Недогрев ГВС
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 05 дек 2018, 21:24
- Откуда: Вологодская обл.
- Мой котел: Baxi Luna3
- Благодарил (а): 4 раза
Недогрев ГВС
Здравствуйте, почему котел Baxi Luna 3 240fi не догревает воду? Выставил температуру 50гр котел нагревает до 43гр. Зашел в информацию о работе котла, расход воды 7,6л/мин, уровень модуляции пламени 80% при полностью открытом кране гор. воды. Стоит прикрыть кран на1/3 то вода сразу прогревается. Максимальная полезная мощность F14 100%. И еще, обязательна ли настройка регулятора давления на максимальную и минимальную мощность? Наши газовики такого не делают. Заранее спасибо.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Недогрев ГВС
Если нормально, - зачем крутить? Но проверить стоит....АлексейИ писал(а): 07 дек 2018, 18:13 И еще, обязательна ли настройка регулятора давления на максимальную и минимальную мощность? Наши газовики такого не делают.
Еще посмотрите во время ГВС А05 - температуру теплоносителя...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Недогрев ГВС
На других котлах (5-го поколения) бывают нелады с модуляцией при некорректном заземлении, должно быть TN-C-S... Проверьте..
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 05 дек 2018, 21:24
- Откуда: Вологодская обл.
- Мой котел: Baxi Luna3
- Благодарил (а): 4 раза
Недогрев ГВС
Заземление котла на корпус? А02 текущее значение модуляции было 99% при открытом ГВС, а уровень модуляции А07 80%.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Недогрев ГВС
Похоже у вас просто не хватает давления газа. Замерить бы в динамике
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 05 дек 2018, 21:24
- Откуда: Вологодская обл.
- Мой котел: Baxi Luna3
- Благодарил (а): 4 раза
Недогрев ГВС
Здравствуйте, по хорошему совету BAXI-Ural я сделал замеры давления газа. Статическое получилось 19.6 mbar, а динамическое при открытом ГВС и разборе 8л/мин (больше не получилось) было 10.3 mbar. Температура ГВС та же 43гр. Давление на горелке при этом было 8.8 mbar. Есть ли смысл производить регулировку макс. мощности при таком давлении? И почему такая разница между статическим и динамическим? Спасибо.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Недогрев ГВС
Нет...АлексейИ писал(а): 12 дек 2018, 19:29 Есть ли смысл производить регулировку макс. мощности при таком давлении?
Недостаточное сечение по магистрали газопровода, локальные заужения (в месте врезки, сварки, прикрытый кран), паразитные сопротивления (ледяная пробка, загрязнение сеток на счетчике, газовом клапане)
По российскому стандатру на котлы номинал - 20 мбар, отклонения -3, +5 мбар. То есть на любом режиме перед котлом должно быть не менее 17 мбар! Газоснабжающая организация, выдав техусловия, подписалась под выполнением стандарта...
В реальности для вашего котла хватит и 13 мбар...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 05 дек 2018, 21:24
- Откуда: Вологодская обл.
- Мой котел: Baxi Luna3
- Благодарил (а): 4 раза
Недогрев ГВС
Здравствуйте. Чем можно заузить диаметр. В дом ввод труба 20 диаметра, сразу на вводе клапан КЗЭУГ-Б-20 (заставили купить отдельно). Затем кран, счетчик газа ГРАНД-4, затем кран на котел в нем диэлектрическая вставка и дальше металлическая гофра на котел. Все 20 диаметра. Краны открыты полностью.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
13 в модуляции?
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
13 в модуляции?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 05 дек 2018, 21:24
- Откуда: Вологодская обл.
- Мой котел: Baxi Luna3
- Благодарил (а): 4 раза
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 8 Ответы
- 862 Просмотры
-
Последнее сообщение lexusavto
-
- 5 Ответы
- 2348 Просмотры
-
Последнее сообщение anton62
-
- 1 Ответы
- 3911 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 3 Ответы
- 4592 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 7 Ответы
- 3330 Просмотры
-
Последнее сообщение Dolbyatmos
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей