Страница 1 из 1

LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.

Добавлено: 01 ноя 2024, 19:10
megalis
Добрый день.

Есть новый котел LUNA DUO-TEC E 1.24 (7734855), подключен к газгольдеру, периодически выдает ошибку 128.
Пытается запуститься 12 раз подряд и выдает ошибку.
При этих попытках слышно что горелка горит стабильно.
На картинке график мощности горелки в этот момент, стартует с 48% и потом выключается:
baxi_мощность.PNG
Спустя время запускается и работает, может запускаться успешно хоть 30 раз подряд.

Куда копать?

PS Калибровку делал.

LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.

Добавлено: 01 ноя 2024, 20:21
Starik
megalis писал(а): 01 ноя 2024, 19:10Куда копать?
В газгольдер, линию подачи газа, редуктор и чего там ещё.

LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.

Добавлено: 02 ноя 2024, 10:17
megalis
Starik писал(а): 01 ноя 2024, 20:21 В газгольдер, линию подачи газа, редуктор и чего там ещё.
Газгольдер тоже новый. Трубы пластиковые от него 32мм. тут не вижу что можно копать. :)
В газгольдере установлен REGO LV404B4. В нем разве что-то настроить можно? Давление выходное?

LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.

Добавлено: 02 ноя 2024, 10:34
EvgenySh
megalis писал(а): 01 ноя 2024, 19:10Куда копать?
Извиняюсь за глупый вопрос, но может форсунки не поменяли на сжиженный ?

LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.

Добавлено: 02 ноя 2024, 10:35
megalis
EvgenySh писал(а): 02 ноя 2024, 10:34 Извиняюсь за глупый вопрос, но может форсунки не поменяли на сжиженный ?
На сколько я понимаю, в этом котле не меняются форсунки под тип газа.

LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.

Добавлено: 02 ноя 2024, 10:38
EvgenySh
megalis писал(а): 02 ноя 2024, 10:35 На сколько я понимаю, в этом котле не меняются форсунки под тип газа.
А в инструкции что написано ? Просто странно, во всех меняется, а тут не меняется :unknown:

3. ПЕРЕВОД КОТЛА НА ДРУГОЙ ТИП ГАЗА
Котел может работать как на метане (G20), так и на сжиженном газе GPL (G31). В случае необходимости смены типа газа,
следует обратиться в АВТОРИЗОВАННУЮ СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ.

Все таки что то нужно перенастраивать под сжиженый

LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.

Добавлено: 02 ноя 2024, 11:00
megalis
Котел вводился в эксплуатацию сервисным инженером. В параметрах показывает LPG - сжиженный газ. Тип газа котел сам определил при первом включении.

LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.

Добавлено: 02 ноя 2024, 14:24
Starik
megalis писал(а): 02 ноя 2024, 10:17В газгольдере установлен REGO LV404B4. В нем разве что-то настроить можно? Давление выходное?
Это твоё оборудование, вот и разбирайся с ним, давление измеряй и что там ещё нужно.
А то взяли моду, чуть что - котел у них виноват. :lol:

LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.

Добавлено: 02 ноя 2024, 14:30
Bahus
megalis писал(а): 02 ноя 2024, 10:35 На сколько я понимаю, в этом котле не меняются форсунки под тип газа.
Это конденсатник последней версии. Там не нужно форсунку менять. И даже газоанализатор не нужен. Gas adapting system сама всё сделает.

Отправлено спустя 14 минут 19 секунд:
1. Сбиты настройки на газовом клапане, или неправильная настройка (перенастройка на сжиженный газ)
2. Проблемы с электропитанием и/или заземлением котла
3. Неисправен (загрязнен) электрод ионизации котла
4. Плохой контакт между электродом контроля пламени и кабелем/(электронной платой и кабелем)
5. Нехватка давления газа (только для моделей Luna HT 1.450-1.650)
6. Неисправна токопроводящая прокладка между горелкой и фланцем теплообменника (только для моделей Luna HT 1.450-1.650)
7. Неисправна электронная плата
8. Неисправен газовый клапан
9. Неплотно соединенный коаксиальный дымоход (перетекание продуктов сгорания в воздушный тракт)
первые 3 варианта могу предложить.

LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.

Добавлено: 02 ноя 2024, 15:25
megalis
2. Котел запитан через инвертор, заземление есть.
3. Сам электрод чистый, как проверить его работоспособность?
1. Вот как проверить настройки газового клапана я не понимаю. Есть автоматическая калибровка (Нажмите одновременно и удерживайте нажатыми не менее 6 секунд кнопки (питание + уменьшения температуры обогрева), она проходит.

LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.

Добавлено: 02 ноя 2024, 19:35
Starik
Ударят морозы, станет ещё хуже, имхо.

LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.

Добавлено: 21 ноя 2024, 22:40
ramus
Имею уже 11 лет котел Luna Duo-tec 1.28GA тоже с газгольдером, тоже через инверторный ИБП. Тоже периодически бывает ошибка 128. У меня это показатель, что надо провести чистку камеры сгорания - пропылесосить, продуть, промыть раствором лимонной кислоты теплообменник, промыть слив, проверить зазоры датчиков в горелке (если ушли параметры, то заменить на новые, так как при попытке подгибания они ломаются).
В газовый клапан за все время ни разу не лез. Сервисника мой котел видел только при первом запуске :)
Еще, лично у меня дебильный стандартный коаксиальных дымоход (100/60) для конденсатников - в нем очень близко расположен забор воздуха от выхлопа и при ветре бывает, что часть выхлопных газов обратно забирает в котел и тогда тоже возникает ошибка 128 (еще в Р32-Р41 много ошибок Е69). Я сначала пробовал удлинить центральную трубу 63 ПНД, но потом просто подрезал наружную трубу :) Стало лучше.
Это все из моей практики. Возможно, для уважаемых специалистов все что я написал это чушь. У Вас все может быть по другому. Я просто делюсь своим опытом

LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.

Добавлено: 04 янв 2025, 01:17
megalis
Если кому интересно, проблема была вызвана высоким давлением из газгольдера.

LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.

Добавлено: 04 янв 2025, 10:59
Starik
Хорошо что результат сообщил (подтвердил диагноз). :)

LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.

Добавлено: 10 янв 2025, 00:59
Bahus
Блин, но вот же редуктор не управляется. Как он может врать?