Страница 1 из 1

Алгоритм работы котла

Добавлено: 29 сен 2025, 11:59
Nailu
Добрый день.
Имеем: котел BAXI eco four 1.24f, ГВС - бойлер косвенного нагрева через трехходовой клапан, отопление - два контура (теплый пол и батареи, каждый со своим циркуляционным насосом) подключены через гидрострелку.

ГВС запрашивает нагрев по датчику бойлера.
Отопление, запрос по температуре теплоносителя.

Что заметил и в чем собственно вопрос:
После нагрева ГВС котел останавливается, котел показывает температуру теплоносителя сильно выше установленной на системе отопления.
Далее котел ждет пока температура опустится ниже установленной в системе отопления и только потом стартует.

Все бы ничего, но есть два но:
1. Иногда запрос на разогрев воды приходит раньше чем он успевает остыть (у меня сделана циркуляция ГВС, на которой висят 3-и полотенцесушителя)
2. Если в момент ожидания поднять температуру запроса на отопления, то котел включается и температура носителя в котле быстро падает, т.к. поступает охлажденная вода из гидрострелки.

Вопросы:
1. Должен ли котел после нагрева ГВС сразу переключиться на отопление и включить циркуляционный насос(таким образом котел будет иметь дело с реальной температурой теплоносителя в контуре отопления), далее работать по температуре теплоносителя контура отопления.
2. Если нет, то как это настроить…возможно есть другие варианты?

Заранее спасибо.

Алгоритм работы котла

Добавлено: 29 сен 2025, 13:04
Bahus
Насос в принципе не должен отключаться.

Алгоритм работы котла

Добавлено: 29 сен 2025, 13:10
Nailu
Если так, то тогда не происходит переключения на контур отопления…

Алгоритм работы котла

Добавлено: 29 сен 2025, 17:58
Starik
Параметр F03 что выбрано?

Алгоритм работы котла

Добавлено: 29 сен 2025, 18:38
Nailu
03 - котел с внешним бойлером

Алгоритм работы котла

Добавлено: 29 сен 2025, 19:44
Nailu
Starik писал(а): Вчера, 17:58 Параметр F03 что выбрано?
03

Алгоритм работы котла

Добавлено: 29 сен 2025, 20:15
Starik
Комнатный термостат подключен или нет?

Алгоритм работы котла

Добавлено: 29 сен 2025, 21:21
Nailu
Starik писал(а): Вчера, 20:15 Комнатный термостат подключен или нет?
Нет, регулировка по температуре теплоносителя.
Датчик есть, но не участвует, т.к. комната не одна и где-то просто радиаторы (спальни), а где то радиатор+теплый пол (все мокрые зоны и кухня-гостиная).

Отправлено спустя 1 час 19 минут 22 секунды:
Nailu писал(а): Вчера, 21:21 Нет, регулировка по температуре теплоносителя.
Датчик есть, но не участвует, т.к. комната не одна и где-то просто радиаторы (спальни), а где то радиатор+теплый пол (все мокрые зоны и кухня-гостиная).
Дополню: теплый пол в контуре отопления регулируются термостатом, на радиаторах термоголовки.