Найдено 3 результата
Вернуться к листу благодарностей
- 11 ноя 2018, 15:07
- Перейти в форум
- Перейти в тему
- 12 ноя 2018, 10:03
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi main digit 240 fi перегрев ГВС при нагреве СО
Для понимания работы контуров битермика - можете ознакомиться со слайдом №7 семинарской тетради (в Аптечке ссылка)
- 11 ноя 2018, 14:23
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi main digit 240 fi перегрев ГВС при нагреве СО
Но при отборе горячей воды посторонних звуков нет, греет хорошо и напор хороший, … Вот такой он, битермический теплообменник. :)
Когда ты организуешь проток по внутреннему контуру (открываешь горячую воду), то начинается охлаждение перегретого участка внешнего контура, процесс кипения прекращается ...
Когда ты организуешь проток по внутреннему контуру (открываешь горячую воду), то начинается охлаждение перегретого участка внешнего контура, процесс кипения прекращается ...