Страница 1 из 2
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 20 дек 2015, 10:00
romoga
Все больше растраиваюсь в этом оборудовании, то ему синус подавай то еще что
Теперь вот объясните мне , сколько воды на слить , чтобы котел наконец начал подавать
Горячую?? У меня уходит два ведра, при том что воду я покупаю это дороговато
Приходится принудительно включать отопление на 30 градусов чтобы процесс шел быстрее
Титан бы электрический давно уже нагрел!!!
Растояние от выхода котла до выхода гор воды по трубам 3 метра
По началу вроде как тупил датчик включения воды, но потом вроде заработал
И еще оочень важный вопрос !!!
Боится ли котел, теплообменник или другие его чати ХАПАНУТЬ ВОЗДУХА
у меня когда вода в емкости закнчивается, насос воздуха немного хватает
И краны потом чихают
Опсано ли это для котла? Может из-за этого датчик глючит?
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 20 дек 2015, 10:59
RADAR
romoga писал(а): Все больше растраиваюсь в этом оборудовании, то ему синус подавай то еще что
это нужно всем котлам..
romoga писал(а): Теперь вот объясните мне , сколько воды на слить , чтобы котел наконец начал подавать
Горячую??
около минуты..
romoga писал(а): при том что воду я покупаю
все покупают..
romoga писал(а): Титан бы электрический давно уже нагрел!!!
другой вид нагрева..
romoga писал(а): По началу вроде как тупил датчик включения воды, но потом вроде заработал
вроде не считается..
romoga писал(а): И еще оочень важный вопрос !!!
Боится ли котел, теплообменник или другие его чати ХАПАНУТЬ ВОЗДУХА
у меня когда вода в емкости закнчивается, насос воздуха немного хватает
И краны потом чихают
Опсано ли это для котла?
не должно быть опасно..
romoga писал(а): Может из-за этого датчик глючит?
может, срабатывает от протока воды, а не воздуха..
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 20 дек 2015, 17:08
BAXI-Ural
romoga писал(а): Теперь вот объясните мне , сколько воды на слить , чтобы котел наконец начал подавать Горячую??
А краник на дисплее сразу начинает моргать после того, как откроете горячую воду?
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 20 дек 2015, 20:06
romoga
Когда открываешь кран горелка загорается, закрываешь кран тухнет (((
Температура стоит на горводу 41 градус ибо мастер сказал выше темп. Будет накипь
Так почему выключается горелка??? А нагреть воду до 41 ненадо чтоли???
Вообщем процесс такой
Идет леденная вода, пару ведер
Потом теплая чуток
Потом горячая
И опять холодная, т.е даже не теплая
И еще вопрос - котел ставили сами, это как-то влияет на гарантию??
Если датчик неисправен мне поменяют его
Могу ли вообще воспользоваться сервисным обмлуживанием бесплатно по гарантии
Года еще не прошло!
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 20 дек 2015, 20:14
garry
Гарантия или нет решает мастер, так же он решит о необходимости замене, по гарантии или нет, не могу сказать, на все воля Аллаха.
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 20 дек 2015, 21:09
Bahus
Вы пишете:
romoga писал(а): Когда открываешь кран горелка загорается, закрываешь кран тухнет (((
Не совсем понял, чего у вас там кучка обиженных смайликов - так и должно быть.
...Тем не менее. Вас спросили:
BAXI-Ural писал(а): А краник на дисплее сразу начинает моргать после того, как откроете горячую воду?
Согласитесь, горелка и индикация - вещи разные.
3 метра до смесителя - ни о чем. 2 ведра льда - быть не может. Чувствуется собака порылась тут
romoga писал(а): По началу вроде как тупил датчик включения воды, но потом вроде заработал
и тут
romoga писал(а): котел ставили сами
Ставим эксперимент:
1. Чертим (схематично) схему вашего водоснабжения с указанием всех приборов, устройств, датчиков, патрубков котла, направления потока, ну и примерных длин. (только ХВС и ГВС).
2. Скидываем сюда.
3. Включаем кран горячей воды по максимуму.
4. В "ключевые моменты" - (начало розжига, потепление, погорячение

, похолодание, выключение горелки) снимаем показания А00 и А05 (только не спрашивайте как, инструкцию листайте).
5. Скидываем сюда вкупе с заданными значениями температуры ГВС на момент проведения эксперимента.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
И неплохо было бы межбду показаниями все-таки расход замерить. А то два ведра - это несколько расплывчато.
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 21 дек 2015, 00:14
BAXI - Volga
romoga писал(а): И еще вопрос - котел ставили сами, это как-то влияет на гарантию??
Если датчик неисправен мне поменяют его
Могу ли вообще воспользоваться сервисным обслуживанием бесплатно по гарантии
Года еще не прошло!
По гарантии предоставляется бесплатный ремонт если это брак производителя, а обслуживание это услуга платная и является заботой пользователя.
Если ставили сами и в гарантийном талоне нет отметки с печатью о первом пуске то о гарантии можно забыть.
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 21 дек 2015, 09:44
Anatolii
мне кажется напор воды маленький, напор воды какой? в литрах минуту?
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 21 дек 2015, 18:00
romoga
Anatolii писал(а):мне кажется напор воды маленький, напор воды какой? в литрах минуту?
Да при маленьком напоре не включается горелка(((
Почему??? Это можно отрегулировать???
После 10 литров только начинает теплеть
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 21 дек 2015, 18:18
GAZCONEC
И все-таки тупит! как минимум датчик. Панель серая где кнопки или белая? Котёл должен отработать по протоку от 2 литров .
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 21 дек 2015, 18:29
romoga
Вот схема там все просто впринципе
1. Расстояние от выхода гор воды котла до смесителя 3 метра, труба утеплена
2.ключевые моменты розжига потепления уловить не смог,
3.нагрев воды , начальный, когда тепленькая происходит после 10 литров слива
4.при тонкой струе воды из крана, горелка не включается, почему?
5. Показания а00 и а05 разнятся, при полном нагреве а00=48 а05=42, напомню темп горводы задана 41 градус
6.случайно перекрыл выход горводы, пошел резкий нагрев воды и появился шум, выключил котел открыл подачу
7. Почему датчик срабатывает на подачу холодной воды в котел , а не на подачу горводы в смеситель?
8. Получается вода не копится в баке а протоком греется????
9.заметил странный процесс - цифры на табло реко то наматываются то отматываются
т.е. Нагрелся котел до 50 вроде, я стал нажимать i для просмотра параметров, тотли он остыл так быстро
толи еще что, цифры раз и отматались хз, глюк?
З.ы короче жена походу меня из дома выгонит если не поченю эту хрень
Ладно приходится сливать воду , чтоб горячая пошла, но вовремя приема душа
Горячая меняется на холодную- это вызывает бурю эмоций в мою сторону
И плохо сказывается на продолжении рода))))) ну вы поняли)))
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 21 дек 2015, 20:44
Evgeniy 50
Нужно проверить.и начать с
1Расход воды
2настрока мощность гвс по табличке.
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 21 дек 2015, 20:45
BAXI - Volga
в момент работы ГВС труба отопления греется?
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 21 дек 2015, 22:22
BAXI - Volga
Teplij писал(а): вы имеете в виду подача или обратка? Греется медная трубка внутри котла,это я так понимаю с теплообменника идет, такое ощущение ,что вода в теплообменнике нагревается,но почему то в трубу гвс не идет
трубка отопления на выходе из котла - подача...
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 22 дек 2015, 10:28
Anatolii
GAZCONEC писал(а): И все-таки тупит! как минимум датчик. Панель серая где кнопки или белая? Котёл должен отработать по протоку от 2 литров .
панель то не серая?? и вправду...когда последний раз обслуживали? смотрели газ.клапан, теплообменник и тд..
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 22 дек 2015, 17:06
Saveli
Здравствуйте!
Господа, а у ТС котёл точно подключен правильно? Судя по рисунку и фото - нет. И на отопление труба тонковата вроде.
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 22 дек 2015, 22:09
Bahus
Я надеюсь у вас ошибка на чертеже? Патрубок, который у вас отмечен как ГВС, является подачей в систему отопления.
Отправлено спустя 42 секунды:
Teplij, Тему свою создаем, пожалуйста.
