Терморегулятор для рециркуляции ГВС

Добавлено: 05 фев 2017, 19:51
fred41
Подскажите пожалуйста термодатчик, который можно присобачить на магистраль ГВС для подачи сигнала на насос рециркуляции ГВС на вкл. или выкл.
Длинна кольца рециркуляции где то 38 м плюс две сушилки по 1,5 метра высотой, поэтому на такой напор насос со встроенным датчиком не нашел.

Терморегулятор для рециркуляции ГВС

Добавлено: 05 фев 2017, 19:59
plehan
fred41 писал(а): Длинна кольца рециркуляции где то 38 м плюс две сушилки по 1,5 метра высотой, поэтому на такой напор насос со встроенным датчиком не нашел.
- и какой напор ?
У грундфос есть спец. насос чем он вас не устроил ?

Терморегулятор для рециркуляции ГВС

Добавлено: 05 фев 2017, 20:01
dobsan
Какой смысл в этом термодатчике?
По мне так бесполезная вещь.

Терморегулятор для рециркуляции ГВС

Добавлено: 05 фев 2017, 20:04
plehan
dobsan писал(а): Какой смысл в этом термодатчике?
- пример с 00 до 9 рециркуляция отключена нет потерь ,нет смысла ее греть и насос не работает ( конкретный объект) экономия электричества продление ресурса !

Терморегулятор для рециркуляции ГВС

Добавлено: 05 фев 2017, 20:09
dobsan
Так это же не от термодатчика, а от реле времемени :) .
У самого BUT стоит. И BUT не самое лучшее решение. Бывают отключения электричества, приходиться шкалу время от времени поправлять.

Терморегулятор для рециркуляции ГВС

Добавлено: 05 фев 2017, 20:14
plehan
dobsan писал(а): Бывают отключения электричества, приходиться шкалу время от времени поправлять
- у на с батарейкой уже 3 года полет нормальный !
dobsan писал(а): Так это же не от термодатчика, а от реле времемени
- ну у грудфоса тоже есть реле времени и датчик температуры в последней модели ,цена только 10 ка!

Терморегулятор для рециркуляции ГВС

Добавлено: 05 фев 2017, 20:17
fred41
plehan писал(а):
fred41 писал(а): Длинна кольца рециркуляции где то 38 м плюс две сушилки по 1,5 метра высотой, поэтому на такой напор насос со встроенным датчиком не нашел.
- и какой напор ?
У грундфос есть спец. насос чем он вас не устроил ?
думаю брать Грундфус 20Х40 и пределать к нему термодатчик. Напор по системе очень грубо от 5 до 7 метров (расписал вверху по метражу). Тот что есть у Грундфус с термодатчиком на напор 1,4 м, боюсь не протянет он петлю такой длинны.

Терморегулятор для рециркуляции ГВС

Добавлено: 05 фев 2017, 20:19
dobsan
BUT он от грюнда и в нём
plehan писал(а): есть реле времени и датчик температуры
только реле времени электромеханическое.
fred41 писал(а): Длинна кольца рециркуляции где то 38 м
какой трубой?

Терморегулятор для рециркуляции ГВС

Добавлено: 05 фев 2017, 20:24
plehan
fred41 писал(а): Напор по системе очень грубо от 5 до 7 метров
- не может быть такого напора !

Терморегулятор для рециркуляции ГВС

Добавлено: 05 фев 2017, 20:26
fred41
dobsan писал(а): BUT он от грюнда и в нём
plehan писал(а): есть реле времени и датчик температуры
только реле времени электромеханическое.
по моему наоборот, только термодатчик:
Для ограничения времени работы насос имеет встроенный термостат, который можно настроить на останов насоса при заданной температуре жидкости. Насос поставляется с изоляционными кожухами для минимизации тепловых потерь в окружающую среду.
https://www.vrn.comtermo.ru/products/na ... -96433886/

Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
plehan писал(а):
fred41 писал(а): Напор по системе очень грубо от 5 до 7 метров
- не может быть такого напора !
считаю очень грубо 1м подъема равен 10 м горизонтали. 38 м по горизонту и 1,6 метра высотой два полотенцесушителя. Еще раз, понимаю что очень грубо, но где то рядом.

И почему не может? если котельная в цоколе и два этажа например?

Терморегулятор для рециркуляции ГВС

Добавлено: 05 фев 2017, 20:31
plehan
Есть еще новее модель у неё датчик накладной есть !
fred41 писал(а): считаю очень грубо 1м подъема равен 10 м горизонтали. 38 м по горизонту и 1,6 метра высотой два полотенцесушителя
- совершенно неверно !

Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
fred41 писал(а): И почему не может? если котельная в цоколе и два этажа например?
- пример длина линии рециркуляции 60м с заходом на 2 этаж ,стоит вило 25-4 работает на 1 скорости и то много !

Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Grundfos UP PM

Терморегулятор для рециркуляции ГВС

Добавлено: 05 фев 2017, 20:38
dobsan
вот такой стоит
Screenshot_7.jpg
длина кольца метров 25
и в нём таймер и термодатчик.
Ставтьте таймер, термодатчик в баню.

Терморегулятор для рециркуляции ГВС

Добавлено: 05 фев 2017, 20:41
plehan
dobsan писал(а): вот такой стоит
- самый оптимальный выбор !

Терморегулятор для рециркуляции ГВС

Добавлено: 05 фев 2017, 20:45
dobsan
китайский программируемый таймер с аккумулятором в розетку и такой
Screenshot_8.jpg

Терморегулятор для рециркуляции ГВС

Добавлено: 05 фев 2017, 20:46
fred41
dobsan писал(а): вот такой стоит
Screenshot_7.jpg
длина кольца метров 25
и на нём таймер и термодатчик.
Ставтьте таймер, термодатчик в баню.
у меня то побольше будет протяженность плюс полотенцесушители, поэтому очень не хочется деньги на ветер выкидывать... у него напор 1,4 м

Терморегулятор для рециркуляции ГВС

Добавлено: 05 фев 2017, 20:50
plehan
fred41 писал(а): у него напор 1,4 м
и?

Терморегулятор для рециркуляции ГВС

Добавлено: 05 фев 2017, 20:55
fred41
plehan писал(а):
fred41 писал(а): у него напор 1,4 м
и?
и мало.

Терморегулятор для рециркуляции ГВС

Добавлено: 05 фев 2017, 20:55
dobsan
полотенчик тоже присутствует, правда одын :)

Терморегулятор для рециркуляции ГВС

Добавлено: 05 фев 2017, 20:58
fred41
я сам хотел брать BUT, но сомнения что то грызут - протянет, не протянет..

Терморегулятор для рециркуляции ГВС

Добавлено: 05 фев 2017, 21:00
dobsan
dobsan писал(а): какой трубой?

Терморегулятор для рециркуляции ГВС

Добавлено: 05 фев 2017, 21:05
fred41
25мм ПН20. Отводы на точки забора 20мм

Терморегулятор для рециркуляции ГВС

Добавлено: 05 фев 2017, 21:15
dobsan
fred41 писал(а): 25мм ПН20.
нормально, будет толкать.