Имеется котел Baxi Ampera plus 14 , управление по цифровой шине (OpenTerm) через ZONT H-1V.02 , контроль по воздуху в помещение , все работает штатно , но есть одно но!
Не срабатывает гистерезис! Выставлено значение фиксированной температуры - 17 , при снижение температуры воздуха в помещение до 16,9 начинает работать нагрев котла , хотя гистерезис выставлен 0,6 и по алгоритму котел должен включится при температуре 16,3 градуса. В чем может быть проблема ? Прошивки на контроллере и цифровой шине последние.

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Добавлено: 12 дек 2024, 14:33
Starik
Vrom писал(а): 12 дек 2024, 13:24гистерезис выставлен 0,6 и по алгоритму котел должен включится при температуре 16,3 градуса.
Уверен? Перечитай что такое гистерезис, это тебе не + от заданного. ;)

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Добавлено: 12 дек 2024, 15:24
Vrom
Starik писал(а): 12 дек 2024, 14:33 Уверен? Перечитай что такое гистерезис, это тебе не + от заданного
Это из руководства по зонту " Если текущая температура отличается от целевой на величину больше гистерезиса, то котел будет нагреваться до допустимой его настройкой максимальной температуры.
Расшифруй как понимаешь , а не умничай

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Добавлено: 12 дек 2024, 15:47
EvgenySh
Vrom писал(а): 12 дек 2024, 13:24 В чем может быть проблема ?
Какие датчики подключены, аналоговые или цифровые ? Количество ?

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Добавлено: 12 дек 2024, 16:23
Vrom
EvgenySh писал(а): 12 дек 2024, 15:47 Какие датчики подключены, аналоговые или цифровые ? Количество ?
Основной - аналоговый NTC тот который шел в комплекте с контроллером , резервный - радио ZONT МЛ‑740

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Добавлено: 12 дек 2024, 18:28
EvgenySh
Возможно после изменений нужно перезагрузить zont и котел, хотя точно сказать не могу :unknown:

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Добавлено: 12 дек 2024, 19:54
Vrom
EvgenySh писал(а): 12 дек 2024, 18:28 Возможно после изменений нужно перезагрузить zont и котел, хотя точно сказать не могу
Так тоже делал: первым включал Zont , а потом котел

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Добавлено: 13 дек 2024, 09:34
EvgenySh
Vrom писал(а): 12 дек 2024, 19:54 Так тоже делал: первым включал Zont , а потом котел
А у вас случайно расписание не настроено ? Может просто совпало и включилось по расписанию ?

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Добавлено: 13 дек 2024, 10:12
Igor_Sh
Добрый день, гистерезис по воздуху будет отрабатывать, если включите псевдорелейный режим в настройках управления по цифровой шине. Обычно это делают, чтобы уменьшить тактование , если у Вас все нормально , то можно не трогать ничего

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Добавлено: 13 дек 2024, 10:16
EvgenySh
Igor_Sh писал(а): 13 дек 2024, 10:12 гистерезис по воздуху будет отрабатывать, если включите псевдорелейный режим
Странно, что в инструкции про это не написано. Хотя может плохо смотрел :)

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Добавлено: 13 дек 2024, 17:45
Vrom
Igor_Sh писал(а): 13 дек 2024, 10:12 Добрый день, гистерезис по воздуху будет отрабатывать, если включите псевдорелейный режим в настройках управления по цифровой шине. Обычно это делают, чтобы уменьшить тактование , если у Вас все нормально , то можно не трогать ничего
Спасибо . Думаю , тоже попробовать данный режим , но боюсь применять так как сейчас удаленно нахожусь от объекта. А так в принципе котел включаетяся в среднем 15 -20 минут , но хотелось все же иметь погрешность не 0.1 , а как минимум 0.3.

Отправлено спустя 22 минуты 10 секунд:
EvgenySh писал(а): 13 дек 2024, 10:16
Igor_Sh писал(а): 13 дек 2024, 10:12 гистерезис по воздуху будет отрабатывать, если включите псевдорелейный режим
Странно, что в инструкции про это не написано. Хотя может плохо смотрел :)
Да , согласен , в инструкции нечего не написано. Есть в самом Зонте - Описание --> Конфигурация (Самые популярные настройки для Вашего устройства) , так судя из описаний гистерезис поддерживает только в "Релейное управление котлом по воздуху " в других режимах гистерезис не упоминается.