Отправлено спустя 9 минут 30 секунд:
romoga писал(а): 1. Расстояние от выхода гор воды котла до смесителя 3 метра, труба утеплена
2.ключевые моменты розжига потепления уловить не смог,
3.нагрев воды , начальный, когда тепленькая происходит после 10 литров слива
4.при тонкой струе воды из крана, горелка не включается, почему?
5. Показания а00 и а05 разнятся, при полном нагреве а00=48 а05=42, напомню темп горводы задана 41 градус
6.случайно перекрыл выход горводы, пошел резкий нагрев воды и появился шум, выключил котел открыл подачу
7. Почему датчик срабатывает на подачу холодной воды в котел , а не на подачу горводы в смеситель?
8. Получается вода не копится в баке а протоком греется????
9.заметил странный процесс - цифры на табло реко то наматываются то отматываются
т.е. Нагрелся котел до 50 вроде, я стал нажимать i для просмотра параметров, тотли он остыл так быстро
толи еще что, цифры раз и отматались хз, глюк
1. Утеплена у вас подача отопления.
2. как уж получилось
3. Быть того не может (повторюсь)
4. Есть минимальный расход, при котором датчик тупо не включается.
5. Естественно. Но нужны цифры в ключевые моменты.
6. Котел должен был выключиться по отсутствию протока воды.
7. А это не одно и то же?

Интересный вы. У котла все датчики в нем. Про смесители он ведать не ведает.
8. Естественно. Какой бак? Нет у него бака никакого. Теплообменник проточный, сколько успел тепла хапнуть, столько принес в кран.
9. Само собой. Термодинамику никто не отменял.
Отправлено спустя 59 секунд:
Короче вывод, который я почерпнул из трех источников.
У вас перепутаны патрубки подачи и ГВС. Не?
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 23 дек 2015, 21:01
Artem123
Привет. Это я romoga , ту учетку почемуто забанили ((( это я создал тему
Сегодня посмотрел, да я ошибся на схеме
Все подключено правильно, и вообще как это можно подключить неправильно и пользоваться оторлением и горячей водой??? Если честно возникает вопрос ????
Еще раз повторюсь, все подключенно правильно, горелка срабатывает
Но вода нагревается неравномерно!!!
Может это брак?? Теплообменника или датчика или еще чего???
Отопление работает без проблем!!!
Котел подключен сере стабилизатор, да и с электричеством все вопрядке
Вода, чистая, подается чере насос педроло
Холодная вода тоже идет, напор хороший
------
Я допустил ошибку по незнаю, сантехника который мне ставил котел - я уже обматерил
Надо было звонить в сервис Baxi и при них, я так понисаю пуск котла производить??
Ну что поделать это вже произошло((
Что мне теперь делать?? Я лишен гарантии?? Или могу все таки расчитывать на бесплатную помощь от Baxi?
Реально нет этих 2500, чтоб дать хз какому мастеру, хз знает за что
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 23 дек 2015, 21:38
VLADIMIR-AMIRAN
А случайно насоса дополнительного на отопление не стоит - а то очень на это похоже.
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 24 дек 2015, 03:55
Artem123
VLADIMIR-AMIRAN писал(а): А случайно насоса дополнительного на отопление не стоит - а то очень на это похоже.
Так отукда ему взяться? Стоит майн фор 24, вы имеете виду в нем дополнительно стоит???
А если вообще переерывать отопление и пользоваться только гор водой?? Это реально??
Или там давление будет расти в контуре отопления и бкдет выключаться..
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 24 дек 2015, 10:21
Bahus
А знаете что? Черкните-ка сюда текущие значения F-параметров. На всякий случай.
Отправлено спустя 22 минуты 46 секунд:
ЗЫ. Ваш предыдущий профиль никто не банил. По крайней мере я не вижу, что он заблокирован.
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 24 дек 2015, 11:07
VLADIMIR-AMIRAN
Artem123 писал(а): Так отукда ему взяться? Стоит майн фор 24, вы имеете виду в нем дополнительно стоит???
А если вообще переерывать отопление и пользоваться только гор водой?? Это реально??
