Страница 2 из 3
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 02 сен 2020, 11:36
Mjohn
Здравствуйте! Котел baxi eco nova. При установке отопления 52 градуса греет до 56, затем выключается, секунд за 20 температура падает до 46, и через минуты 3-5 он снова включается, быстро нагревая до 56. При этом постоянно моргает значке батареи на табло. Батареи в комнатах все горячие. Как сделать что бы значке батареи не моргал, и котел так часто не включался? Перед пуском пролил систему, грязевик почистил..дом 80 квадратов, в настройках понизил модность на отопление до 14 квт, изменений нет
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 21 янв 2025, 14:44
RADAR
Valter73 писал(а): 21 янв 2025, 13:13
Интереса ради почитать бы про возможность запуска горелки на 45 и по мере прогрева доходила до 60.
это авторское решение - почитать негде...серийных решений нет...

Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 21 янв 2025, 16:19
EvgenySh
Valter73 писал(а): 21 янв 2025, 11:21
И когда котёл запускается слышно кипение кратковременно.
Снимите лицевую панель с котла и понаблюдайте за пламенем в момент включения. На EcoFour например стартует с минимальной модуляции постепенно повышая. У EcoHome такая же панель, скорее всего также должно работать. Еще проверьте давление в расширительном. Когда ГВС греет тоже такие звуки ?
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 21 янв 2025, 18:00
Valter73
EvgenySh,
Гвс стоит 36 градусов и не разбавляется. С ним проблем нет, ничего не кипит. Кратковременно закипает когда котёл стоит минут 40 ибо термостат набрал температуру. Вода в контуре остывает и при запуске (именно на 60 градусов) это происходит. При 50 такого нет. Мощность горелки убавил до 60%.
При 50% такого кипения не было. При этом температуру в контуре на дисплее показывал 38 примерно. Быть может и 50% мощности хватит на дом 95 квадратов. Надо экспериментировать.Давление в расширительном баке 1, в системе 1.5.
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 21 янв 2025, 18:09
EvgenySh
Valter73 писал(а): 21 янв 2025, 18:00
Быть может и 50% мощности хватит на дом 95 квадратов
Вам на 95 квадратов нужно меньше 10 кВт, если утепление нормальное. Ставьте максимальную мощность 0%, это будет примерно 12-14 кВт. За горелкой понаблюдайте все таки
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 21 янв 2025, 18:33
Valter73
EvgenySh,
О как! Дом очень хорошо утеплённый .Спасибо большое
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 28 янв 2025, 08:17
Valter73
День добрый всем! Сервисное меню Baxi экофор и Baxi этохом(мой котёл ) одинаковое? Не нашёл на свой котёл. Спасибо
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 28 янв 2025, 11:18
Bahus
Одинаковые
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 14 фев 2026, 05:10
Prestige172
Здравствуйте.
Есть котел Baxi econova18f. Работает только на теплый пол. Установил температуру 48, нагревается до 52-53 затем выключается, температура падает до 35, затем обратно включается. Установки выполнены следующим образом p15-60%, p17-6, p21-6.
Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано такое падение температуры и можно ли как то уменьшить это значение? Дом 100 квадратов. Проведен только теплый пол, радиаторы отсутствуют.
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 14 фев 2026, 07:49
Starik
Сюда ты для чего полез, поясни, если не сложно.
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 14 фев 2026, 09:01
Prestige172
Я так понимаю этот параметр отвечает за скорость нагрева, количество градусов в минуту? Поэтому изменил, чтобы прогрев был быстрее. Возможно я не прав, поэтому и прошу помощи.
Так же забыл упомянуть стоит дополнительный циркуляционный насос еще
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 14 фев 2026, 10:06
Starik
Prestige172 писал(а): 14 фев 2026, 05:10Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано такое падение температуры
Для начала с этим.
Prestige172 писал(а): 14 фев 2026, 09:01Поэтому изменил, чтобы прогрев был быстрее.
Циркуляцию в свои полы считал..., расчет делал? Правильно, всё на глазок. При заводских установках котлу было уже тяжко понижать мощность, а ты его ещё и в мгновенный нагрев отправил. В чем смысл, где логика?
Доп. насос в узел подмеса установлен?
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 14 фев 2026, 10:23
Prestige172
Расчет не производил.
Стоит на обратке
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Как лучше сделать?
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 14 фев 2026, 13:14
Starik
Prestige172 писал(а): 14 фев 2026, 10:25Стоит на обратке
Просто воткнул в обратку и всё? Убирай/отключай, это совсем, как это сейчас говорят..., а-а: не полезно для котлового насоса, во!
Prestige172 писал(а): 14 фев 2026, 05:10Установил температуру 48,
Насколько мне известно, в полы такую температуру не принято подавать, иначе там (в полах) всё станет плохо, понижай до 42 (макс. емнип), а лучше до 40.
Раз уж ты умеешь крутить параметры, то можно выставить следующие значения:
Р15=0
Р17=10
Р21 верни к заводским = 4.
Ты ещё что-то "забыл упомянуть" или уже всё вспомнил?
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 14 фев 2026, 13:37
Prestige172
Starik писал(а): 14 фев 2026, 13:14
Prestige172 писал(а): 14 фев 2026, 10:25Стоит на обратке
Просто воткнул в обратку и всё? Убирай/отключай, это совсем, как это сейчас говорят..., а-а: не полезно для котлового насоса, во!
Prestige172 писал(а): 14 фев 2026, 05:10Установил температуру 48,
Насколько мне известно, в полы такую температуру не принято подавать, иначе там (в полах) всё станет плохо, понижай до 42 (макс. емнип), а лучше до 40.
Раз уж ты умеешь крутить параметры, то можно выставить следующие значения:
Р15=0
Р17=10
Р21 верни к заводским = 4.
Ты ещё что-то "забыл упомянуть" или уже всё вспомнил?
Принял. Спасибо.
Про P15=0 это изменение каким образом влияет? Мне для понимания. Мощность котла получается уменьшится до какого значения кВт?
Отправлено спустя 6 минут 5 секунд:
Если отключить/убрать насос, как то увеличить мощность насоса самого котла можно с помощью отвертки?)
Просто, когда я отключал дополнительный насос, то на расходомерах пропускная способность л/мин уменьшалась сразу в половину. Вот мне и интересно как это повлияет на циркуляцию
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 14 фев 2026, 14:51
Starik
Prestige172 писал(а): 14 фев 2026, 13:43Мощность котла получается уменьшится до какого значения кВт?
До минимального, в инструкции это 11 кВт. Изменение должно увеличить время работы горелки, т.е. греть теплоноситель медленнее (дольше по времени), чем медленнее греет, тем дальше в полы его насосы затянут, а значит дольше будет остывать.
Prestige172 писал(а): 14 фев 2026, 13:43когда я отключал дополнительный насос, то на расходомерах пропускная способность л/мин уменьшалась сразу в половину.
Полезная информация, тогда пусть работает, единственный вопрос по этому насосу, как/чем он отключается при работе на ГВС? Упреждаю вопрос - отключаться должен обязательно.
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 14 фев 2026, 15:13
Prestige172
Starik писал(а): 14 фев 2026, 14:51
Prestige172 писал(а): 14 фев 2026, 13:43Мощность котла получается уменьшится до какого значения кВт?
До минимального, в инструкции это 11 кВт. Изменение должно увеличить время работы горелки, т.е. греть теплоноситель медленнее (дольше по времени), чем медленнее греет, тем дальше в полы его насосы затянут, а значит дольше будет остывать.
Prestige172 писал(а): 14 фев 2026, 13:43когда я отключал дополнительный насос, то на расходомерах пропускная способность л/мин уменьшалась сразу в половину.
Полезная информация, тогда пусть работает, единственный вопрос по этому насосу, как/чем он отключается при работе на ГВС? Упреждаю вопрос - отключаться должен обязательно.
Хм, я думал, что 50% если ставить, то это будет как раз 9 кВт, от номинальной мощности (18 кВт) или это не так?
ГВС пока не расключили. И каким образом обычно делают отключение насоса при работе гвс? На гвс же идет другой контур?
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 14 фев 2026, 16:01
Starik
Prestige172 писал(а): 14 фев 2026, 15:13или это не так?
Или! Читать инструкцию полезно.
Prestige172 писал(а): 14 фев 2026, 15:13ГВС пока не подключили.
Так вот почему вопрос был только один.
Prestige172 писал(а): 14 фев 2026, 15:13И каким образом обычно делают отключение насоса при работе гвс?
Систему отопления с дополнительными насосами подключают через гидрострелку.
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 14 фев 2026, 16:04
Bahus
9 кВт это минимум котла. То есть 0% модуляции.
Насос с обратки долой.
Температуру можно поставить 45°.
Если перед включением горелки температура ниже 40, тогда стоит задержка включения (не помню есть там такой параметр или нет. В бумажки лезть неохота). Тогда можно уменьшить задержку. Температурный режим будет ровнее, но котёл будет чаще включаться.
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 14 фев 2026, 16:38
Prestige172
Всем спасибо за разъяснения.
Bahus писал(а): 14 фев 2026, 16:04
9 кВт это минимум котла. То есть 0% модуляции.
