Отключение Ampera 6
- 
				Agent007
 - Забегающий
 - Сообщения: 22
 - Зарегистрирован: 05 дек 2023, 22:15
 - Откуда: Киржач
 - Мой котел: Ampera 6
 
Отключение Ampera 6
Доброго времени суток. Есть небольшая проблема с новым котлом. Короткий рассказ: вчера первый раз запускаю котел, мощность выставляется максимальная сразу то есть 6 кВт, котел работает в таком режиме 8 часов, все отлично все супер, далее на ночь переводится на 4 кВт, так же все супер. Днем следующего дня перевожу на 6 кВт, котел работает несколько минут на этой мощности и обрубает автомат в котле, пробую включать, включается нормально работает несколько минут и то же самое, автомат обрубает. Так раза три, плюнул, включит 4 кВт и котел нормально работает. 
Теперь вопрос, почему новый котел не хочет работать на 6 кВт? Хотя первые 8 часов нормально отработал. Неужели Тен отъехал?
			
			
									
						Теперь вопрос, почему новый котел не хочет работать на 6 кВт? Хотя первые 8 часов нормально отработал. Неужели Тен отъехал?
- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Отключение Ampera 6
Если бы отъехал ТЭН, то автомат бы сразу вырубало, так ведь?
В данном случае, скорее всего, срабатывает термозащита.
Вообще не очень понятен подход. Что значит поставил 4 кВт, 6 кВт? Обычно задают температуру теплоносителя, а котёл сам уже выбирает сколько ТЭНов для нагрева задействовать. Причём с течением нагрева их количество меняется (модуляция).
			
			
									
						В данном случае, скорее всего, срабатывает термозащита.
Вообще не очень понятен подход. Что значит поставил 4 кВт, 6 кВт? Обычно задают температуру теплоносителя, а котёл сам уже выбирает сколько ТЭНов для нагрева задействовать. Причём с течением нагрева их количество меняется (модуляция).
- 
				Agent007
 - Забегающий
 - Сообщения: 22
 - Зарегистрирован: 05 дек 2023, 22:15
 - Откуда: Киржач
 - Мой котел: Ampera 6
 
Отключение Ampera 6
Bahus, 
Что значит термозащита?
ампера 6 я так понимаю не может регулировать мощность в зависимости от температуры теплоносителя.
			
			
									
						Что значит термозащита?
ампера 6 я так понимаю не может регулировать мощность в зависимости от температуры теплоносителя.
- 
				Starik
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 7018
 - Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
 - Откуда: Краснодарский край
 - Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
 - Благодарил (а): 71 раз
 - Поблагодарили: 773 раза
 - Возраст: 59
 
- 
				Agent007
 - Забегающий
 - Сообщения: 22
 - Зарегистрирован: 05 дек 2023, 22:15
 - Откуда: Киржач
 - Мой котел: Ampera 6
 
Отключение Ampera 6
Вопрос про термозащиту открыт) и нужны еще варианты, возможно ли что на одном тене контакт плохой? Я не протягивал, только на автомате протягивал винты
			
			
									
						- 
				RADAR
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 6586
 - Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
 - Откуда: г.Кострома
 - Мой котел: Gepard 23MTV19
 - Благодарил (а): 108 раз
 - Поблагодарили: 407 раз
 - Возраст: 50
 
Отключение Ampera 6
подключение однофазное или трехфазное?
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
и вдогонку - фазные и линейные напряжения какие?
			
			
									
						Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
и вдогонку - фазные и линейные напряжения какие?
- 
				RADAR
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 6586
 - Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
 - Откуда: г.Кострома
 - Мой котел: Gepard 23MTV19
 - Благодарил (а): 108 раз
 - Поблагодарили: 407 раз
 - Возраст: 50
 
Отключение Ampera 6
раз так, измеряем токи после автомата по всем 3 фазам...и какой там автомат стоит?
			
			
									
						- 
				Agent007
 - Забегающий
 - Сообщения: 22
 - Зарегистрирован: 05 дек 2023, 22:15
 - Откуда: Киржач
 - Мой котел: Ampera 6
 
Отключение Ampera 6
RADAR, теперь только в субботу на даче буду, замерю отпишу. Автомат стоит какой то без опознавательных знаков. Блин по моему на 16 ампер  
			
			
									
						- 
				RADAR
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 6586
 - Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
 - Откуда: г.Кострома
 - Мой котел: Gepard 23MTV19
 - Благодарил (а): 108 раз
 - Поблагодарили: 407 раз
 - Возраст: 50
 
Отключение Ampera 6
на 16 много.. плохой контакт снижает ток, а не увеличивает его, и заодно греет место плохого контакта...
			
			
									
						- 
				RADAR
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 6586
 - Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
 - Откуда: г.Кострома
 - Мой котел: Gepard 23MTV19
 - Благодарил (а): 108 раз
 - Поблагодарили: 407 раз
 - Возраст: 50
 
Отключение Ampera 6
так поставили или - 
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
и заодно какая характеристика у автомата?
			
			
									
						?
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
и заодно какая характеристика у автомата?
- 
				Agent007
 - Забегающий
 - Сообщения: 22
 - Зарегистрирован: 05 дек 2023, 22:15
 - Откуда: Киржач
 - Мой котел: Ampera 6
 
Отключение Ampera 6
RADAR, я ничего не менял, котел из коробки. Вы спросили какой автомат, я сейчас точно ответить не могу. Могу сказать что безимянный какой то. И вроде с надписью с16
			
			
									
						- 
				RADAR
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 6586
 - Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
 - Откуда: г.Кострома
 - Мой котел: Gepard 23MTV19
 - Благодарил (а): 108 раз
 - Поблагодарили: 407 раз
 - Возраст: 50
 
Отключение Ampera 6
у меня вообще газовый котел, амперу не видел ни разу, в инструкции не нашел какой автомат, как мне узнать? 
  
			
			
									
						- 
				Agent007
 - Забегающий
 - Сообщения: 22
 - Зарегистрирован: 05 дек 2023, 22:15
 - Откуда: Киржач
 - Мой котел: Ampera 6
 
Отключение Ampera 6
RADAR, оставим до субботы вопрос с автоматом) я его сфоткаю. Но похоже вы натолкнули меня на мысль. 16 ампер это же примерно 3,5 кВт. Так его и должно отрубать на 6 кВт. Или я не прав? В электрике не силен)
			
			
									
						- 
				Sekator
 - Бывалый
 - Сообщения: 61
 - Зарегистрирован: 25 фев 2021, 17:48
 - Откуда: Новосибирск
 - Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
 - Благодарил (а): 19 раз
 - Поблагодарили: 10 раз
 - Возраст: 37
 
Отключение Ampera 6
АВ 16 ампер 3 фазный, вы пишите что поставили перемычку меж фаз , автомат котла тут причем. 16 ампер 3.52 кВт на один тэн
			
							
			
									
						- 
				RADAR
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 6586
 - Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
 - Откуда: г.Кострома
 - Мой котел: Gepard 23MTV19
 - Благодарил (а): 108 раз
 - Поблагодарили: 407 раз
 - Возраст: 50
 
Отключение Ampera 6
значит срабатывает именно тепловая защита, значит ТЭН последней ступени не исправен или автомат...Agent007 писал(а): 05 дек 2023, 22:23 котел работает несколько минут на этой мощности и обрубает автомат в котле
- 
				Agent007
 - Забегающий
 - Сообщения: 22
 - Зарегистрирован: 05 дек 2023, 22:15
 - Откуда: Киржач
 - Мой котел: Ampera 6
 
Отключение Ampera 6
RADAR, ну вот и я то же так думаю. Только разве это нормально для нового оборудования??? 
Как понять что именно не исправно? Тен или автомат?
			
			
									
						Как понять что именно не исправно? Тен или автомат?
- 
				RADAR
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 6586
 - Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
 - Откуда: г.Кострома
 - Мой котел: Gepard 23MTV19
 - Благодарил (а): 108 раз
 - Поблагодарили: 407 раз
 - Возраст: 50
 
Отключение Ampera 6
измерить ток каждого ТЭНа, не нормально, у любой техники есть процент брака, вот сюда пишут те, кто в него попал... 
 а еще есть гарантия производителя... 
			
			
									
						- 
				Agent007
 - Забегающий
 - Сообщения: 22
 - Зарегистрирован: 05 дек 2023, 22:15
 - Откуда: Киржач
 - Мой котел: Ampera 6
 
Отключение Ampera 6
RADAR, а что я должен увидеть при измерении? И где на тене или на выходе с автомата?
			
			
									
						- 
				RADAR
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 6586
 - Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
 - Откуда: г.Кострома
 - Мой котел: Gepard 23MTV19
 - Благодарил (а): 108 раз
 - Поблагодарили: 407 раз
 - Возраст: 50
 
Отключение Ampera 6
что ток каждой фазы меньше 16 ампер после автомата, если так, то под замену автомат, если ток выше 16 ампер, то ТЭН под замену или что там еще в цепи этой фазы может приключилось...
Отправлено спустя 58 секунд:
и кстати перемычка до автомата или после? на всякий случай...
			
			
									
						Отправлено спустя 58 секунд:
и кстати перемычка до автомата или после? на всякий случай...
- 
				Agent007
 - Забегающий
 - Сообщения: 22
 - Зарегистрирован: 05 дек 2023, 22:15
 - Откуда: Киржач
 - Мой котел: Ampera 6
 
Отключение Ampera 6
RADAR, перемычка зажата на автомате на выходе на три фазы
Отправлено спустя 18 минут 6 секунд:
Starik, не нашел ничего на 11 стр.
			
			
									
						Отправлено спустя 18 минут 6 секунд:
Starik, не нашел ничего на 11 стр.
- 
				RADAR
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 6586
 - Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
 - Откуда: г.Кострома
 - Мой котел: Gepard 23MTV19
 - Благодарил (а): 108 раз
 - Поблагодарили: 407 раз
 - Возраст: 50
 
Отключение Ampera 6
должно быть вот так -
Отправлено спустя 55 секунд:
по- другому будет работать, как описано в первом посте..
			
							
			
									
						Отправлено спустя 55 секунд:
по- другому будет работать, как описано в первом посте..
- 
				Agent007
 - Забегающий
 - Сообщения: 22
 - Зарегистрирован: 05 дек 2023, 22:15
 - Откуда: Киржач
 - Мой котел: Ampera 6
 
Отключение Ampera 6
RADAR, докладываю, поехал вчера специально после работы на дачу. Переставил перемычку и получил интересный эффект, автомат теперь работают всегда))) включен или выключен без разницы, котел работает всегда)))) переставил назад наверх
			
			
									
						- 
					
- Похожие темы
 - Ответы
 - Просмотры
 - Последнее сообщение
 
 
- 
						
- 2 Ответы
 - 4420 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  ЕкатеринаП																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 3 Ответы
 - 444 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  RADAR																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 5 Ответы
 - 600 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  RADAR																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 2 Ответы
 - 464 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Cossack																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 1 Ответы
 - 587 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя