Страница 1 из 1
Недогрев ГВС
Добавлено: 07 дек 2018, 18:13
АлексейИ
Здравствуйте, почему котел Baxi Luna 3 240fi не догревает воду? Выставил температуру 50гр котел нагревает до 43гр. Зашел в информацию о работе котла, расход воды 7,6л/мин, уровень модуляции пламени 80% при полностью открытом кране гор. воды. Стоит прикрыть кран на1/3 то вода сразу прогревается. Максимальная полезная мощность F14 100%. И еще, обязательна ли настройка регулятора давления на максимальную и минимальную мощность? Наши газовики такого не делают. Заранее спасибо.
Недогрев ГВС
Добавлено: 08 дек 2018, 12:09
BAXI-Ural
АлексейИ писал(а): 07 дек 2018, 18:13
И еще, обязательна ли настройка регулятора давления на максимальную и минимальную мощность? Наши газовики такого не делают.
Если нормально, - зачем крутить? Но проверить стоит....
АлексейИ писал(а): 07 дек 2018, 18:13
Зашел в информацию о работе котла
Еще посмотрите во время ГВС А05 - температуру теплоносителя...
Недогрев ГВС
Добавлено: 08 дек 2018, 20:59
АлексейИ
А05 58-60гр. при открытом ГВС.
Недогрев ГВС
Добавлено: 08 дек 2018, 21:34
BAXI-Ural
На других котлах (5-го поколения) бывают нелады с модуляцией при некорректном заземлении, должно быть TN-C-S... Проверьте..
Недогрев ГВС
Добавлено: 08 дек 2018, 22:47
АлексейИ
Заземление котла на корпус? А02 текущее значение модуляции было 99% при открытом ГВС, а уровень модуляции А07 80%.
Недогрев ГВС
Добавлено: 09 дек 2018, 08:29
BAXI-Ural
Похоже у вас просто не хватает давления газа. Замерить бы в динамике
Недогрев ГВС
Добавлено: 09 дек 2018, 15:48
АлексейИ
Спасибо.
Недогрев ГВС
Добавлено: 12 дек 2018, 19:29
АлексейИ
Здравствуйте, по хорошему совету BAXI-Ural я сделал замеры давления газа. Статическое получилось 19.6 mbar, а динамическое при открытом ГВС и разборе 8л/мин (больше не получилось) было 10.3 mbar. Температура ГВС та же 43гр. Давление на горелке при этом было 8.8 mbar. Есть ли смысл производить регулировку макс. мощности при таком давлении? И почему такая разница между статическим и динамическим? Спасибо.
Недогрев ГВС
Добавлено: 13 дек 2018, 05:35
BAXI-Ural
АлексейИ писал(а): 12 дек 2018, 19:29
Есть ли смысл производить регулировку макс. мощности при таком давлении?
Нет...
АлексейИ писал(а): 12 дек 2018, 19:29
И почему такая разница между статическим и динамическим?
Недостаточное сечение по магистрали газопровода, локальные заужения (в месте врезки, сварки, прикрытый кран), паразитные сопротивления (ледяная пробка, загрязнение сеток на счетчике, газовом клапане)
По российскому стандатру на котлы номинал - 20 мбар, отклонения -3, +5 мбар. То есть на любом режиме перед котлом должно быть не менее 17 мбар! Газоснабжающая организация, выдав техусловия, подписалась под выполнением стандарта...
В реальности для вашего котла хватит и 13 мбар...
Недогрев ГВС
Добавлено: 13 дек 2018, 07:31
АлексейИ
Здравствуйте. Чем можно заузить диаметр. В дом ввод труба 20 диаметра, сразу на вводе клапан КЗЭУГ-Б-20 (заставили купить отдельно). Затем кран, счетчик газа ГРАНД-4, затем кран на котел в нем диэлектрическая вставка и дальше металлическая гофра на котел. Все 20 диаметра. Краны открыты полностью.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
13 в модуляции?
Недогрев ГВС
Добавлено: 15 дек 2018, 21:01
АлексейИ
Недогрев ГВС
Добавлено: 16 дек 2018, 10:07
BAXI-Ural
АлексейИ писал(а): 13 дек 2018, 07:33
13 в модуляции?
Вопрос не понят...
Недогрев ГВС
Добавлено: 16 дек 2018, 12:38
Bahus
АлексейИ писал(а): 13 дек 2018, 07:33
Здравствуйте. Чем можно заузить диаметр.
Чем угодно. У вас до котла необходимое давление не доходит.
Недогрев ГВС
Добавлено: 16 дек 2018, 17:37
АлексейИ
BAXI-Ural писал(а): 16 дек 2018, 10:07
АлексейИ писал(а): 13 дек 2018, 07:33
13 в модуляции?
Вопрос не понят...
Извините ошибся. 13 в динамике?
Недогрев ГВС
Добавлено: 16 дек 2018, 18:17
BAXI-Ural
Да
Недогрев ГВС
Добавлено: 16 дек 2018, 18:47
Bahus
Лучше 18-20, конечно
Недогрев ГВС
Добавлено: 16 дек 2018, 22:41
АлексейИ
Спасибо большое.