Страница 1 из 2

Отключение Ampera 6

Добавлено: 05 дек 2023, 22:23
Agent007
Доброго времени суток. Есть небольшая проблема с новым котлом. Короткий рассказ: вчера первый раз запускаю котел, мощность выставляется максимальная сразу то есть 6 кВт, котел работает в таком режиме 8 часов, все отлично все супер, далее на ночь переводится на 4 кВт, так же все супер. Днем следующего дня перевожу на 6 кВт, котел работает несколько минут на этой мощности и обрубает автомат в котле, пробую включать, включается нормально работает несколько минут и то же самое, автомат обрубает. Так раза три, плюнул, включит 4 кВт и котел нормально работает.
Теперь вопрос, почему новый котел не хочет работать на 6 кВт? Хотя первые 8 часов нормально отработал. Неужели Тен отъехал?

Отключение Ampera 6

Добавлено: 06 дек 2023, 09:24
Bahus
Если бы отъехал ТЭН, то автомат бы сразу вырубало, так ведь?
В данном случае, скорее всего, срабатывает термозащита.
Вообще не очень понятен подход. Что значит поставил 4 кВт, 6 кВт? Обычно задают температуру теплоносителя, а котёл сам уже выбирает сколько ТЭНов для нагрева задействовать. Причём с течением нагрева их количество меняется (модуляция).

Отключение Ampera 6

Добавлено: 06 дек 2023, 09:30
Agent007
Bahus,
Что значит термозащита?
ампера 6 я так понимаю не может регулировать мощность в зависимости от температуры теплоносителя.

Отключение Ampera 6

Добавлено: 06 дек 2023, 09:50
Starik
Agent007 писал(а): 06 дек 2023, 09:30ампера 6 я так понимаю не может...
Ошибаешься.

Отключение Ampera 6

Добавлено: 06 дек 2023, 13:13
Agent007
Вопрос про термозащиту открыт) и нужны еще варианты, возможно ли что на одном тене контакт плохой? Я не протягивал, только на автомате протягивал винты

Отключение Ampera 6

Добавлено: 06 дек 2023, 14:03
Starik
Инструкция стр. 11. ;)

Отключение Ampera 6

Добавлено: 06 дек 2023, 19:09
RADAR
подключение однофазное или трехфазное?

Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
и вдогонку - фазные и линейные напряжения какие?

Отключение Ampera 6

Добавлено: 06 дек 2023, 19:13
Agent007
RADAR, подключение однофазное, поставил перемычку из комплекта.

Отключение Ampera 6

Добавлено: 06 дек 2023, 19:15
RADAR
тогда значит напряжение какое?

Отключение Ampera 6

Добавлено: 06 дек 2023, 19:16
Agent007
RADAR, 220… стоит стабилизатор

Отключение Ampera 6

Добавлено: 06 дек 2023, 19:21
RADAR
раз так, измеряем токи после автомата по всем 3 фазам...и какой там автомат стоит?

Отключение Ampera 6

Добавлено: 06 дек 2023, 19:30
Agent007
RADAR, теперь только в субботу на даче буду, замерю отпишу. Автомат стоит какой то без опознавательных знаков. Блин по моему на 16 ампер :|

Отключение Ampera 6

Добавлено: 06 дек 2023, 19:32
RADAR
на 16 много.. плохой контакт снижает ток, а не увеличивает его, и заодно греет место плохого контакта...

Отключение Ampera 6

Добавлено: 06 дек 2023, 19:35
Agent007
RADAR, так его туда на заводе поставили)

Отключение Ampera 6

Добавлено: 06 дек 2023, 19:37
RADAR
так поставили или -
Agent007 писал(а): 06 дек 2023, 19:30 Блин по моему на 16 ампер
?

Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
и заодно какая характеристика у автомата?

Отключение Ampera 6

Добавлено: 06 дек 2023, 19:40
Agent007
RADAR, я ничего не менял, котел из коробки. Вы спросили какой автомат, я сейчас точно ответить не могу. Могу сказать что безимянный какой то. И вроде с надписью с16

Отключение Ampera 6

Добавлено: 06 дек 2023, 19:43
RADAR
у меня вообще газовый котел, амперу не видел ни разу, в инструкции не нашел какой автомат, как мне узнать? :) :?

Отключение Ampera 6

Добавлено: 06 дек 2023, 19:49
Agent007
RADAR, оставим до субботы вопрос с автоматом) я его сфоткаю. Но похоже вы натолкнули меня на мысль. 16 ампер это же примерно 3,5 кВт. Так его и должно отрубать на 6 кВт. Или я не прав? В электрике не силен)

Отключение Ampera 6

Добавлено: 06 дек 2023, 19:52
RADAR
автомат 3хфазный должен быть нужно знать ток на фазу... :?

Отключение Ampera 6

Добавлено: 07 дек 2023, 00:11
Sekator
АВ 16 ампер 3 фазный, вы пишите что поставили перемычку меж фаз , автомат котла тут причем. 16 ампер 3.52 кВт на один тэн

Отключение Ampera 6

Добавлено: 07 дек 2023, 00:44
RADAR
Agent007 писал(а): 05 дек 2023, 22:23 котел работает несколько минут на этой мощности и обрубает автомат в котле
значит срабатывает именно тепловая защита, значит ТЭН последней ступени не исправен или автомат...

Отключение Ampera 6

Добавлено: 07 дек 2023, 09:11
Agent007
RADAR, ну вот и я то же так думаю. Только разве это нормально для нового оборудования???
Как понять что именно не исправно? Тен или автомат?

Отключение Ampera 6

Добавлено: 07 дек 2023, 09:18
RADAR
измерить ток каждого ТЭНа, не нормально, у любой техники есть процент брака, вот сюда пишут те, кто в него попал... :) а еще есть гарантия производителя... :)

Отключение Ampera 6

Добавлено: 07 дек 2023, 09:42
Agent007
RADAR, а что я должен увидеть при измерении? И где на тене или на выходе с автомата?

Отключение Ampera 6

Добавлено: 07 дек 2023, 09:49
RADAR
что ток каждой фазы меньше 16 ампер после автомата, если так, то под замену автомат, если ток выше 16 ампер, то ТЭН под замену или что там еще в цепи этой фазы может приключилось...

Отправлено спустя 58 секунд:
и кстати перемычка до автомата или после? на всякий случай... :)

Отключение Ampera 6

Добавлено: 07 дек 2023, 10:30
Agent007
RADAR, перемычка зажата на автомате на выходе на три фазы

Отправлено спустя 18 минут 6 секунд:
Starik, не нашел ничего на 11 стр.

Отключение Ampera 6

Добавлено: 07 дек 2023, 10:51
RADAR
надо на входе - до автомата, куда подключается сеть 220В перемычку ставить... :)

Отключение Ampera 6

Добавлено: 07 дек 2023, 13:59
Agent007
RADAR, посчитал что разницы никакой))) может объясните в чем разница?

Отключение Ampera 6

Добавлено: 07 дек 2023, 14:22
RADAR
должно быть вот так -

Отправлено спустя 55 секунд:
по- другому будет работать, как описано в первом посте.. :)

Отключение Ampera 6

Добавлено: 08 дек 2023, 10:57
Agent007
RADAR, докладываю, поехал вчера специально после работы на дачу. Переставил перемычку и получил интересный эффект, автомат теперь работают всегда))) включен или выключен без разницы, котел работает всегда)))) переставил назад наверх