Страница 2 из 2

Помогите с baxi eco 280i

Добавлено: 14 авг 2019, 09:02
pakistanez
Здравствуйте, форумчане!
Прошу помощи с котлом baxi eco 280i. Суть проблемы в следующем:
Котел при розжиге не отключает запальник, непродолжительно работает и уходит на перезапуск, повторяет успешный розжиг 3 раза через 25 сек, и уходит в аварию (загорается красный диод). Сброс ошибки и опять то же самое.
До этого котел запускался и работал, правда не совсем корректно (забыли поставить пружинку на гидроблок ГВС) работал через 2 теплообменника сразу!)) Потом останов на 2 недели (уехали в отпуск) и вот.

Помогите с baxi eco 280i

Добавлено: 26 авг 2022, 21:55
Voleka
Starik писал(а): 26 авг 2022, 18:53 С января месяца ходишь вокруг да около... Надо было это указывать в первом же посте.
Не понял, причем январь, с утра вроде август.
А спеца приглашал в конце весны и он сказал, что необходимо промывать обменники и заломил такую цену не меряную. Котлом уже стало не в моготу пользоваться. Вот и решил сам промыть, сделал, теперь вода идет нормально, а вот такая проблема осталась что котёл выключается. Вот и пытаюсь решить проблемы.

Помогите с baxi eco 280i

Добавлено: 27 авг 2022, 10:46
Starik
Voleka писал(а): 26 авг 2022, 21:55Не понял, причем январь, с утра вроде август.
А это чей пост был?
Voleka писал(а): 11 янв 2022, 08:50Сейчас загорается горелка отопления, набирается температура и долго горит не отключается. Ранее такого не было.
Теперь о "новой" старой проблеме постишь:
Voleka писал(а): 26 авг 2022, 21:55а вот такая проблема осталась что котёл выключается.
С какого момента осталась, с января или с утра августа?

Помогите с baxi eco 280i

Добавлено: 27 авг 2022, 13:49
Voleka
Starik, Вы внимательно читали о чем я писал в январе. Я писал о проблеме в работе котла в режиме отопления. И ребята советовали проверить и отрегулировать газовый клапан. Вот и в конце весны пригласил спеца чтобы проверил и отрегулировал клапан. А сейчас я пишу о том что после промывки обменников и включении горячей воды котёл выключается при постоянной включённой воды. Тем самым нет равномерной подачи горячей воды. Включаю горячую воду, котёл нагревает и идет горячая вода, через время, котёл выключается и вода остывает и становиться еле тёплой. Котёл опять загорается и идёт опять нагрев воды.

Помогите с baxi eco 280i

Добавлено: 27 авг 2022, 18:23
Starik
Voleka, хорошо, что теперь всё систематизировал, а то, что ни пост, то очередная новость.
Относительно регулировки клапана - уже ответил, снова зови спеца или сам учись регулировать.
Подозреваю, что первичный теплообменник промыт плохо.

Помогите с baxi eco 280i

Добавлено: 27 авг 2022, 19:35
Voleka
Starik писал(а): 27 авг 2022, 18:23 Относительно регулировки клапана - уже ответил, снова зови спеца или сам учись регулировать.
Можно было бы научиться, но нет манометра. Буду звать спеца.
Starik писал(а): 27 авг 2022, 18:23 Подозреваю, что первичный теплообменник промыт плохо.
Ну вроде проверял. После промывки давление воды вроде нормальное. Буду ещё колдовать и разбираться, чтобы устранить проблему.

Помогите с baxi eco 280i

Добавлено: 27 авг 2022, 20:11
Starik
Voleka писал(а): 27 авг 2022, 19:35Можно было бы научиться, но нет манометра.
Манометр - баловство, имхо. Уже сообщал, что из медицинской капельницы делается U образный водяной манометр, практически бесплатно. Вот ссылка (не про игру :), в этот раз перепроверил) https://www.kipiavp.ru/pribori/u-obrazn ... 9303677200 почитай, вдруг решишься соорудить. Кусок картона, к нему крепится трубка, водой заполняется по необходимости. Школьную линейку крепить к картонке после наполнения трубки водой, много воды не надо (подъем воды до 60мм будет, емнип).

Помогите с baxi eco 280i

Добавлено: 28 авг 2022, 11:49
Bahus
Voleka писал(а): 27 авг 2022, 19:35 Можно было бы научиться, но нет манометра. Буду звать спеца.
На коленке можно сделать. Было бы что мерить

Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Starik писал(а): 27 авг 2022, 20:11 Школьную линейку крепить к картонке
Лучше миллиметровку наклеить. Главное чтобы по ГОСТ была. Линейки сейчас ниочем. Китайскими дюймами разлиновано

Помогите с baxi eco 280i

Добавлено: 28 авг 2022, 19:27
Starik
Bahus писал(а): 28 авг 2022, 11:51Линейки сейчас ниочем.
У меня раритетная из СССР, вот и не знал про современные... :)

Помогите с baxi eco 280i

Добавлено: 29 авг 2022, 09:57
Bahus
Ну это я для красного словца "спиз..л". Может и не так. 20 летней давности вспомнились институтские дела. Миллиметровка была капец какая.
Аааа. Речь-то про линейки. Тут вообще швах. Положи рядом 5 штук разного производителя - офигеешь от разлёта. Советские были правильные.

Помогите с baxi eco 280i

Добавлено: 12 сен 2024, 18:38
Voleka
Приветствую Всех! Помогите разобраться в такой проблеме. Потпитал котёл. Давление на манометре 1 атм. День проходит, смотрю давление ноль и открываю кран горячей воды, почему то включается насос отопления, и включается ошибка Лампочка 3 медленно мигает и это неисправность Отсутствует вода в контуре отопления или неисправен насос, подпитываю, давление 1 атм. А ошибка так и остается, и не сбрасывается. Через какое то время Всё таки горячая вода включается. Почему падает давление до нуля, подскажите? Утечек в батареях вроде нет. Спасибо за помощь!

Помогите с baxi eco 280i

Добавлено: 13 сен 2024, 09:15
Bahus
Voleka писал(а): 12 сен 2024, 18:38 Утечек в батареях вроде нет
Неиначе инопланетяне воруют. Логично же, если воды в системе нет, она оттуда вышла наружу.
Всё остальное профилактика и ремонт. Замена мембран, микриков, направлящих сальников. В общем всего, что потребуется после ревизии. Речь о левом блоке, где стоят диффреле.

Помогите с baxi eco 280i

Добавлено: 13 сен 2024, 22:05
Voleka
Bahus писал(а): 13 сен 2024, 09:15
Voleka писал(а): 12 сен 2024, 18:38 Утечек в батареях вроде нет
Неиначе инопланетяне воруют. Логично же, если воды в системе нет, она оттуда вышла наружу.
Всё остальное профилактика и ремонт. Замена мембран, микриков, направлящих сальников. В общем всего, что потребуется после ревизии. Речь о левом блоке, где стоят диффреле.
А можно ведь без дерьма подсказать в чём может быть проблема Почему падает давление до нуля? В чём же может быть проблема?

Помогите с baxi eco 280i

Добавлено: 14 сен 2024, 08:00
lexusavto
Voleka, тебе и подсказали спокойно. За день если уходит в таком количестве это будет видно. Салфетку в руки и проходить по всей магистрали, особенно по стыкам.

Помогите с baxi eco 280i

Добавлено: 14 сен 2024, 09:31
Bahus
А в чём дерьмо-то?
Voleka писал(а): 12 сен 2024, 18:38 падает давление до нуля
Voleka писал(а): 12 сен 2024, 18:38 Утечек в батареях вроде нет
Противоречий в своих двух фразах не находите?
А метода поиска утечек чуть не в каждой второй теме здесь написана. Выключаете котёл, даёте теплоносителю остыть. Подпитываете до удобного для замера значения. Перекрываете все 4 крана под котлом. Ждёте, сколько там по прикидкам нужно, чтобы давление упало. Открываете кран обратки под котлом и смотрите на манометр. Давление поднялось - утечка в котле, давление опустилось - утечка в системе. Дальше рулон туалетной бумаги в руки и, в зависимости от результата опыта, мотаем все соединения.
Voleka писал(а): 12 сен 2024, 18:38 День проходит, смотрю давление ноль и открываю кран горячей воды, почему то включается насос отопления
А тут всё правильно. Как он вам будет с выключенным насосом теплоноситель гнать для нагрева ГВС на вторичном теплообменнике?

Помогите с baxi eco 280i

Добавлено: 17 сен 2024, 10:41
Voleka
Bahus писал(а): 14 сен 2024, 09:31 А в чём дерьмо-то?
Voleka писал(а): 12 сен 2024, 18:38 падает давление до нуля
Voleka писал(а): 12 сен 2024, 18:38 Утечек в батареях вроде нет
Противоречий в своих двух фразах не находите?
А метода поиска утечек чуть не в каждой второй теме здесь написана. Выключаете котёл, даёте теплоносителю остыть. Подпитываете до удобного для замера значения. Перекрываете все 4 крана под котлом. Ждёте, сколько там по прикидкам нужно, чтобы давление упало. Открываете кран обратки под котлом и смотрите на манометр. Давление поднялось - утечка в котле, давление опустилось - утечка в системе. Дальше рулон туалетной бумаги в руки и, в зависимости от результата опыта, мотаем все соединения.
Voleka писал(а): 12 сен 2024, 18:38 День проходит, смотрю давление ноль и открываю кран горячей воды, почему то включается насос отопления
А тут всё правильно. Как он вам будет с выключенным насосом теплоноситель гнать для нагрева ГВС на вторичном теплообменнике?
Спасибо! Но этим методом не удаётся определить падение давления до нуля, но при включении горячей воды давление постепенно падает до нуля. При закрытии крана горячей воды стрелка манометра дёрнулась в меньшую сторону, в сторону нуля. Как в таком случае определить почему падает давление до нуля при использовании горячей воды? Спасибо!

