Страница 1 из 1

Алгоритм работы котла

Добавлено: 29 сен 2025, 11:59
Nailu
Добрый день.
Имеем: котел BAXI eco four 1.24f, ГВС - бойлер косвенного нагрева через трехходовой клапан, отопление - два контура (теплый пол и батареи, каждый со своим циркуляционным насосом) подключены через гидрострелку.

ГВС запрашивает нагрев по датчику бойлера.
Отопление, запрос по температуре теплоносителя.

Что заметил и в чем собственно вопрос:
После нагрева ГВС котел останавливается, котел показывает температуру теплоносителя сильно выше установленной на системе отопления.
Далее котел ждет пока температура опустится ниже установленной в системе отопления и только потом стартует.

Все бы ничего, но есть два но:
1. Иногда запрос на разогрев воды приходит раньше чем он успевает остыть (у меня сделана циркуляция ГВС, на которой висят 3-и полотенцесушителя)
2. Если в момент ожидания поднять температуру запроса на отопления, то котел включается и температура носителя в котле быстро падает, т.к. поступает охлажденная вода из гидрострелки.

Вопросы:
1. Должен ли котел после нагрева ГВС сразу переключиться на отопление и включить циркуляционный насос(таким образом котел будет иметь дело с реальной температурой теплоносителя в контуре отопления), далее работать по температуре теплоносителя контура отопления.
2. Если нет, то как это настроить…возможно есть другие варианты?

Заранее спасибо.

Алгоритм работы котла

Добавлено: 29 сен 2025, 13:04
Bahus
Насос в принципе не должен отключаться.

Алгоритм работы котла

Добавлено: 29 сен 2025, 13:10
Nailu
Если так, то тогда не происходит переключения на контур отопления…

Алгоритм работы котла

Добавлено: 29 сен 2025, 17:58
Starik
Параметр F03 что выбрано?

Алгоритм работы котла

Добавлено: 29 сен 2025, 18:38
Nailu
03 - котел с внешним бойлером

Алгоритм работы котла

Добавлено: 29 сен 2025, 19:44
Nailu
Starik писал(а): 29 сен 2025, 17:58 Параметр F03 что выбрано?
03

Алгоритм работы котла

Добавлено: 29 сен 2025, 20:15
Starik
Комнатный термостат подключен или нет?

Алгоритм работы котла

Добавлено: 29 сен 2025, 21:21
Nailu
Starik писал(а): 29 сен 2025, 20:15 Комнатный термостат подключен или нет?
Нет, регулировка по температуре теплоносителя.
Датчик есть, но не участвует, т.к. комната не одна и где-то просто радиаторы (спальни), а где то радиатор+теплый пол (все мокрые зоны и кухня-гостиная).

Отправлено спустя 1 час 19 минут 22 секунды:
Nailu писал(а): 29 сен 2025, 21:21 Нет, регулировка по температуре теплоносителя.
Датчик есть, но не участвует, т.к. комната не одна и где-то просто радиаторы (спальни), а где то радиатор+теплый пол (все мокрые зоны и кухня-гостиная).
Дополню: теплый пол в контуре отопления регулируются термостатом, на радиаторах термоголовки.

Алгоритм работы котла

Добавлено: 08 дек 2025, 15:07
pawa88
Здравствуйте, хочу разобраться в алгоритме работы котла.
Может кто сможет подсказать?
Котел Baxi ECO Life 1.24F – включение работает от комнатного термостата.
1 Идет нагрев системы отопления – все хорошо
2 Приходит запрос бойлера ГВС – котел переключается на нагрев ГВС, все норм.
3 Когда происходит обратный переход от ГВС на отопление – вот тут как-раз мой вопрос.
Котел отключается и тут же моментально включается, и уже работает на отопление.
Почему так происходит?

Алгоритм работы котла

Добавлено: 08 дек 2025, 15:48
Starik
pawa88 писал(а): 08 дек 2025, 15:07Почему так происходит?
Такая программа в котле зашита.

Алгоритм работы котла

Добавлено: 08 дек 2025, 17:35
Bahus
Ну если в этот момент есть запрос на тепло - почему котёл НЕ должен это сделать?

Алгоритм работы котла

Добавлено: 08 дек 2025, 17:39
ArtWolf
Bahus писал(а): 29 сен 2025, 13:04 Насос в принципе не должен отключаться.
И на двухконтурном Baxi Luna 3 240i тоже не должен отключаться?

Алгоритм работы котла

Добавлено: 09 дек 2025, 09:23
Bahus
Если не подключен комнатный термостат или контроллер по цифре - да. Тоже работает постоянно.

Алгоритм работы котла

Добавлено: 09 дек 2025, 09:29
pawa88
Starik писал(а): 08 дек 2025, 15:48
pawa88 писал(а): 08 дек 2025, 15:07Почему так происходит?
Такая программа в котле зашита.
ОК, понятно, спасибо! Просто странный алгоритм на мой взгляд)
переход отопление на ГВС - без выключения котла
обратный переход ГВС на отопление - котел выключается и моментально включается, хотя включена функция "Задержка зажигания" на 5 мин.
хочется, что бы также не выключался в этот момент..
Ладно, спасибо еще раз! ничего тут сделаешь как я понял.

Алгоритм работы котла

Добавлено: 09 дек 2025, 09:50
Starik
pawa88 писал(а): 09 дек 2025, 09:29хотя включена функция "Задержка зажигания" на 5 мин.
Это о другом и не имеет отношения к переходам между ГВС и СО. Работает только и исключительно внутри зимнего режима.

Алгоритм работы котла

Добавлено: 09 дек 2025, 13:53
Bahus
pawa88 писал(а): 09 дек 2025, 09:29 Просто странный алгоритм на мой взгляд)
Не вижу ничего странного. Когда котёл переключается на ГВС, он точно знает, что горелку нужно будет зажигать и доставить горячку потребителю как можно быстрее. Поэтому он её и не гасит, если она горит.
А вот когда ГВС выключается, то ещё и не очень известно, нужно ли продолжать греть. Поэтому он гасит горелку и только потом решает нужно ли запускать нагрев отопления.
А вот про задержку там хитрее. Задержка устанавливается на перерывы работы горелки именно на отопление (хотя тут не точно. Вроде были некие споры вмешивается ли работа ГВС в отсчёт задержки по этому параметру. Возможно в разных моделях разная логика присутствует).

Алгоритм работы котла

Добавлено: 09 дек 2025, 19:27
lexusavto
Bahus писал(а): 09 дек 2025, 13:53 Поэтому он гасит горелку и только потом решает нужно ли запускать нагрев отопления.
Тоже видимо зависит от модели, у меня Eco Nova полностью плавно переходит на ГВС и возвращается. Единственное редко бывает, если установлена низкая температура теплоносителя (например 54) и идет долгий разбор ГВС (теплоноситель греется до 60), то при возврате на отопление на несколько секунд температура теплоносителя превышает задание с учетом гистерезиса в 5 градусов и котел на отоплении выключается раньше времени, не успевает прокачать теплоноситель в систему отопления. Возможно пауза в других моделях сделана из этих соображений.

Алгоритм работы котла

Добавлено: 09 дек 2025, 20:20
Starik
lexusavto писал(а): 09 дек 2025, 19:27Возможно пауза в других моделях сделана из этих соображений.
Вот этим предложением всё испортил, не сделано паузы в этом переходе (это слишком сложный алгоритм нужен). :)
До этого ты всё правильно изложил, именно так и работает. По температуре теплоносителя (не путать с ГВС) определяется необходимость включения горелки на СО. Если определено "горячий, выкл. горелку", то включается отсчет времени так, словно это был цикл прогрева СО, т.е. начинает работать отсчет заданного промежутка времени, невзирая на то, как сильно остынет теплоноситель. Низкотемпературный режим так работает, а когда топят "на все деньги", то включается прогрев СО сразу после ГВС.
-----------------------------------
Мы тогда эту тему не до конца "дожевали", сейчас о ней напомнили.

Алгоритм работы котла

Добавлено: 09 дек 2025, 21:49
Bahus
Так, господа. Не забываем, что это не битермик, а во всех вышеперечисленных случаях котёл со вторичным теплообменником. И что после нагрева ГВС и во время переключения трёххода назад, в основном теплообменнике болтается нагретый донельзя (конечно в зависимости от целевой уставки ГВС и её расхода ДО) теплоноситель. И пока насос его не смоет в систему отопления и не притащит свежий остывший - датчик температуры не остынет. Считаете целесообразно включаться в этот момент на отопление?
lexusavto писал(а): 09 дек 2025, 19:27 у меня Eco Nova полностью плавно переходит на ГВС и возвращается.
Туркам Honeywell прошивку писал ещё во времена Baymak, скорее всего. Учитывая местную погодную специфику. Про их логику ничего не могу сказать, не силён. Но она сильно от набортных итальянских плат отличается. Даже набором программируемых функций.

Алгоритм работы котла

Добавлено: 10 дек 2025, 06:50
Nailu
Добрый день.
У меня получилось решить проблему путем настройки котла через приложение zont.
Установил галку “не снимать запрос тепла» в разделе «дополнительно» в настройках контура отопления и проблема решилась.

Алгоритм работы котла

Добавлено: 10 дек 2025, 08:34
Starik
Bahus писал(а): 09 дек 2025, 21:49И пока насос его не смоет...
Так об этом и сказали выше:
lexusavto писал(а): 09 дек 2025, 19:27температура теплоносителя превышает задание ... котел на отоплении выключается ...
Starik писал(а): 09 дек 2025, 20:20Если определено "горячий, выкл. горелку", то включается отсчет времени так, словно это был цикл прогрева СО
Все дружно подтвердили, что на горячем (выше заданной +5 температуры) теплоносителе котел горелку (при переходе на отопление) не включает, а запускает отсчет времени (заданный в параметре ожидания).

Алгоритм работы котла

Добавлено: 10 дек 2025, 10:11
lexusavto
Starik писал(а): 10 дек 2025, 08:34 Все дружно подтвердили, что на горячем (выше заданной +5 температуры) теплоносителе котел горелку (при переходе на отопление) не включает, а запускает отсчет времени (заданный в параметре ожидания).
Последней фразой всё испортили. На EcoNova он горелку не "не включает", а он ее "тушит" в связи с превышением на +5 градусов (полностью трехход переключается, горелка продолжает гореть секунду, пока не придет команда, что в режиме отопления цель достигнута). То есть никакого алгоритма отдельного нет, просто срабатывает обычное условие +5.

Алгоритм работы котла

Добавлено: 10 дек 2025, 11:12
Starik
lexusavto писал(а): 10 дек 2025, 10:11просто срабатывает обычное условие +5.
Именно так. :)