Алгоритм работы котла

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.

Автор темы
Nailu
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 сен 2025, 11:39
Откуда: Рязань
Мой котел: BAXI eco four 1.24f

Алгоритм работы котла

Сообщение Nailu »

Добрый день.
Имеем: котел BAXI eco four 1.24f, ГВС - бойлер косвенного нагрева через трехходовой клапан, отопление - два контура (теплый пол и батареи, каждый со своим циркуляционным насосом) подключены через гидрострелку.

ГВС запрашивает нагрев по датчику бойлера.
Отопление, запрос по температуре теплоносителя.

Что заметил и в чем собственно вопрос:
После нагрева ГВС котел останавливается, котел показывает температуру теплоносителя сильно выше установленной на системе отопления.
Далее котел ждет пока температура опустится ниже установленной в системе отопления и только потом стартует.

Все бы ничего, но есть два но:
1. Иногда запрос на разогрев воды приходит раньше чем он успевает остыть (у меня сделана циркуляция ГВС, на которой висят 3-и полотенцесушителя)
2. Если в момент ожидания поднять температуру запроса на отопления, то котел включается и температура носителя в котле быстро падает, т.к. поступает охлажденная вода из гидрострелки.

Вопросы:
1. Должен ли котел после нагрева ГВС сразу переключиться на отопление и включить циркуляционный насос(таким образом котел будет иметь дело с реальной температурой теплоносителя в контуре отопления), далее работать по температуре теплоносителя контура отопления.
2. Если нет, то как это настроить…возможно есть другие варианты?

Заранее спасибо.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12732
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1643 раза
Возраст: 45

Алгоритм работы котла

Сообщение Bahus »

Насос в принципе не должен отключаться.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Nailu
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 сен 2025, 11:39
Откуда: Рязань
Мой котел: BAXI eco four 1.24f

Алгоритм работы котла

Сообщение Nailu »

Если так, то тогда не происходит переключения на контур отопления…

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7176
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 789 раз
Возраст: 59

Алгоритм работы котла

Сообщение Starik »

Параметр F03 что выбрано?

Автор темы
Nailu
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 сен 2025, 11:39
Откуда: Рязань
Мой котел: BAXI eco four 1.24f

Алгоритм работы котла

Сообщение Nailu »

03 - котел с внешним бойлером

Автор темы
Nailu
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 сен 2025, 11:39
Откуда: Рязань
Мой котел: BAXI eco four 1.24f

Алгоритм работы котла

Сообщение Nailu »

Starik писал(а): 29 сен 2025, 17:58 Параметр F03 что выбрано?
03

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7176
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 789 раз
Возраст: 59

Алгоритм работы котла

Сообщение Starik »

Комнатный термостат подключен или нет?

Автор темы
Nailu
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 сен 2025, 11:39
Откуда: Рязань
Мой котел: BAXI eco four 1.24f

Алгоритм работы котла

Сообщение Nailu »

Starik писал(а): 29 сен 2025, 20:15 Комнатный термостат подключен или нет?
Нет, регулировка по температуре теплоносителя.
Датчик есть, но не участвует, т.к. комната не одна и где-то просто радиаторы (спальни), а где то радиатор+теплый пол (все мокрые зоны и кухня-гостиная).

Отправлено спустя 1 час 19 минут 22 секунды:
Nailu писал(а): 29 сен 2025, 21:21 Нет, регулировка по температуре теплоносителя.
Датчик есть, но не участвует, т.к. комната не одна и где-то просто радиаторы (спальни), а где то радиатор+теплый пол (все мокрые зоны и кухня-гостиная).
Дополню: теплый пол в контуре отопления регулируются термостатом, на радиаторах термоголовки.

pawa88
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 сен 2025, 09:58
Откуда: г. Луховицы
Мой котел: baxi eco life 1.24 f
Благодарил (а): 4 раза

Алгоритм работы котла

Сообщение pawa88 »

Здравствуйте, хочу разобраться в алгоритме работы котла.
Может кто сможет подсказать?
Котел Baxi ECO Life 1.24F – включение работает от комнатного термостата.
1 Идет нагрев системы отопления – все хорошо
2 Приходит запрос бойлера ГВС – котел переключается на нагрев ГВС, все норм.
3 Когда происходит обратный переход от ГВС на отопление – вот тут как-раз мой вопрос.
Котел отключается и тут же моментально включается, и уже работает на отопление.
Почему так происходит?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7176
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 789 раз
Возраст: 59

Алгоритм работы котла

Сообщение Starik »

pawa88 писал(а): 08 дек 2025, 15:07Почему так происходит?
Такая программа в котле зашита.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12732
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1643 раза
Возраст: 45

Алгоритм работы котла

Сообщение Bahus »

Ну если в этот момент есть запрос на тепло - почему котёл НЕ должен это сделать?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Аватара пользователя

ArtWolf
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 04 ноя 2022, 19:20
Откуда: Брянск
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 3 раза

Алгоритм работы котла

Сообщение ArtWolf »

Bahus писал(а): 29 сен 2025, 13:04 Насос в принципе не должен отключаться.
И на двухконтурном Baxi Luna 3 240i тоже не должен отключаться?
Исключения не только подтверждают правила, но и сводят на "нет" все планы...
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12732
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1643 раза
Возраст: 45

Алгоритм работы котла

Сообщение Bahus »

Если не подключен комнатный термостат или контроллер по цифре - да. Тоже работает постоянно.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

pawa88
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 сен 2025, 09:58
Откуда: г. Луховицы
Мой котел: baxi eco life 1.24 f
Благодарил (а): 4 раза

Алгоритм работы котла

Сообщение pawa88 »

Starik писал(а): 08 дек 2025, 15:48
pawa88 писал(а): 08 дек 2025, 15:07Почему так происходит?
Такая программа в котле зашита.
ОК, понятно, спасибо! Просто странный алгоритм на мой взгляд)
переход отопление на ГВС - без выключения котла
обратный переход ГВС на отопление - котел выключается и моментально включается, хотя включена функция "Задержка зажигания" на 5 мин.
хочется, что бы также не выключался в этот момент..
Ладно, спасибо еще раз! ничего тут сделаешь как я понял.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7176
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 789 раз
Возраст: 59

Алгоритм работы котла

Сообщение Starik »

pawa88 писал(а): Вчера, 09:29хотя включена функция "Задержка зажигания" на 5 мин.
Это о другом и не имеет отношения к переходам между ГВС и СО. Работает только и исключительно внутри зимнего режима.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12732
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1643 раза
Возраст: 45

Алгоритм работы котла

Сообщение Bahus »

pawa88 писал(а): Вчера, 09:29 Просто странный алгоритм на мой взгляд)
Не вижу ничего странного. Когда котёл переключается на ГВС, он точно знает, что горелку нужно будет зажигать и доставить горячку потребителю как можно быстрее. Поэтому он её и не гасит, если она горит.
А вот когда ГВС выключается, то ещё и не очень известно, нужно ли продолжать греть. Поэтому он гасит горелку и только потом решает нужно ли запускать нагрев отопления.
А вот про задержку там хитрее. Задержка устанавливается на перерывы работы горелки именно на отопление (хотя тут не точно. Вроде были некие споры вмешивается ли работа ГВС в отсчёт задержки по этому параметру. Возможно в разных моделях разная логика присутствует).
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

lexusavto
Бывалый
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 5 раз

Алгоритм работы котла

Сообщение lexusavto »

Bahus писал(а): Вчера, 13:53 Поэтому он гасит горелку и только потом решает нужно ли запускать нагрев отопления.
Тоже видимо зависит от модели, у меня Eco Nova полностью плавно переходит на ГВС и возвращается. Единственное редко бывает, если установлена низкая температура теплоносителя (например 54) и идет долгий разбор ГВС (теплоноситель греется до 60), то при возврате на отопление на несколько секунд температура теплоносителя превышает задание с учетом гистерезиса в 5 градусов и котел на отоплении выключается раньше времени, не успевает прокачать теплоноситель в систему отопления. Возможно пауза в других моделях сделана из этих соображений.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7176
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 789 раз
Возраст: 59

Алгоритм работы котла

Сообщение Starik »

lexusavto писал(а): Вчера, 19:27Возможно пауза в других моделях сделана из этих соображений.
Вот этим предложением всё испортил, не сделано паузы в этом переходе (это слишком сложный алгоритм нужен). :)
До этого ты всё правильно изложил, именно так и работает. По температуре теплоносителя (не путать с ГВС) определяется необходимость включения горелки на СО. Если определено "горячий, выкл. горелку", то включается отсчет времени так, словно это был цикл прогрева СО, т.е. начинает работать отсчет заданного промежутка времени, невзирая на то, как сильно остынет теплоноситель. Низкотемпературный режим так работает, а когда топят "на все деньги", то включается прогрев СО сразу после ГВС.
-----------------------------------
Мы тогда эту тему не до конца "дожевали", сейчас о ней напомнили.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12732
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1643 раза
Возраст: 45

Алгоритм работы котла

Сообщение Bahus »

Так, господа. Не забываем, что это не битермик, а во всех вышеперечисленных случаях котёл в вторичным теплообменником. И что после нагрева ГВС и во время переключения трёххода назад, в основном теплообменнике болтается нагретый донельзя (конечно в зависимости от целевой уставки ГВС и её расхода ДО) теплоноситель. И пока насос его не смоет в систему отопления и не притащит свежий остывший - датчик температуры не остынет. Считаете целесообразно включаться в этот момент на отопление?
lexusavto писал(а): Вчера, 19:27 у меня Eco Nova полностью плавно переходит на ГВС и возвращается.
Туркам Honeywell прошивку писал ещё во времена Baymak, скорее всего. Учитывая местную погодную специфику. Про их логику ничего не могу сказать, не силён. Но она сильно от набортных итальянских плат отличается. Даже набором программируемых функций.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Нужен алгоритм работы платы Baxi
    baxist » » в форуме Другие вопросы проектирования
    16 Ответы
    1363 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Такой алгоритм работы или неисправность?
    Beaver » » в форуме Другие вопросы
    5 Ответы
    1944 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Шум во время работы котла
    sdesign » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    2392 Просмотры
    Последнее сообщение sdesign
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    6018 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 как ограничить мощность работы котла?
    Griig » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    5031 Просмотры
    Последнее сообщение Griig

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей