Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание.
Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).

Найдено 2 результата

Вернуться к листу благодарностей

Steamboy
30 май 2020, 11:10
Перейти в форум
Перейти в тему

Периодически греет батареи в летнем режиме

ilyasv , Первые шаги к простейшей диагностике... Попробуйте так...: перекройте любой кран на входе или выходе отопления, сразу после котла. Если выдаст ошибку по системе отопления, значит надо копаться с настройками и платой котла. Если ошибок не вылезет, значит проблемы с трехходовым клапаном ...
Steamboy
05 июн 2020, 16:13
Перейти в форум
Перейти в тему

Периодически греет батареи в летнем режиме


а) по-другому обвязать котёл и бойлер, чтобы вода в бойлере и батареях в принципе не смешивалась. Пример: http://infosantehnik.ru/img/102/shema4.jpg

Схема та же, что и у Вас обвязана, только на обратке у Вас трехходовой стоит.

Отправлено спустя 11 минут 28 секунд:

Циркуляция там, похоже ...