Найдено 4 результата

Вернуться к листу благодарностей

BAXI-Ural
08 дек 2018, 12:09
Перейти в форум
Перейти в тему

Недогрев ГВС

АлексейИ писал(а): 07 дек 2018, 18:13 И еще, обязательна ли настройка регулятора давления на максимальную и минимальную мощность? Наши газовики такого не делают.
Если нормально, - зачем крутить? Но проверить стоит....
АлексейИ писал(а): 07 дек 2018, 18:13 Зашел в информацию о работе котла
Еще посмотрите во время ГВС А05 - температуру теплоносителя...
BAXI-Ural
13 дек 2018, 05:35
Перейти в форум
Перейти в тему

Недогрев ГВС


Есть ли смысл производить регулировку макс. мощности при таком давлении?
Нет...
И почему такая разница между статическим и динамическим?
Недостаточное сечение по магистрали газопровода, локальные заужения (в месте врезки, сварки, прикрытый кран), паразитные сопротивления (ледяная пробка ...
Wandrew
06 дек 2018, 20:11
Перейти в форум
Перейти в тему

REHAU Nea HT 230V

У меня стоят такие регуляторы. Имейте ввиду, что они поддерживают ПИ-регулирование. По умолчанию интервал анализа - 20 минут. А стартовая установка ШИМ - 50%. Это значит, что 10 минут будет подаваться сигнал на нагрев и 10 минут простоя. Затем из-за адаптаций пропорции будут меняться. Это значит ...
Wandrew
08 дек 2018, 10:49
Перейти в форум
Перейти в тему

REHAU Nea HT 230V


А ШИМ сигнал меняется сам по себе, чем холодней на улице тем больше процентов. Получается что регулятор сам прибавляет или убавляет мощность котла?

Да, если похолодало, то котел будет работать дольше. Насколько дольше - задается крутизной пропорциональной кривой. Есть хорошее видео на эту тему ...