Добрый день, прошу помощи знающих людей.
Имеется новый дом 250кв.м. стены утеплены, всё полы под стяжкой Эппс 30мм., теплые полы везде на 16 м.п. трубе. Лучевая система на радиотарах, их 10шт.
Система отопления разделена на 2 части по дому, т.е. 1 коллектор т.п. и 1 коллектор радиаторов на 1/2 дома, и ещё 1 коллектор т.п. и 1 коллектор радиаторов на вторую половину дома. Насосы на колекторах 25/60-180. На обратке котла такой же насос. Бойлер есть но пока не подключен т.к. ещё идёт ремонт.
Собственно котел Baxi slim 1.490 in. + Комнатный датчик температуры.
При включении котла и насосов лампочки на котле и датчик температуры на гребенке подачи теплоносителя в систему отопления температуру показывает одинаковую, но она греется; очень медленно с 25градусов до 55 градусов 1.5 часа, до 60 градусов ещё 1 час. 70 градусов нагреть не может, даже если котел работает всю ночь, с выкрученной на максимум ручкой на котле.
Был вызван специалист по baxi, выявил что давление газа перед котлом 20 мбар, но при работе котла падает до 12мбар. Были вызваны газовики, много нервов, споров и уговоров в итоге найден кусок пакли в газовой трубе, мусор в КТЗ. Вообщем все почистили, добились что давление при включенном котле стало 18 мбар.
Но по нагреву ничего не изменилось от слова совсем.
1 раз добился его прогрева до 70гр., за 1 час грел 4 радиатора, всё остально перекрыл.
Уже не знаем куда копать. Проток по системе нормальный, дельта в среднем 10-15 градусов на подаче и обратке, но нагревать СО с 25градусов до 60градусов 2 часа без остановки это что совсем не то чего хотелось получить в новом доме при температуре на улице +12.
Не хватает мощности котла? Не хватает газа? Что то не так с котлом? Буду рад любой помощи и подсказке.

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 19 ноя 2025, 00:09
RADAR
измерить расход газа на максимальной мощности котла в м3/ч - сравнить с паспортным значением - сделать вывод.. :)

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 19 ноя 2025, 09:13
ST126
По паспорту максимальный расход 5,7 куб. У меня 5,2. Эти 0,5 куба на сколько критичны для потери мощности?

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 19 ноя 2025, 09:36
RADAR
не критично.. :)

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 19 ноя 2025, 09:56
ST126
Т.е. это говорит о том, что газа котлу хватает, а мощности чтобы прогреть весь теплоноситель нет?
Меня смущает, что даже когда отключаю все коллектора Т.П. и оставляю только самый маленький коллектор с 4 радиаторами, котел тоже очень долго набирает выставленную температуру (65гр) 40 минут.

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 19 ноя 2025, 09:59
RADAR
ias026 писал(а): 19 ноя 2025, 09:56 Т.е. это говорит о том, что газа котлу хватает
ага.. :)
ias026 писал(а): 19 ноя 2025, 09:56 а мощности чтобы прогреть весь теплоноситель нет?
может дать время? не кипишиться.. :) мощности то с запасом.. :) и потом холодно разве в доме?

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 19 ноя 2025, 10:04
ST126
В доме то не холодно, но расход газа за месяц приличный, и что будет в -20 гр. на улице, а теплоноситель максиму 50гр.-55гр.
В доме где живу сейчас 170 кв.м. котел напольный протерм 50кВт. себя и систему от 25 до 60гр нагревает за 8 минут.

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 19 ноя 2025, 10:10
RADAR
не бывает одинаковых домов, дому нужно разогреться.. разогрев - это допрасход..
ias026 писал(а): 19 ноя 2025, 10:04 В доме то не холодно, но расход газа за месяц приличный, и что будет в -20 гр. на улице
домик то 250квадратов, о чем думаете когда строите такие дома? :) что 3 рубля отопление будет?.. :)

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 19 ноя 2025, 10:24
Bahus
Интересно про гидравлическую схему бы поточнее узнать.
Вот у вас 3 гребёнки с 3 насосами. Плюс котловой. А между ними гидравлический разделитель установлен? Если нет, то как расход между насосами увязывается. ИМХО вот в эту сторону копнуть стоит. Ибо очевидно, что с котлом всё в порядке.

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 19 ноя 2025, 10:49
ST126
Гидравлический разделитель установлен Север М4 по моему, но с ним было ещё хуже, обратка холоднее, смотрели с тепловизором, эффект перевернутой стрелки. В нее вварили пластину, превратив в обычный коллектор и стало лучше, обратка теплее.

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 19 ноя 2025, 11:17
RADAR
ias026 писал(а): 19 ноя 2025, 10:49 но с ним было ещё хуже, обратка холоднее, смотрели с тепловизором, эффект перевернутой стрелки.
надо было уменьшить скорость насосов.. :)

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 19 ноя 2025, 12:01
ST126
Скорость уменьшали, систему балансировали, при меньшей скорости насоса котел греется лучше, но коллектора не прогреваются тогда.

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 19 ноя 2025, 12:06
RADAR
ias026 писал(а): 19 ноя 2025, 12:01 Скорость уменьшали, систему балансировали, при меньшей скорости насоса котел греется лучше, но коллектора не прогреваются тогда.
видимо неправильным способом что-то из перечисленного делали..ну да ладно...дело прошлого.. :)

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 19 ноя 2025, 12:15
ST126
Почему на форум и обращаюсь, т.к. своими силами уже провели максимум экспериментов и настроек о которых знали, в надежде что чей-то опыт или подсказка поможет и нам. Либо пытаться на авито продать этот котел и купить slim 620.

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 19 ноя 2025, 12:29
RADAR
советую подождать пока всё прогреется.. :)

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 19 ноя 2025, 12:41
ST126
Так греется уже второй месяц. Наверное в моем случае ситуацию ухудшает комнатный термостат, т.к. из-за него греть систему нужно заново, а не поддерживать. В доме выставлено на 23гр тепла, и котел включается 2-3 раза в день для поддержания этой температуры, но включается часа на 2 без остановок. Для статистики расхода газа в следующем месяце попробую без комнатного термостата, просто по температуре теплоносителя по эксплуатировать.

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 19 ноя 2025, 12:53
RADAR
ias026 писал(а): 19 ноя 2025, 12:41 В доме выставлено на 23гр тепла, и котел включается 2-3 раза в день для поддержания этой температуры, но включается часа на 2 без остановок
это нормально..но для ТП конечно использовать комнатный термостат - такое себе.. :)

Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
комнатный термостат можно задействовать на насос радиаторов..а ТП будет постоянно греться..

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 19 ноя 2025, 13:12
ST126
RADAR писал(а): 19 ноя 2025, 12:57 комнатный термостат можно задействовать на насос радиаторов..а ТП будет постоянно греться..
А как это делается? если комнатный термостат просто замыкает сухой контакт котлу и заставляет его включится?

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 19 ноя 2025, 14:16
Bahus
ias026 писал(а): 19 ноя 2025, 12:15slim 620
62 кВт на 250 квадратов? Ну вообще перебор. Вам и тридцатки-то за глаза будет.
ias026 писал(а): 19 ноя 2025, 12:41 Наверное в моем случае ситуацию ухудшает комнатный термостат
Пропустил я этот момент. Хотя тогда и про стрелку информации не было.
Классически так. На котловом контуре никаких термостатов. Стрелка должна быть загружена ВСЕГДА, а не тогда, когда помещение этого требует. Особенно если этого помещения аж 250 квадратов.
А вот насосы 1 и 2 действительно удобнее будет запитать через термостаты. Тогда они будут разгружать стрелку только по необходимости, а не всю дорогу молотить.
Ну а насос ТП не трогать. Пусть там сам свою петельку гоняет на постоянке.

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 19 ноя 2025, 15:44
ST126
Bahus писал(а): 19 ноя 2025, 14:16 Вам и тридцатки-то за глаза будет.
пока 49кВт не может разогреть систему, что со стрелкой, что без.
По термостату понял, подумаю над это реализацией в дальнейшем, спасибо!

Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
ias026 писал(а): 19 ноя 2025, 15:44 Ну а насос ТП не трогать. Пусть там сам свою петельку гоняет на постоянке.
Там петелька почти 2км

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 19 ноя 2025, 16:15
RADAR
ias026 писал(а): 19 ноя 2025, 15:48 пока 49кВт не может разогреть систему, что со стрелкой, что без.
какие параметры не достигнуты? - температура в ТП, котла или комнатная температура? большая разница?

Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
ias026 писал(а): 19 ноя 2025, 12:41 В доме выставлено на 23гр тепла, и котел включается 2-3 раза в день для поддержания этой температуры, но включается часа на 2 без остановок
или всё-таки достигается температура? иначе бы он не отключался..

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 19 ноя 2025, 16:25
Bahus
ias026 писал(а): 19 ноя 2025, 15:48 пока 49кВт не может разогреть систему, что со стрелкой, что без.
Это не вина котла.

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 19 ноя 2025, 16:30
ST126
Температура теплоносителя в 60гр на подаче набирается 2часа при непрерывной работе котла и выкрученой на максимум ручкой на котле. Мне кажется это очень долго. При этом 65 градусов он не набирает не может за 12 часов непрерывной работы. Пока не могу разобраться кто в этом виноват если не котел

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 19 ноя 2025, 17:20
Bahus
Я думаю нужно задать маленько другой вопрос:
А куда девается всё это тепло, которое так старательно котёл производит на максимальной мощности? Такое ощущение, что там маленький посёлок уже отопить можно было бы.

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 19 ноя 2025, 17:40
Starik
ias026 писал(а): 18 ноя 2025, 21:07добились что давление при включенном котле стало 18 мбар.
А давление мин/макс на горелке проверили, отрегулировали?

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 19 ноя 2025, 19:43
ST126
Starik писал(а): 19 ноя 2025, 17:40 А давление мин/макс на горелке проверили, отрегулировали?
Специалист выставлял по-моему на максимум, но я его снова вызвал. Жду приезда, будем обсуждать.

Отправлено спустя 7 минут 16 секунд:
Bahus писал(а): 19 ноя 2025, 17:20 Я думаю нужно задать маленько другой вопрос:
А куда девается всё это тепло, которое так старательно котёл производит на максимальной мощности? Такое ощущение, что там маленький посёлок уже отопить можно было бы.
Тепло в доме и в нём сейчас тепло, но что будет когда будет на улице -25, а я захочу в т.п. температуру 40, а в радиаторах 65гр.? Котел будет работать без остановки круглые сутки и не факт что справится, т.к. сейчас не справляется. Поэтому я и ищу помощи и подсказок.

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 20 ноя 2025, 10:36
RADAR
ias026 писал(а): 19 ноя 2025, 19:50 Котел будет работать без остановки круглые сутки и не факт что справится, т.к. сейчас не справляется. Поэтому я и ищу помощи и подсказок.
уже всё подсказано, но видимо ответы "неправильные".. :) поэтому спец на месте в помощь...ищите истину вместе.. :)

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 20 ноя 2025, 11:35
ST126
Хорошо. Объясните мне пожалуйста, когда мощность котла рассчитана правильно, то он должен подогревать теплоноситель до 70-80гр, естественно при такой необходимости, не просто так?

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 20 ноя 2025, 12:02
RADAR
я уже всё сказал для правильных выводов... но ваш вывод купить котел большей мощности - так и сделайте... :)

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 20 ноя 2025, 12:22
ST126
RADAR писал(а): 20 ноя 2025, 12:02 я уже всё сказал для правильных выводов...
Я с Вами не спорю. Может быть я не вижу или не понимаю Вашего ответа и помощи. Я хочу просто понять - должен ли котел подогревать теплоноситель до 70-80гр, при необходимости или нет. Про покупку котла большей мощности я рассуждаю как один из выходов из сложившийся ситуации, а не как решенный факт.