Найдено 5 результатов
Вернуться к листу благодарностей
- 26 ноя 2020, 21:49
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Прыгает давления в системе отопления
Ахтямов Николай, Добрый день, я снял привод на трехклапане , посмотрел как ходит штырь ( хер знает как он называется) , почистил контакты в приводе, смазыл штырь и куда надевается привод, была ржавчина, чтобы его не закусывало. Поставил обратно, уже неделю как норм, пока наблюдаю.
- 27 ноя 2020, 19:29
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Прыгает давления в системе отопления
Учи матчасть, будущий ремонтник.Ахтямов Николай писал(а): 27 ноя 2020, 17:50возможно у меня проблема в том, что образовалась микрощель между контурами и когда открывается контур гвс,...

Открой инструкцию на стр. 93, рис. 18, внимательно изучи то, что увидишь, а потом переосмысли то, что ты запостил в 2)...

- 28 ноя 2020, 12:33
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Прыгает давления в системе отопления
сточилась шестерёнка в механизме сервопривода
Если клапан работал с грязью внутри и ему что-то там мешало, то не исключён факт износа пластиковых шестерёнок в приводе, соответственно проскоки и могут быть щелчки.
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
что образовалась микрощель между ...
- 28 ноя 2020, 13:23
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Прыгает давления в системе отопления
да есть кое какой опыт у меня в тепловой технике
- 28 ноя 2020, 23:15
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Прыгает давления в системе отопления
Пусть человек экспериментирует. Жалко что ли?