Страница 1 из 1

BAXI COMFORT 240 Fi. Моментальный нагрев и 6 минут ожидания

Добавлено: 06 янв 2024, 01:24
sdedov
Всем привет! Перечитал уже кучу всего, а на улице холодно.. выручайте, пожалуйста. Котел baxi nuvola 3 comfort 240 fi работает уже 5 лет верой и правдой, а тут беда случилась, да в самые морозы.. Вклбчается горелка на 22 секунды, моментально нагревает воду до 95 градусов и отключается. Дальше ждем 6 минут (3+3) и снова 22 секунды. А водичка в батареях 35 градусов.. Как исправить? Тепла хочется в доме 😬 Площадь 200 квм.
Тетрадь прочел. Настройки на заводские сбросил. Датчиков никаких нет, кроме штатной панели.
AMBON=1,
MODUL=0,
K.reg=3,
Build=5
Только это после сброса поставил.

Сейчас поставил AMBON=0, MODUL=0. Поведение не изменилось 🤦‍♂️


Видео нагрева
https://youtu.be/a2BY6bqJRWs?si=_RgTkGwqrURkIgLK

BAXI COMFORT 240 Fi. Моментальный нагрев и 6 минут ожидания

Добавлено: 06 янв 2024, 08:35
bigbrother72
фильтр почистите

BAXI COMFORT 240 Fi. Моментальный нагрев и 6 минут ожидания

Добавлено: 06 янв 2024, 09:51
Bahus
Циркуляция нарушилось. Её достаточно, чтобы котёл не ушёл в перегрев, но недостаточно, чтобы котёл плавно нагревал теплоноситель.
Как указали выше - для начала откройте фильтр. Не поможет - ищите плохо открытые краны. Ну в таком духе в общем. Издалека пальцем в конкретное место ткнуть не получится.

BAXI COMFORT 240 Fi. Моментальный нагрев и 6 минут ожидания

Добавлено: 06 янв 2024, 11:25
sdedov
bigbrother72 писал(а): 06 янв 2024, 08:35 фильтр почистите
Bahus писал(а): 06 янв 2024, 09:51 Циркуляция нарушилось
Видимо так и есть. Летом менял воду в системе, всё промывал. Сейчас фильтр перед котлом снял - он полон грязи. Даже и не думал, что за пару месяцев он так забиться может. Буду пробовать дальше.