Или там давление будет расти в контуре отопления и бкдет выключаться..
Не в котле а,дополнительно на отоплении, можно перекрыть, давление не должно расти( если расшир. бак исправен).
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 27 дек 2015, 12:54
Artem123
Bahus писал(а):А знаете что? Черкните-ка сюда текущие значения F-параметров. На всякий случай.
Отправлено спустя 22 минуты 46 секунд:
ЗЫ. Ваш предыдущий профиль никто не банил. По крайней мере я не вижу, что он заблокирован.
Правда не погу войти под romoga , пишет - вы допустили максимальное количество попыток
Пытаюсь восстановить пароль- такого пользователя нет, да и хрен с ним
2. Параметры я менял ТОЛЬКО 1 - это перевод котла на баллоный газ
Все, еще раз подчеркиваю ВСЕ ПАРАМЕТРЫ, остальные -стоят заводские!!!!
У меня возникла мысль, может это насос, который воду качает виноват??
Давление падает и он резко начинает нагнитать воду в нагреватель, обменник
И котел тупо не успевает ее нагреть????
Насос стоит педроло, давление выставленно зводское ,2,5 или 3 не помню
Может в этом лело???
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 27 дек 2015, 15:18
BAXI - Volga
гидроаккумулятор на насосе стоит? какого объёма?
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 27 дек 2015, 21:31
rabotnic1
Доброго времени суток, Господа! мой вопрос возможно не в тему, но не нашел подходящей.
на по улице производили опиловку деревьев и то ли, замкнули, то ли ещё какие-то косяки с их стороны...но после этого котел main 24, "загорается" (горелка) через 7-10 секунд, иногда с небольшим хлопком, но чаще с очень малого пламени!
подскажите,каким образом диагностировать данную неисправность.
Сразу хочу сказать, что стабилизатора никакого нет:)
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 27 дек 2015, 22:48
Bahus
Чистота камеры сгорания, давление газа на горелке, правильность положения электрода, качество искры, чистота дымохода и наличие тяги.
А вообще, тему новую создавайте. У вас мало того, что проблема другая, так еще и котел другой.
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 28 дек 2015, 09:37
Artem123
rabotnic1 писал(а):Доброго времени суток, Господа! мой вопрос возможно не в тему, но не нашел подходящей.
на по улице производили опиловку деревьев и то ли, замкнули, то ли ещё какие-то косяки с их стороны...но после этого котел main 24, "загорается" (горелка) через 7-10 секунд, иногда с небольшим хлопком, но чаще с очень малого пламени!
подскажите,каким образом диагностировать данную неисправность.
Сразу хочу сказать, что стабилизатора никакого нет:)
Что ДЕБИЛЬНАЯ ПРИВЫЧКА , создай свою тему, уже второго выгоняем
Ребят ну серьезно, идет постепенная дисскусия, поиск решения проблемы
С нг Вас, завязывайте ((((((
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
BAXI - Volga писал(а):гидроаккумулятор на насосе стоит? какого объёма?
Емкость 5 кубов, вода чистая
Стоит итальянец педролло
Бак 10 литров, давление заводское 2,5-3
Мне кажется в момент накачки , поднимается напор и Baxi не успевает прогреть
Какой-нибудь замедлитель поставить в систему??
Често говоря слабо себе представляю как это сделать
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 28 дек 2015, 20:29
rabotnic1
пардон! и Вас с наступающим НГ:)
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 28 дек 2015, 22:28
BAXI - Volga
Artem123 писал(а): Емкость 5 кубов, вода чистая
Стоит итальянец педролло
Бак 10 литров, давление заводское 2,5-3
Гидроаккумулятор 10 л маловато. Попробуйте проверить давление воздуха в баке - должно быть на 0,2 атм ниже чем нижняя граница срабатывания насоса.
А вообще гидрик хорошо бы литров 50
Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Добавлено: 29 дек 2015, 02:41
Bahus
Нубляизвинитесновымгодом....
Этак мы действительно дойдем до того, как наши мадамы красятся
Каким хреном у вас Педролка может влиять?
Давление даст, а дальше? Проток, больше чем смеситель открытый не получите. Само собой в котле аналогичные цифры будут.