал с регулировки газового клапана и ревизии электрода. Впрочем всё это уже написали ))
Я бы начал с регулировки газового клапана и ревизии электрода. Впрочем всё это уже написали ))
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
FilimonArz
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 авг 2023, 09:19
- Откуда: Арзамас
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
Спасибо всем за ответы, нужно было прибавить газа через регулировку минимального давления
-