Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
-
ias026
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 16 окт 2025, 11:08
- Откуда: Ставрополь
- Мой котел: baxi slim 1.49in
Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
Добрый день, прошу помощи знающих людей.
Имеется новый дом 250кв.м. стены утеплены, всё полы под стяжкой Эппс 30мм., теплые полы везде на 16 м.п. трубе. Лучевая система на радиотарах, их 10шт.
Система отопления разделена на 2 части по дому, т.е. 1 коллектор т.п. и 1 коллектор радиаторов на 1/2 дома, и ещё 1 коллектор т.п. и 1 коллектор радиаторов на вторую половину дома. Насосы на колекторах 25/60-180. На обратке котла такой же насос. Бойлер есть но пока не подключен т.к. ещё идёт ремонт.
Собственно котел Baxi slim 1.490 in. + Комнатный датчик температуры.
При включении котла и насосов лампочки на котле и датчик температуры на гребенке подачи теплоносителя в систему отопления температуру показывает одинаковую, но она греется; очень медленно с 25градусов до 55 градусов 1.5 часа, до 60 градусов ещё 1 час. 70 градусов нагреть не может, даже если котел работает всю ночь, с выкрученной на максимум ручкой на котле.
Был вызван специалист по baxi, выявил что давление газа перед котлом 20 мбар, но при работе котла падает до 12мбар. Были вызваны газовики, много нервов, споров и уговоров в итоге найден кусок пакли в газовой трубе, мусор в КТЗ. Вообщем все почистили, добились что давление при включенном котле стало 18 мбар.
Но по нагреву ничего не изменилось от слова совсем.
1 раз добился его прогрева до 70гр., за 1 час грел 4 радиатора, всё остально перекрыл.
Уже не знаем куда копать. Проток по системе нормальный, дельта в среднем 10-15 градусов на подаче и обратке, но нагревать СО с 25градусов до 60градусов 2 часа без остановки это что совсем не то чего хотелось получить в новом доме при температуре на улице +12.
Не хватает мощности котла? Не хватает газа? Что то не так с котлом? Буду рад любой помощи и подсказке.
Имеется новый дом 250кв.м. стены утеплены, всё полы под стяжкой Эппс 30мм., теплые полы везде на 16 м.п. трубе. Лучевая система на радиотарах, их 10шт.
Система отопления разделена на 2 части по дому, т.е. 1 коллектор т.п. и 1 коллектор радиаторов на 1/2 дома, и ещё 1 коллектор т.п. и 1 коллектор радиаторов на вторую половину дома. Насосы на колекторах 25/60-180. На обратке котла такой же насос. Бойлер есть но пока не подключен т.к. ещё идёт ремонт.
Собственно котел Baxi slim 1.490 in. + Комнатный датчик температуры.
При включении котла и насосов лампочки на котле и датчик температуры на гребенке подачи теплоносителя в систему отопления температуру показывает одинаковую, но она греется; очень медленно с 25градусов до 55 градусов 1.5 часа, до 60 градусов ещё 1 час. 70 градусов нагреть не может, даже если котел работает всю ночь, с выкрученной на максимум ручкой на котле.
Был вызван специалист по baxi, выявил что давление газа перед котлом 20 мбар, но при работе котла падает до 12мбар. Были вызваны газовики, много нервов, споров и уговоров в итоге найден кусок пакли в газовой трубе, мусор в КТЗ. Вообщем все почистили, добились что давление при включенном котле стало 18 мбар.
Но по нагреву ничего не изменилось от слова совсем.
1 раз добился его прогрева до 70гр., за 1 час грел 4 радиатора, всё остально перекрыл.
Уже не знаем куда копать. Проток по системе нормальный, дельта в среднем 10-15 градусов на подаче и обратке, но нагревать СО с 25градусов до 60градусов 2 часа без остановки это что совсем не то чего хотелось получить в новом доме при температуре на улице +12.
Не хватает мощности котла? Не хватает газа? Что то не так с котлом? Буду рад любой помощи и подсказке.
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6609
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 109 раз
- Поблагодарили: 409 раз
- Возраст: 50
Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
измерить расход газа на максимальной мощности котла в м3/ч - сравнить с паспортным значением - сделать вывод.. 
-
ias026
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 16 окт 2025, 11:08
- Откуда: Ставрополь
- Мой котел: baxi slim 1.49in
Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
По паспорту максимальный расход 5,7 куб. У меня 5,2. Эти 0,5 куба на сколько критичны для потери мощности?
-
ias026
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 16 окт 2025, 11:08
- Откуда: Ставрополь
- Мой котел: baxi slim 1.49in
Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
Т.е. это говорит о том, что газа котлу хватает, а мощности чтобы прогреть весь теплоноситель нет?
Меня смущает, что даже когда отключаю все коллектора Т.П. и оставляю только самый маленький коллектор с 4 радиаторами, котел тоже очень долго набирает выставленную температуру (65гр) 40 минут.
Меня смущает, что даже когда отключаю все коллектора Т.П. и оставляю только самый маленький коллектор с 4 радиаторами, котел тоже очень долго набирает выставленную температуру (65гр) 40 минут.
