Страница 1 из 1
					
				котёл baxi eco four 1.24 f
				Добавлено: 28 окт 2024, 13:02
				 Evgenylip
				Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли использовать настенный газовый котел BAXI ECO Four 1.24 F исключительно для системы теплого пола? Не возникнут ли какие-либо проблемы при такой эксплуатации?
			 
			
					
				котёл baxi eco four 1.24 f
				Добавлено: 28 окт 2024, 13:08
				 RADAR
				схему ТП бы глянуть, если напрямую - возможно теплообменник будет зарастать снаружи...
			 
			
					
				котёл baxi eco four 1.24 f
				Добавлено: 28 окт 2024, 13:15
				 Evgenylip
				RADAR писал(а): 28 окт 2024, 13:08
схему ТП бы глянуть, если напрямую - возможно теплообменник будет зарастать снаружи...
 
В настоящее время подключение будет выполнено напрямую. В следующем году планируется установка бойлера косвенного нагрева. Если есть возможность, порекомендуйте правильную схему подключения.
 
			
					
				котёл baxi eco four 1.24 f
				Добавлено: 28 окт 2024, 13:16
				 Starik
				Гидрострелка, имхо.
			 
			
					
				котёл baxi eco four 1.24 f
				Добавлено: 28 окт 2024, 13:17
				 RADAR
				тут либо почаще ревизию делать теплообменнику, либо гидрострелку поставить, в котловом контуре повыше температуру держать, а в контуре ТП через свой смеситель - сколько нужно...
Отправлено спустя     7 минут 57 секунд:
			
				
			 
-  типа вот так_)
  
			
					
				котёл baxi eco four 1.24 f
				Добавлено: 28 окт 2024, 13:34
				 Bahus
				А чего сразу навьеновский теплообменник? Он и без тёплых полов за полгода такой станет.  

 
			
					
				котёл baxi eco four 1.24 f
				Добавлено: 28 окт 2024, 13:35
				 Evgenylip
				Спасибо !
Отправлено спустя     4 минуты 12 секунд:
RADAR писал(а): 28 окт 2024, 13:25
тут либо почаще ревизию делать теплообменнику, либо гидрострелку поставить, в котловом контуре повыше температуру держать, а в контуре ТП через свой смеситель - сколько нужно...
 
Можно вас попросить нарисовать схему хотя бы от руки
 
			
					
				котёл baxi eco four 1.24 f
				Добавлено: 28 окт 2024, 13:39
				 RADAR
				Bahus писал(а): 28 окт 2024, 13:34
А чего сразу навьеновский теплообменник? Он и без тёплых полов за полгода такой станет.
 
подписал жа  - типа... 
 Отправлено спустя     4 минуты 46 секунд:
Отправлено спустя     4 минуты 46 секунд:
рисовать лень - вот готовая - там есть и ТП...тока без насоса к котлу... 
 
 
 
			
					
				котёл baxi eco four 1.24 f
				Добавлено: 28 окт 2024, 13:46
				 Bahus
				Evgenylip писал(а): 28 окт 2024, 13:39
Можно вас попросить нарисовать схему хотя бы от руки
 
Да их в сети валом.

 
			
					
				котёл baxi eco four 1.24 f
				Добавлено: 28 окт 2024, 13:47
				 Evgenylip
				Спасибо 

 
			
					
				котёл baxi eco four 1.24 f
				Добавлено: 31 окт 2024, 18:39
				 EvgenySh
				Evgenylip, Не нужно никакую гидрострелку, если планируете только теплый пол. Достаточно смесительного узла на коллекторе и температуру котла держать 50-60 гр. Или без смесительного и установить максимум 45 гр. на котле F06=01. Не смотрите на фото зеленого теплообменника, Вы же не знаете от какого он котла. Ваш турбированный, вся влага должна в трубу улетать
			 
			
					
				котёл baxi eco four 1.24 f
				Добавлено: 31 окт 2024, 23:06
				 Bahus
				Угу. И с зажатым непостоянным расходом насос и теплообменник быстренько по одному месту пойдут. Не факт, конечно, может и срастётся. За свои деньги можно сколько угодно экспериментировать.
Отправлено спустя     2 минуты 17 секунд:
Как по мне, то ни фига теплообменнику не должно быть. Если есть возможность с завода 45 градусов гонять, какие причины этого не делать?
Но я не практик. Реалии могут малость отличаться.
			 
			
					
				котёл baxi eco four 1.24 f
				Добавлено: 31 окт 2024, 23:29
				 RADAR
				Bahus писал(а): 31 окт 2024, 23:09
Как по мне, то ни фига теплообменнику не должно быть. Если есть возможность с завода 45 градусов гонять, какие причины этого не делать?
 
всё верно, я ж так и сказал - возможно, но не обязательно...так что вперед...периодически фотоотчет сюда если не сложно...будем точно знать - страшно или нет... 

 а фотку пострашнее просто нашел...из практики не сохранилось с Baxi...но было и рядом с этой... 

 
			
					
				котёл baxi eco four 1.24 f
				Добавлено: 01 ноя 2024, 09:23
				 EvgenySh
				Bahus писал(а): 31 окт 2024, 23:09
И с зажатым непостоянным расходом насос и теплообменник быстренько по одному месту пойдут.
 
Кто же его зажмет, если нет радиаторов с термоголовками ? Да и встроенный байпас в котле не просто так придумали
 
			
					
				котёл baxi eco four 1.24 f
				Добавлено: 01 ноя 2024, 09:39
				 RADAR
				EvgenySh писал(а): 01 ноя 2024, 09:23
Да и встроенный байпас в котле не просто так придумали
 
т.е. работа на байпасе считаете не зажатым расходом?
Отправлено спустя     1 минуту 54 секунды:
А зажмет его конечно термоголовка теплого пола...
 
			
					
				котёл baxi eco four 1.24 f
				Добавлено: 01 ноя 2024, 09:52
				 Bahus
				EvgenySh писал(а): 01 ноя 2024, 09:23
Кто же его зажмет, если нет радиаторов с термоголовками ? Да и встроенный байпас в котле не просто так придумали
 
Сегодня нет, завтра есть. И байпас котла не панацея. Уже тогда полноценный перепускной узел в системе устраивать. Но стрелку проще и надёжнее.
 
			
					
				котёл baxi eco four 1.24 f
				Добавлено: 01 ноя 2024, 10:00
				 EvgenySh
				RADAR писал(а): 01 ноя 2024, 09:40
А зажмет его конечно термоголовка теплого пола...
 
Где то по тексту было написано, что на коллекторе будут стоять термоголовки ? У человека задача запустить отопление, а ему тут же напихали гидрострелки, термоголовки, насос зажмет и все пропало.
Вообще если делать только теплый пол, то не нужно никакие дополнительные приблуды вешать. Подключать напрямую без смесительного, отбалансировать на коллекторе и включать от комнатного термостата по температуре пола, если датчик заложили или по воздуху.
 
			
					
				котёл baxi eco four 1.24 f
				Добавлено: 01 ноя 2024, 10:11
				 RADAR
				EvgenySh писал(а): 01 ноя 2024, 10:00
Где то по тексту было написано, что на коллекторе будут стоять термоголовки ?
 
EvgenySh писал(а): 31 окт 2024, 18:39
Достаточно смесительного узла на коллекторе и температуру котла держать 50-60 гр.
 
смесительным узлом кто здесь управляет?
 
			
					
				котёл baxi eco four 1.24 f
				Добавлено: 01 ноя 2024, 10:42
				 EvgenySh
				RADAR писал(а): 01 ноя 2024, 10:11
смесительным узлом кто здесь управляет?
 
Здесь это где ? Вариантов смесительных узлов несколько и проток не все зажимают
 
			
					
				котёл baxi eco four 1.24 f
				Добавлено: 01 ноя 2024, 11:01
				 RADAR
				который имелся ввиду
Отправлено спустя     1 минуту 12 секунд:
проток зажимают все так или иначе...
			 
			
					
				котёл baxi eco four 1.24 f
				Добавлено: 01 ноя 2024, 11:40
				 EvgenySh
				RADAR писал(а): 01 ноя 2024, 11:02
проток зажимают все так или иначе...
 
В целом вся система зажимает поток. Это называется гидродинамическое сопротивление. Если ставить гидрострелку, снижается сопротивление в контуре котла, но насос после нее никто не отменял и это сопротивление все на нем. Гидрострелка+доп. насос бесплатные ? А в результате те же яйца, только по цене Фаберже.
Отправлено спустя     10 минут 38 секунд:
Bahus писал(а): 01 ноя 2024, 09:52
Но стрелку проще и надёжнее.
 
Сравним цену перепускного клапана и стрелки с доп. насосом и фитингами ? 
Все это лирика, выбирать нужно из конкретных условий. Автор не написал про свою СО ничего кроме того, что есть теплый пол и котел на 24кВт.
Какая площадь дома, этажность, утепление, сколько петель ТП и какая длина, на каких коллекторах собрана, какой дымоход и как устроен и т.п.
Вопрос был простой - возникнут ли проблемы при эксплуатации 24кВт котла только с теплым полом. Ответ - могут возникнуть, а могут не возникнуть. ВСЕ, по другому на такие вопросы ответить правильно нельзя !
 
			
					
				котёл baxi eco four 1.24 f
				Добавлено: 01 ноя 2024, 15:18
				 RADAR
				EvgenySh писал(а): 01 ноя 2024, 11:51
но насос после нее никто не отменял и это сопротивление все на нем.
 
на нем только как раз сопротивление полов будет, а не зажим от смесителя...яйца как раз другие.. 
 Отправлено спустя     4 минуты 36 секунд:
 
Отправлено спустя     4 минуты 36 секунд:
EvgenySh писал(а): 01 ноя 2024, 11:51
Ответ - могут возникнуть, а могут не возникнуть. ВСЕ, по другому на такие вопросы ответить правильно нельзя !
 
это еще в первом своем посте сказал...предупредить нужно человека, а там сам пусть решает что с этим делать...
 
			
					
				котёл baxi eco four 1.24 f
				Добавлено: 01 ноя 2024, 15:38
				 EvgenySh
				RADAR писал(а): 01 ноя 2024, 15:23
на нем только как раз сопротивление полов будет, а не зажим от смесителя...яйца как раз другие..
 
Соглашусь отчасти, зависит от схемы смесительного узла и расположения насоса в нем. Хотя со стрелкой может быть только одна схема 

 Тут Вы правы
 
			
					
				котёл baxi eco four 1.24 f
				Добавлено: 01 ноя 2024, 15:44
				 RADAR
				на том и порешим... 
 
  