Насос с обратки долой.
Температуру можно поставить 45°.
Если перед включением горелки температура ниже 40, тогда стоит задержка включения (не помню есть там такой параметр или нет. В бумажки лезть неохота). Тогда можно уменьшить задержку. Температурный режим будет ровнее, но котёл будет чаще включаться.
Задержку включения в инструкции не нашел. Есть только p17 мин время между запусками горелки.
Но если речь идет об этом, то @Starik порекомендовал увеличить до 10
Температура гораздо ниже 40 градусов.
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 14 фев 2026, 17:38
Bahus
Prestige172 писал(а): 14 фев 2026, 16:38
Есть только p17 мин время между запусками горелки.
Я про него и говорил.
Проверьте за сколько времени температура теплоносителя падает до Уставка -5° после погасания горелки. А то может циркуляция тяжёлая, с учётом, что только полы.
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 14 фев 2026, 17:58
Prestige172
Bahus писал(а): 14 фев 2026, 17:38
Prestige172 писал(а): 14 фев 2026, 16:38
Есть только p17 мин время между запусками горелки.
Я про него и говорил.
Проверьте за сколько времени температура теплоносителя падает до Уставка -5° после погасания горелки. А то может циркуляция тяжёлая, с учётом, что только полы.
-5 от заданной падает за полторы минуты
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 14 фев 2026, 18:04
Bahus
Вроде норм. Тогда вам выбирать баланс между частотой включения котла на нагрев и перепадом температуры на полах (комфорт). Той самой Р17. Это уже самостоятельно
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Можно выставить 10 минут и пирометром пострелять что будет на полах после погасания и перед следующим включением.
Если не устроит - планомерно уменьшать перерыв
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Короче норм с котлом всё.
А. Можно ещё максимум по отоплению уронить до нуля. Но это вроде уже рекомендовали.
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 14 фев 2026, 18:11
Prestige172
Спасибо за советы!
Bahus писал(а): 14 фев 2026, 16:04
Насос с обратки долой.
А почему насос с обратки долой? Чем плох и какие проблемы могут возникнуть?
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 14 фев 2026, 18:48
Starik
Prestige172 писал(а): 14 фев 2026, 18:25Чем плох и какие проблемы могут возникнуть?
Когда подключишь ГВС, начнутся серьёзные проблемы, вода не будет нормально греться (в лучшем случае), а то и ошибки полезут (по циркуляции теплоносителя).
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 14 фев 2026, 21:12
Bahus
Prestige172 писал(а): 14 фев 2026, 18:25
А почему насос с обратки долой? Чем плох и какие проблемы могут возникнуть
самый простой вопрос на ваш.
А зачем он там? Чем он поможет?
Вот котловой у вас пятёрка. Внешний шестёрка. Внешний закидывает больше, чем котловой. А он в своей мощности. А приходит больше. Котловой начинает вращаться быстрее, но, не электрически.
Нафиг я это пишу. Вощем. Циркуляшки не создают давления, они просто колёса. Поэтому последовательно на одну ветку их бесполезно ставить.
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Да, кстати. Выше правильно сказали.
Переключаемся на ГВС, котловой крутит в ГВС. Куда крутит внешний? Трёхход же контур закрыл. Кирдык вашей Америке ©
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 17 фев 2026, 21:06
Prestige172
Вечер добрый.
В общем последовал вашим советам. Котел стал работать лучше, но пока не выбрал оптимальное значение для p17.
Интересует еще один момент, если я отключу дополнительный насос, есть ли смысл поставить значение работы котла p19=1 то есть непрерывная работа. Просто если ставить с выбегом, как будет определяться, что теплоноситель остыл, циркуляция же будет отсутствовать?
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 18 фев 2026, 09:35
Starik
Prestige172 писал(а): 17 фев 2026, 21:06есть ли смысл поставить значение работы котла p19=1
У тебя термостат установлен?

Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 18 фев 2026, 10:27
Prestige172
Нет

Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 18 фев 2026, 11:07
Starik
Тогда зачем ты в этот параметр полез? Для чего тыкать во все кнопки подряд, менять заводские настройки наобум... как маленький ребенок...
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 18 фев 2026, 12:06
Prestige172
Starik писал(а): 18 фев 2026, 11:07
Тогда зачем ты в этот параметр полез? Для чего тыкать во все кнопки подряд, менять заводские настройки наобум... как маленький ребенок...
Никто никуда не лез) настройки данного параметра не менялись. Я поэтому здесь и спросил, так как вчера адекватного ответа в интернете не смог найти.
Если не затруднит, можете пояснить про данную настройку, с выбегом и постоянная работа? Заранее благодарю)