Найдено 5 результатов

Вернуться к листу благодарностей

RVS
15 апр 2019, 15:38
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел

Такая же точно проблема, и схема включения контуров аналогичная, и бойлер ACV, и подключено родным комплектом BAXI. 5 лет работало нормально, а сейчас стало вылетать в ошибку по перегреву на ГВС. Также после загорания лампочки 80 градусов иногда продолжает молотить пока не вылетит в ошибку, несмотря ...
RVS
15 апр 2019, 16:36
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел

Ну в моем случае отсутствие циркуляции я исключил сразу. Насос стоит альфа2, он прям с точностью до 0.1 куба в час показывает циркуляцию через контур.
Возможно кстати налет накипи какой-нибудь возникает на датчике температуры в котле, что занижает его показания. Но в любом случае логика работы платы ...
RVS
15 апр 2019, 21:04
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел


А датчик-то наверно можно проверить?

Можно то можно, но хлопотно это. Он может козлить только в определеном диапазоне. Т.е. очень немаленькая вероятность что просто померив на холодную его на котле он и покажет себе свои 10КОм. Т.е. его надо снимать, брать термометр, градусник, и измерять его ...
RVS
22 апр 2019, 19:29
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел

В общем у меня починилось заменой датчика температуры в котле. После его замены даже на текущей системе в перегрев не уходил. Но я пошел дальше - выключил нахрен легионеллу, и таки полез разобраться почему насос 25/60 выдает только 0.5 м3/час на контур бойлера из 25 трубы общей длиной метра три. В ...