Добрый день.
Имеем: котел BAXI eco four 1.24f, ГВС - бойлер косвенного нагрева через трехходовой клапан, отопление - два контура (теплый пол и батареи, каждый со своим циркуляционным насосом) подключены через гидрострелку.

ГВС запрашивает нагрев по датчику бойлера.
Отопление, запрос по температуре теплоносителя.

Что заметил и в чем собственно вопрос:
После нагрева ГВС котел останавливается, котел показывает температуру теплоносителя сильно выше установленной на системе отопления.
Далее котел ждет пока температура опустится ниже установленной в системе отопления и только потом стартует.

Все бы ничего, но есть два но:
1. Иногда запрос на разогрев воды приходит раньше чем он успевает остыть (у меня сделана циркуляция ГВС, на которой висят 3-и полотенцесушителя)
2. Если в момент ожидания поднять температуру запроса на отопления, то котел включается и температура носителя в котле быстро падает, т.к. поступает охлажденная вода из гидрострелки.

Вопросы:
1. Должен ли котел после нагрева ГВС сразу переключиться на отопление и включить циркуляционный насос(таким образом котел будет иметь дело с реальной температурой теплоносителя в контуре отопления), далее работать по температуре теплоносителя контура отопления.
2. Если нет, то как это настроить…возможно есть другие варианты?

Заранее спасибо.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12725
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1641 раз
Возраст: 45

Алгоритм работы котла

Сообщение Bahus »

Насос в принципе не должен отключаться.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Nailu
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 сен 2025, 11:39
Откуда: Рязань
Мой котел: BAXI eco four 1.24f

Алгоритм работы котла

Сообщение Nailu »

Если так, то тогда не происходит переключения на контур отопления…

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7171
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 787 раз
Возраст: 59

Алгоритм работы котла

Сообщение Starik »

Параметр F03 что выбрано?

Автор темы
Nailu
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 сен 2025, 11:39
Откуда: Рязань
Мой котел: BAXI eco four 1.24f

Алгоритм работы котла

Сообщение Nailu »

03 - котел с внешним бойлером

Автор темы
Nailu
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 сен 2025, 11:39
Откуда: Рязань
Мой котел: BAXI eco four 1.24f

Алгоритм работы котла

Сообщение Nailu »

Starik писал(а): 29 сен 2025, 17:58 Параметр F03 что выбрано?
03

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7171
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 787 раз
Возраст: 59

Алгоритм работы котла

Сообщение Starik »

Комнатный термостат подключен или нет?

Автор темы
Nailu
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 сен 2025, 11:39
Откуда: Рязань
Мой котел: BAXI eco four 1.24f

Алгоритм работы котла

Сообщение Nailu »

Starik писал(а): 29 сен 2025, 20:15 Комнатный термостат подключен или нет?
Нет, регулировка по температуре теплоносителя.
Датчик есть, но не участвует, т.к. комната не одна и где-то просто радиаторы (спальни), а где то радиатор+теплый пол (все мокрые зоны и кухня-гостиная).

Отправлено спустя 1 час 19 минут 22 секунды:
Nailu писал(а): 29 сен 2025, 21:21 Нет, регулировка по температуре теплоносителя.
Датчик есть, но не участвует, т.к. комната не одна и где-то просто радиаторы (спальни), а где то радиатор+теплый пол (все мокрые зоны и кухня-гостиная).
Дополню: теплый пол в контуре отопления регулируются термостатом, на радиаторах термоголовки.

pawa88
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 сен 2025, 09:58
Откуда: г. Луховицы
Мой котел: baxi eco life 1.24 f
Благодарил (а): 1 раз

Алгоритм работы котла

Сообщение pawa88 »

Здравствуйте, хочу разобраться в алгоритме работы котла.
Может кто сможет подсказать?
Котел Baxi ECO Life 1.24F – включение работает от комнатного термостата.
1 Идет нагрев системы отопления – все хорошо
2 Приходит запрос бойлера ГВС – котел переключается на нагрев ГВС, все норм.
3 Когда происходит обратный переход от ГВС на отопление – вот тут как-раз мой вопрос.
Котел отключается и тут же моментально включается, и уже работает на отопление.
Почему так происходит?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7171
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 787 раз
Возраст: 59

Алгоритм работы котла

Сообщение Starik »

pawa88 писал(а): Сегодня, 15:07Почему так происходит?
Такая программа в котле зашита.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12725
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1641 раз
Возраст: 45

Алгоритм работы котла

Сообщение Bahus »

Ну если в этот момент есть запрос на тепло - почему котёл НЕ должен это сделать?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Аватара пользователя

ArtWolf
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 04 ноя 2022, 19:20
Откуда: Брянск
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 3 раза

Алгоритм работы котла

Сообщение ArtWolf »

Bahus писал(а): 29 сен 2025, 13:04 Насос в принципе не должен отключаться.
И на двухконтурном Baxi Luna 3 240i тоже не должен отключаться?
Исключения не только подтверждают правила, но и сводят на "нет" все планы...
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Нужен алгоритм работы платы Baxi
    baxist » » в форуме Другие вопросы проектирования
    16 Ответы
    1330 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Такой алгоритм работы или неисправность?
    Beaver » » в форуме Другие вопросы
    5 Ответы
    1922 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Шум во время работы котла
    sdesign » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    2386 Просмотры
    Последнее сообщение sdesign
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    5984 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 как ограничить мощность работы котла?
    Griig » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    5022 Просмотры
    Последнее сообщение Griig

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость