Baxi Eco Four 24f вопросы после 1го пуска


Понимаю что идеальным вариантом была бы установка комнатного термостата но цена на него кусается пока 6000 отвалить за оригинал пока не тяну. Но в ближайшее время поставлю.

термостат cewai до 1500 рублей.

Отправлено спустя 10 минут 14 секунд:

После пуска котел по началу очень часто ...
Steamboy
13 дек 2019, 09:26
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Eco Four 24f вопросы после 1го пуска


Котел начел значительно реже включатся но в моей голове не укладывается одно если я выставляю СО 35, 45, 65 градусов в момента нагрева температура на дисплее в зависимости установленной температуры возрастает 50-60-70 (тут все мне понятно мы греем ) но после отключения горелки температура начинает ...
Саломатин
13 дек 2019, 19:09
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Eco Four 24f вопросы после 1го пуска

В этом котле нет такого режима, когда насос котла включен постоянно, просто нет. Котел показывает температуру не обратки, а подачи. Горелка выключилась, теплообменник быстро остывает до температуры обратки. Это ниже заданной температуры и котел сразу пытается включиться. Но перед этим он выжидает ...