Найдено 5 результатов

Вернуться к листу благодарностей

Bahus
09 фев 2019, 22:06
Перейти в форум
Перейти в тему

Конденсационный котёл + БКН - режимы работы?


Мне, кстати в моей проф.области (IT) часто задают не менее глупые вопросы.

Коллега, надеюсь вы не используете до сих пор 95-ю форточку? (судя по нику) :)
По поводу клапанов. Кто ставит, кто не ставит. Так-то левой циркуляции быть не должно, поскольку трехходовой клапан открывает либо одну ветку ...
Bahus
11 фев 2019, 13:14
Перейти в форум
Перейти в тему

Конденсационный котёл + БКН - режимы работы?

MustDie95 писал(а): 11 фев 2019, 12:24 Надо как-то отключать насос по температуре помещений
Что мешает насос запитать через комнатный термостат? Термостат повесить в этом конкретном помещении? В целом стандартная схема, не требующая каких-то серьёзных коммутаций и программирования.
Я, правда, малость в теме уже потерялся :)
plehan
11 фев 2019, 14:44
Перейти в форум
Перейти в тему

Конденсационный котёл + БКН - режимы работы?

MustDie95 писал(а): 11 фев 2019, 12:24 Остаётся вопрос с радиаторным контуром.
- насос грундфос альфа 2 автоодапт .
MustDie95 писал(а): 11 фев 2019, 12:24 пожалуйста, не советуйте выбросить имеющийся смесительный узел и гидрострелку
- если вы не посчитаете ,его тем более не нужно выкидывать ;)
BAXI-Ural
12 фев 2019, 11:59
Перейти в форум
Перейти в тему

Конденсационный котёл + БКН - режимы работы?

MustDie95 писал(а): 12 фев 2019, 08:54 Какой трубой вести линию от котла к гидрострелке
Любую трубу Ду20... хоть ППР 26, - главное при монтаже не заплавить
А насос там модулируемый, сам ограничит избыточную циркуляцию...

Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
И желательно все трубы использовать с противодиффузным слоем