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Добавлено: 16 дек 2024, 11:24
Vrom
Вопрос разрешился. Изменил и сохранил одновременно гистерезис на датчике температуры и контуре отопления, теперь работает штатно. Предустановленный - Псевдорелейный режим не применял!

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Добавлено: 29 янв 2025, 08:03
9a-reut
Vrom,
Vrom писал(а): 16 дек 2024, 11:24 Вопрос разрешился. Изменил и сохранил одновременно гистерезис на датчике температуры и контуре отопления, теперь работает штатно. Предустановленный - Псевдорелейный режим не применял!
Привет
Такая же проблема
Стоит 18, падает до 17.9 и включается
Сделал как Вы написали
Поставил в отоплении и датчике гестерезис 1 град
Перезагрузил зонт
1 раз после этого он от опустил до 17, и опять начал до 17.9
У вас все нормально работает?

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Добавлено: 30 янв 2025, 21:10
9a-reut
Методом экспериментов вопрос РЕШЕН
Baxi ampera plus 6
Zont h-1v new

Все подключено и настроено по мануалу
Регулировка по воздуху 18.0 град
Гестерезис 1 град

Котел работал 17.9-18.0
Включался каждые 20 мин на 10 мин

Наблюдением выявил проблему
Показания темперуры на экране котла всегда были целые цифры.
Пример:
Зонт 17.9
Котел 17.0

Зонт 17.7
Котел 17.0
Поэтому гестерезис не работал.

Решение нашел в интернете косвенное но действенное.
Заходим в ZONT
Настройки
Отопление
Контур отопление
Термодатчик температуры теплоносителя
Выбираем «Не выбран»
Сохраняем
Перезагружаем и котел и зонт

Эффект такой:
На котле полностью пропадает показатель температуры воздуха, это окошко черное.

Котел начинает регулировать температуру как положено с любым гестерезисом

Температура заданная 18.0
Гестерезис 0.5
17.5 включается на максимум(у меня 66%)
18.3 переключается на 33%
18.5 переключается на 0%


Идеально

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Добавлено: 18 фев 2025, 10:59
Vrom
9a-reut писал(а): 29 янв 2025, 08:03 Vrom,
Vrom писал(а): 16 дек 2024, 11:24 Вопрос разрешился. Изменил и сохранил одновременно гистерезис на датчике температуры и контуре отопления, теперь работает штатно. Предустановленный - Псевдорелейный режим не применял!
Привет
Такая же проблема
Стоит 18, падает до 17.9 и включается
Сделал как Вы написали
Поставил в отоплении и датчике гестерезис 1 град
Перезагрузил зонт
1 раз после этого он от опустил до 17, и опять начал до 17.9
У вас все нормально работает?
Приветствую. Нет, так и не разрешился вопрос , настроил через расписание. Если в расписание выставить разные температуры , то при переходе гистерезис работает. А так борюсь с техпотдержкой зонта. попробую твое решение, спасибо. Вопрос , температура теплоносителя отображается в зонте после выставление <<Выбираем «Не выбран» >>? Сейчас тут у меня выставлена цифровая шина

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Добавлено: 18 фев 2025, 22:41
9a-reut
Vrom писал(а): 18 фев 2025, 10:59 Приветствую. Нет, так и не разрешился вопрос , настроил через расписание. Если в расписание выставить разные температуры , то при переходе гистерезис работает. А так борюсь с техпотдержкой зонта. попробую твое решение, спасибо. Вопрос , температура теплоносителя отображается в зонте после выставление <<Выбираем «Не выбран» >>? Сейчас тут у меня выставлена цифровая шина

В контуре котел - да, отображается
В контуре отопление - нет

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Добавлено: 24 фев 2025, 18:53
lexusavto
В справке Zont же указано, что при подключении по OpenTherm гистерезис работает только в псевдорелейном режиме. У меня тоже так, падает на 0,1 С и включается, растет на 0,1 С и выключается.
Screenshot_2025-02-24-20-49-42-43_f8da54425c670f8530147f7420bcc9bc.jpg

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Добавлено: 04 мар 2025, 15:45
OldDaddy
EvgenySh писал(а): 13 дек 2024, 10:16 Странно, что в инструкции про это не написано. Хотя может плохо смотрел
это написано в окне настроек справа, насколько помню

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Добавлено: 12 мар 2025, 20:05
Bankist
Приветствую! А у меня не работает этот прием. В окне «отопление» пишет «авария», хотя вроде все пошагово сделал и модел zont один в один