Последний раз редактировалось ias026 19 ноя 2025, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6609
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 109 раз
- Поблагодарили: 409 раз
- Возраст: 50
Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
ага..
может дать время? не кипишиться..
-
ias026
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 16 окт 2025, 11:08
- Откуда: Ставрополь
- Мой котел: baxi slim 1.49in
Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
В доме то не холодно, но расход газа за месяц приличный, и что будет в -20 гр. на улице, а теплоноситель максиму 50гр.-55гр.
В доме где живу сейчас 170 кв.м. котел напольный протерм 50кВт. себя и систему от 25 до 60гр нагревает за 8 минут.
В доме где живу сейчас 170 кв.м. котел напольный протерм 50кВт. себя и систему от 25 до 60гр нагревает за 8 минут.
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6609
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 109 раз
- Поблагодарили: 409 раз
- Возраст: 50
Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
не бывает одинаковых домов, дому нужно разогреться.. разогрев - это допрасход..
что 3 рубля отопление будет?.. 
домик то 250квадратов, о чем думаете когда строите такие дома?ias026 писал(а): Сегодня, 10:04 В доме то не холодно, но расход газа за месяц приличный, и что будет в -20 гр. на улице
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12578
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1628 раз
- Возраст: 45
Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
Интересно про гидравлическую схему бы поточнее узнать.
Вот у вас 3 гребёнки с 3 насосами. Плюс котловой. А между ними гидравлический разделитель установлен? Если нет, то как расход между насосами увязывается. ИМХО вот в эту сторону копнуть стоит. Ибо очевидно, что с котлом всё в порядке.
Вот у вас 3 гребёнки с 3 насосами. Плюс котловой. А между ними гидравлический разделитель установлен? Если нет, то как расход между насосами увязывается. ИМХО вот в эту сторону копнуть стоит. Ибо очевидно, что с котлом всё в порядке.
-
ias026
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 16 окт 2025, 11:08
- Откуда: Ставрополь
- Мой котел: baxi slim 1.49in
Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
Гидравлический разделитель установлен Север М4 по моему, но с ним было ещё хуже, обратка холоднее, смотрели с тепловизором, эффект перевернутой стрелки. В нее вварили пластину, превратив в обычный коллектор и стало лучше, обратка теплее.
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6609
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 109 раз
- Поблагодарили: 409 раз
- Возраст: 50
Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
надо было уменьшить скорость насосов..ias026 писал(а): Сегодня, 10:49 но с ним было ещё хуже, обратка холоднее, смотрели с тепловизором, эффект перевернутой стрелки.
-
ias026
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 16 окт 2025, 11:08
- Откуда: Ставрополь
- Мой котел: baxi slim 1.49in
Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
Скорость уменьшали, систему балансировали, при меньшей скорости насоса котел греется лучше, но коллектора не прогреваются тогда.
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6609
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 109 раз
- Поблагодарили: 409 раз
- Возраст: 50
Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
видимо неправильным способом что-то из перечисленного делали..ну да ладно...дело прошлого..ias026 писал(а): Сегодня, 12:01 Скорость уменьшали, систему балансировали, при меньшей скорости насоса котел греется лучше, но коллектора не прогреваются тогда.
-
ias026
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 16 окт 2025, 11:08
- Откуда: Ставрополь
- Мой котел: baxi slim 1.49in
Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
Почему на форум и обращаюсь, т.к. своими силами уже провели максимум экспериментов и настроек о которых знали, в надежде что чей-то опыт или подсказка поможет и нам. Либо пытаться на авито продать этот котел и купить slim 620.
-
ias026
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 16 окт 2025, 11:08
- Откуда: Ставрополь
- Мой котел: baxi slim 1.49in
Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
Так греется уже второй месяц. Наверное в моем случае ситуацию ухудшает комнатный термостат, т.к. из-за него греть систему нужно заново, а не поддерживать. В доме выставлено на 23гр тепла, и котел включается 2-3 раза в день для поддержания этой температуры, но включается часа на 2 без остановок. Для статистики расхода газа в следующем месяце попробую без комнатного термостата, просто по температуре теплоносителя по эксплуатировать.
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6609
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 109 раз
- Поблагодарили: 409 раз
- Возраст: 50
Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
это нормально..но для ТП конечно использовать комнатный термостат - такое себе..ias026 писал(а): 33 минуты назад В доме выставлено на 23гр тепла, и котел включается 2-3 раза в день для поддержания этой температуры, но включается часа на 2 без остановок
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
комнатный термостат можно задействовать на насос радиаторов..а ТП будет постоянно греться..
-
ias026
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 16 окт 2025, 11:08
- Откуда: Ставрополь
- Мой котел: baxi slim 1.49in
Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
А как это делается? если комнатный термостат просто замыкает сухой контакт котлу и заставляет его включится?RADAR писал(а): 16 минут назад комнатный термостат можно задействовать на насос радиаторов..а ТП будет постоянно греться..
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 2961 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 7 Ответы
- 1827 Просмотры
-
Последнее сообщение Vladimir00
-
- 9 Ответы
- 7035 Просмотры
-
Последнее сообщение Андрей П_
-
- 1 Ответы
- 1429 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 5 Ответы
- 51 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Fisherwar555, ias026 и 3 гостя