Помогите с baxi eco 280i

Добавлено: 17 сен 2024, 13:21
Bahus
Теоретически может быть пробой во вторичном теплообменнике. Или не держит вентиль подпитки. Но в этом случае давление наоборот росло бы, поскольку давление ХВС завсегда больше чем в системе отопления.
Но проверить можно. Закрываем все краны под котлом кроме крана ГВС. Открываем ближайший смеситель строго на горячую. Соответственно, если контуры не разделены, то из котла теплоноситель пойдёт в смеситель. Ну и за манометром смотреть.

Помогите с baxi eco 280i

Добавлено: 18 сен 2024, 09:31
Voleka
Всё плохо то что у меня краны стоят только на подачу холодной воды и выход горячей воды. Вот и как же здесь проверить утечку и падение давления до нуля?

Помогите с baxi eco 280i

Добавлено: 18 сен 2024, 14:38
Starik
Voleka писал(а): 18 сен 2024, 09:31Вот и как же здесь проверить утечку и падение давления до нуля?
Вмонтировать краны на подачу и обратку СО.
Voleka писал(а): 17 сен 2024, 10:41...при включении горячей воды давление постепенно падает до нуля.
Получается, что давление уходит в момент работы насоса на режиме ГВС. Значит должны быть лужи под котлом или внутри котла. Открывать крышку котла, включать ГВС и смотреть где хлыщет (на каком соединении трубок).

Помогите с baxi eco 280i

Добавлено: 23 сен 2024, 10:58
Voleka
Starik писал(а): 18 сен 2024, 14:38 Получается, что давление уходит в момент работы насоса на режиме ГВС. Значит должны быть лужи под котлом или внутри котла. Открывать крышку котла, включать ГВС и смотреть где хлыщет (на каком соединении трубок).
Странно но нет ни луж, ни капель воды под котлом и внутри котла. КУда же может вода уходить и падать давление? не пойму.

Помогите с baxi eco 280i

Добавлено: 23 сен 2024, 15:36
Starik
Обмотай стыки трубок внутри котла.

Помогите с baxi eco 280i

Добавлено: 27 сен 2024, 09:36
Voleka
Starik писал(а): 23 сен 2024, 15:36 Обмотай стыки трубок внутри котла.
Обмотать чем? И как же я смогу обнаружить утечку воды якобы в этих стыках? Спасибо!

Помогите с baxi eco 280i

Добавлено: 27 сен 2024, 13:03
Bahus
Бумагой туалетной. Даже высохшие следы будет видно. Нагретый котёл выключить, обмотать и дать остыть.

Помогите с baxi eco 280i

Добавлено: 31 июл 2025, 12:39
Voleka
Приветствую Всех! Возникает вот такая ошибка время от времени и котёл не запускается. Что за ошибка?
https://drive.google.com/file/d/1To90KJ ... sp=sharing Спасибо!

Помогите с baxi eco 280i

Добавлено: 31 июл 2025, 14:35
Starik

Помогите с baxi eco 280i

Добавлено: 31 июл 2025, 19:51
Voleka
Starik писал(а): 31 июл 2025, 14:35 Ответ на стр. 6 https://baxi.ru/upload/iblock/8bc/eco-k ... ktsiya.pdf
Большое спасибо, но не внимательно посмотрели прикреплённое мной видео ошибки, на странице 6 этой ошибки нет.Вот поэтому и спросил что за ошибка?

Помогите с baxi eco 280i

Добавлено: 31 июл 2025, 22:20
Дмитрий079
Voleka писал(а): 31 июл 2025, 19:51 на странице 6 этой ошибки нет.Вот поэтому и спросил что за ошибка?
Добрый вечер. Исходя из книги - это мигает индикатор напряжения сети. Что с напряжением на входе? Показания мультиметра. Показания стабилизатора не рассматриваем.

Помогите с baxi eco 280i

Добавлено: 01 авг 2025, 08:05
Starik
Voleka писал(а): 31 июл 2025, 19:51не внимательно посмотрели прикреплённое мной видео ошибки, на странице 6 этой ошибки нет.
С какой целью напраслину на меня возводишь?! Вот из твоего видео скрин!
01.jpg